管道安装施工方法是什么?

宁国豪 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-11-23 12:32

        (1) 施工方法
        A、 首先配合土建预留、预埋,凡安装图上有而土建图没有设计的,应及时和土建联系预留、预埋工作,协商各自的范围及责任,以免发生错误和遗漏。
        B、 预埋套管及管道属于特殊工序,施工项目部应首先写出《特殊工序施工措施》。经审批后方可施工。在预埋时,要进一步核实预埋位置和尺寸,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。
        C、 建筑给排水安装基本要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》执行,由于新材料发展很快,新的规范没有出版的情况下,可参照生产厂家编制的技术要求进行。
        D、 地漏安装应结合土建完成面,施工时与土建配合。
        E、 立管加套管穿楼板时,按广州市质量通病防治方法处理。
        F、 管道安装应结合具体条件,合理安排施工顺序,一般先地下后地上,先大管后小管再支管,当管道交叉中发生矛盾时,应该按以下原则避让。
        (I) 小直径管道让大直径管道;
        (II) 可弯的管道让不可弯的管道;
        (III) 新设的管道让已建的管道
        (IV) 临时性的管道让永久性管道;
        (V) 有压力的管道让自流的管道。
        G、 给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内给水管与排水管平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距150mm。给水立管敷设在排水管下方时应加套管,套管长度不应小于排水管径的3倍。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-23 11:20

      1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各PVC排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。
        2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
        3、PVC排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-23 10:22

      一、工程概况:

        ㈠工程简介

        1、工程名称:置

        2、工程地点:。

        3、工艺管道主要由装置区和罐区(包括管廊)两部份组成。总工程量约为80000db,主要材质有20#、20g、304l、316l、pp/up-gf。管道的最大壁厚为11mm;最高操作温度为320℃;最高操作压力为45bar。

        4、管道介质复杂多样,主要有:循环水、洗涤水、废水、过热蒸汽、废气、净化空气、仪表风、氮气(液、气态)、mdi(含一氯苯)、一氯苯、乙醇胺、低沸mdi、mdi混合物等。

        5、从管道输送的介质及操作温度、压力等级划分为常压及压力管道。

        ㈡、本项目的工艺管道总工程量分布情况如下(表1)

        区域碳钢管道

        (db)不锈钢管道pp/up-gf

        (db)备注

        304l(db)316l(db)

        装置区19700970090003000

        罐区84701XX15000600

        合计2817021700`240003600

        ㈢、建设施工相关单位

        1、业主:

        2、总承包商:

        3、监理单位:

        4、设计单位:

        5、施工单位:

        ㈣、本工程的竣工日期为XX年2月28日,其中冬季施工约140天。管道安装工作必须于XX年1月18日前完成,由于管道安装受设备到货情况及钢结构到货安装等其他因素的影响,因此管道施工难度极大,必须合理安排管道施工计划,并需充分利用好冬季的施工时间。为按期完成管道施工任务,特编制本施工方案。

        二、编制依据

        1、施工设计图纸;

        2、现行的国家、行业标准规范:

        a.gb50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

        b.gb50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

        c.sh3501-XX《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

        d.sh3022-1999《石油化工企业设备和管道涂料防腐蚀技术规范》

        e.sh3505-1999《石油化工安全技术规程》

        f.国质检锅[XX]83号发布《力管道安装安全质量监督检验规则》

        g.劳动发(1996)140号《管道安全管理与监察规定》

        h.gb4272-92《备及管道保温技术通则》

        3、本项目的施工合同;

        4、业主的相关标准和技术文件;

        5、我公司企业标准

        a.压力管道安装《质量手册》)

        b.压力管道安装《质量体系文件》)

        c.压力管道安装《作业指导书》()

        三、拟订编制其他相关施工方案及措施

        1、《工艺管道预制方案》

        2、《工艺管道焊接方案》

        3、《工艺管道焊接工艺评定》

        4、《工艺管道油漆施工方案》

        5、《工艺管道试压方案》

        6、《工艺管道吹洗方案》

        7、《工艺管道保温方案》

        8、《工艺管道itp》

        9、《项目工艺管道总体施工计划》

        四、管道施工质量保证体系

        ㈠、建立健全现场管道施工安全、质量保证体系。为在保证管道施工进度的同时确保管道施工的质量、安全,工程开始前必须建立起高效运作的管道施工质量、安全保证体系,如图(1)。

        ㈡、为保证管道安装质量,确保管道试压及吹扫一次性成功,特程立压力管道质量保证体系如下:

        ㈢、根据公司的相关技术文件要求以及施工过程主要质量环节,特别编制《工艺管道检验与试验计划(itp)》。根据本监督检验计划书,对本项目工艺管道的施工进程进行全方位控制。极力配合总包单位、建设单位、监理单位的对各检查的监督检查工作;严格执行对停检点、必检点的检查。检验、试验计划详见《工艺管道检验与试验计划(itp)》,其中重点做好以下环节的控制工作。

        ⑴、工程材料验收

        ⑵、管材防腐检验

        ⑶、焊接工艺规程及焊接工艺评定

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前