无机保温膏料施工工艺是怎样的?

夏刚 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2015-11-23 11:16

      A:按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。
      B:先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当第一遍材料的含水率大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。   一般施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费,又可节省施工工期,达到一举多得。初凝时间为2小时左右,全部工序当天完成,七天后便可粘贴面砖,十天后便可做涂料饰面。   若基层墙体为混凝土剪力墙时,需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。
      C:质量检验   基层墙体及保温层施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-23 11:08

        界面剂:水=4:1(重量比),搅拌均匀涂抹于基面上(限于混凝土基面,其他如红砖、页岩砖墙面免此工序)。
        5.2 保温砂浆配制:按配比EVB保温砂浆干混料:水=1:1.3(重量比),先将计量好的水放入砂浆搅拌容器中,加入一半EVB干粉料搅拌约2min,再加入另一半EVB干粉料搅拌3-5min,使料浆成均匀膏状体,静放5min即可使用。浆料必须即配即用,配制好的料浆应在2h内用完,严禁二次加水使用。
        5.3 抗裂砂浆配制:抗裂砂浆按干粉混合料:水=1:0.25(重量比),先将水放入搅拌器中,再将本砂浆倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使料浆成均匀膏状体,静放5min即可使用,浆料必须随配随用,配制好的料浆需在2h内用完。
        5.4 基层处理:
        5.4.1混凝土基层墙面处理:将墙表面凸出大于lOmm的混凝土剔平,用钢丝刷满刷一遍,并用扫帚将表面的浮尘清扫干净。表面沾有油污时,用清洗剂或去污剂除去,用清水冲洗晾干。穿墙螺栓孔用干硬性砂浆分层填塞密实。涂刷一遍界面处理剂。
        5.4.2页岩砖、混凝土多空砖等其他墙体材料基层处理:砖墙面舌头灰、残余砂浆、浮尘等清理干净,堵好脚手眼。
        2.5 做灰饼、冲筋:吊垂直线、弹控制线、做灰饼等——弹出厚度控制线,用EVB保温砂浆做厚度灰饼,间隔距离横竖斜向<2m,根据垂直控制线做垂直方向灰饼。
        2.6 保温层施工:
        2.6.1抹EVB保温防火砂浆——在清理干净的墙面上用配好的保温料浆一遍压抹至设计厚度,并用大杠搓平,门窗洞口垂直度平整度均达到了规范质量要求后,表面收平压实,面层平整度偏差不应>4mm。
      2.6.2保温层验收——待保温层粉好后,应会同业主、监理、总承包进行保温砂浆层验收,验收合格后方可下一步抗裂砂浆,铺贴网格布的施工。
        2.7 抗裂砂浆复合网格布施工
        2.7.1抹抗裂砂浆压入耐碱玻纤网布:将2mm厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面,立即将裁好的耐碱玻纤网格布用铁抹子压入抗裂砂浆内,网格布之间的搭接不应小于50mm,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边,随即再次批抹1mm厚的抗裂砂浆罩面。
        2.7.2门窗洞口四角应预先沿45o方向增贴300mm×400mm的附加耐碱玻纤网布。
        2.8 细部处理和其它饰面材料的要求
        2.8.1施工洞的处理:施工洞的尺寸应标准,用砌体同样的材料补好,待水泥砂浆灰缝干硬后,再做保温层。
        2.8.2 EVB保温系统的细部处理。
        2.8.2.1保温砂浆属于柔性涂层,所以严禁在其表面进行刚性涂层施工,其外装饰可以按照设计要进行涂料装饰,但与其配套使用必须是弹性涂料和柔性耐水腻子。
        2.8.2.2门窗框保温做法:应在保温层施工之前安装好门窗,门窗框缝已填塞并防水处理,基层上预留10厚保温系统空间,则我方进行保温层施工时可直接在此部位用保温材料进行收口至要求。
      施工注意事项:
        3.1 保温砂浆和抗裂砂浆为专业厂家严格按照专业配方配置好的袋装或罐装材料,现场施工只需按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要按时用完。
        3.2各构造层在凝结前应防止水冲、撞击、振动。
        3.3施工时应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其它工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。
        3.4在暂停抹灰时,施工缝要抹成斜坡状,避免在二次抹灰时出现空鼓现象。

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-11-23 09:58

      1、施工准备:基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。

      2、施工要点:

      C:质量检验 基层墙体及保温层施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。

      3、施工流程 外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程:基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)→套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验→批抹银通产品→ 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽→ 涂料(面砖)饰面。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 23小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。