    • 热心网友 2015-11-23 15:20

      引一组零火线到手操器(开关控制板),接L,N.另外放5条线到内机。分别是风机的高中低档,零线。还有一条是电磁阀的火线,如果你们没有装电磁阀可以不用接(记住这个接口开机后会有220的输出)

      0 评论

    • 大米多多 2015-11-23 14:13

      你们用的是什么机型咯,水冷还是多联。我是格力空调的。水冷的需要连接风档和零线,另外还有个水流开关,多联机就只有一根通讯线

      0 评论

    • abbe96 2015-11-23 13:32

      是水系统还是氟系统?水系统是控制风盘的开关吗?开关背面就有接线图。火线、零线、高速、中速、低速。如有电磁二通阀,接阀开、阀关。都有标明的。