剪力墙的分布筋是不是受力筋?

孟祥朵 | 被浏览658次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-11-23 14:02

    剪力墙的分布筋是受力筋;剪力墙的竖向分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的侧向弯矩产生的截面上正应力(竖向)的;剪力墙的水平分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的剪力产生的截面上剪应力(水平、顺墙)的。

    0 评论

  • qq489528372 2015-11-23 12:08

    首先阐述受力筋
    受力筋也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。承受拉应力的通常称为纵向受拉钢筋、受拉钢筋,承受压应力的通常称为纵向受压钢筋、受压筋,统称受力筋。
    再谈谈分布筋
    所谓分布筋,大部分都是出现在楼板上的,分布筋是出在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化 等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋。
    分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-23 11:18

    剪力墙中的分布筋是竖筋,水平筋才是抵抗房屋水平荷载(包括地震水平作用)产生的剪力的受力筋,未从事过设计的人难于理解。只有地下室的墙兼做挡土墙时,竖筋也是受力筋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 短肢剪力墙箍筋怎么配?
    • 倒叙_7629 回答:短肢剪力墙是截面尺寸5≤hw/bw≤8的墙肢,这种墙肢同样有边缘构件,墙只有边缘构件才有箍筋。如果你是施工者,照施工图配置,不劳你操心;如果你是设计者,去请教你师傅,在没学会之前不要搞剪力墙结构,去整框架或砌体结构吧。
    • 框架剪力墙 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 5个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙怎么配筋?
    • 忆苦思幻 回答:剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪 力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率 =2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。 竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。 Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。 剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(或者0.20%)。如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。墙竖向分 布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。 规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、 二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率, 以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2 ,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2 ,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2 ,刚好满足配筋率要求。 至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图” 一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算
    • 框架剪力墙 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 5个月前
  • 3 回答
    • 短肢剪力墙配筋要求有哪些?
    • 距离_5082 回答:非抗震,箍筋肢距不做要求。抗震,非加密区,箍筋肢距同加密区。因为非加密区只是箍筋间距不同,肢距没有变化。三级抗震350的梁用的两肢箍,去掉保护层,箍筋肢距不超过300。另,不可因为现实中的不完善的构造,来怀疑规范。而是用规范来查实图纸。