装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙的分布筋是不是受力筋?

孟祥朵 | 被浏览416次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-11-23 14:02

    剪力墙的分布筋是受力筋;剪力墙的竖向分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的侧向弯矩产生的截面上正应力(竖向)的;剪力墙的水平分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的剪力产生的截面上剪应力(水平、顺墙)的。

    0 评论

  • qq489528372 2015-11-23 12:08

    首先阐述受力筋
    受力筋也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。承受拉应力的通常称为纵向受拉钢筋、受拉钢筋,承受压应力的通常称为纵向受压钢筋、受压筋,统称受力筋。
    再谈谈分布筋
    所谓分布筋,大部分都是出现在楼板上的,分布筋是出在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化 等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋。
    分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-23 11:18

    剪力墙中的分布筋是竖筋,水平筋才是抵抗房屋水平荷载(包括地震水平作用)产生的剪力的受力筋,未从事过设计的人难于理解。只有地下室的墙兼做挡土墙时,竖筋也是受力筋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙拉筋布置方式有哪些?
    • -丶- 回答:第一根水平分布筋上绑扎第1、3、5、7、9交叉点第二根水平分布筋上绑扎第2、4、6、8、10交叉点第三根水平分布筋上绑扎第1、3、5、7、9交叉点这样从水平方向和垂直方向上都实现了拉筋间距为500,即隔一拉一。(拉筋数量约为水平分布筋和垂直分布筋交叉点个数的1/2。)如果还要进一步深究的话,上面说的是从拉筋的水平方向和垂直方向上达到了间距500的要求,而在拉筋的斜方向上,相邻拉筋的距离为1.4*250=350左右。
    • 马凳筋 框架剪力墙 屋顶排水方式 7个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙拉筋梅花布置该怎么弄
    • L_4227_8482 回答:1.剪力墙暗柱拉筋在参数化暗柱的属性中的[其它箍筋]项中输入布置(不用拉筋的距离),拉筋的信息与箍筋同,在截面中编辑就按二纵筋的中心间距布置。    2.需要勾住竖向钢筋,做135度弯钩。          3.暗柱与剪力墙交接处的左边多出来的拉筋不用设置,手工补算就可以了,工作量不大。 以上属于个人意见,希望对你有所帮助。
    • 梅花管 马凳筋 框架剪力墙 6个月前
  • 3 回答
    • 请专家说说剪力墙端柱怎么配筋?
    • Blackmagic 回答:剪力墙中的暗柱为边缘构件的一种形式,主要作用是在墙平面内弯矩作用时,承担弯矩引起的拉和压应力。概念上可以将剪力墙视作竖着摆放的深梁,位于墙边缘的暗柱即为深梁的受弯纵筋配筋区域。如果墙肢平面外有单侧梁搁置并且搁置点无暗柱,由于剪力墙不考虑承担平面外弯矩,所以在此梁位置宜设置暗柱以承担平面外弯矩。暗柱根据位置和抗震设计的等级,一般情况下有两种:一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱,具体规定见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010或者《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2011。在旧图集中,边缘构件分为四种:宽度大于墙厚的称为端柱,不大于墙厚的根据平面位置的不同称为暗柱、转角柱以及翼柱。而在新图集(11G101系列)中,后三种都合并称为暗柱。
    • 马凳筋 框架剪力墙 风水专家 6个月前
  • 3 回答
    • 哪位来介绍一下什么是剪力墙双向拉筋?
    • 猫女 回答:你好,剪力墙双向拉筋是为了确保设计配置的钢筋固定在最佳位置,而在双层钢筋间按大约每米一点设置拉接的钢筋。设置拉筋时,由于其不承受结构内力,钢筋截面都比较小,一般采用6mm或8mm钢筋,两端做成180°弯勾,并用铁丝固定就可以了。 希望我的回答能帮到你。
    • 马凳筋 双向壁灯 框架剪力墙 6个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙水平筋锚固长度是多少?
    • 言尔无心 回答:1、剪力墙的外侧钢筋的顶部是12D时,板上钢筋的锚固是1.7LAE 2、剪力墙的外侧钢筋的顶部是1.7LAE时,板上钢筋伸至墙边,加弯钩5D 3、剪力墙的外侧钢筋的顶部是40D时,板上钢筋也要40D 4 、下钢筋要12D且大于100 希望我的回答能帮到你。
    • 墙衣 马凳筋 框架剪力墙 6个月前