跪求一份室内线路改造施工方案?

杨雅如 | 被浏览556次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 热心网友 2015-11-24 07:19

    室内电路布线,要采用多路化的设计方式,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关要分开设置,各分支电路上,应安装带漏电保护功能的微型断路器开关。另外,强电线路,要与弱电线路分开一定距离,电话通讯线缆、音响多媒体线缆、宽带网络线缆等弱电线路,应该设计合理,符合规范要求。
    1、墙身、地面开线槽之前,先用墨盒弹线,以便确定位置。管子外侧与墙面之间,应留15mm左右的抹灰层,以防止抹灰施工以后的墙面开裂。
    2、未经允许,不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地、等电位联结,等设置。
    3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
    4、墙面线管走向,尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
    5、如无特殊要求,在同一套房屋内部,墙壁上的开关,离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,墙壁上的插座,离地300mm左右,墙壁上的插座开关,分别在同一水平线上,高度误差,小于8mm,并列安装时,高度误差,小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
    6、各种强电、弱电插座接口,宁多勿缺,室内床头两侧,应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上,都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网络等插座。
    7、电视、电话、多媒体音响、宽带网络等弱电线路的铺设方法及要求,与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒,与电源插座并列安装,但是,强电线路与弱电线路,不允许共用一套管子。
    8、所有入墙电线,采用直径16mm以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-23 12:05

    1确定位置.并画好位置.弹线.切割机开槽横平竖直

    2pvc管内不多于3根线。电线在管内严禁有接头。强电和弱电严禁穿-管内。分线处设分线盒.

    3线与线连接处要缠绕5圈.用防水胶带缠绕3圈.再用绝缘胶带缠绕3圈

    4房间用石膏粉封闭.厨房卫生间用水泥沙浆封闭

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-11-23 10:36

    (一)开槽配管及定位
      电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、**、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。

      1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
      2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
      3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
      4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
      5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
      6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个**插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、**、多媒体、宽带网等插座。
      7、音响、电视、**、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
      8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。<><40%空间,与盒底连接使用专用接口件。<>
      9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 架空线路施工方案求一份?
    • 为了你_8879 回答:四, 施工方法 1.原材料及器材检验 架空电力线路使用的线材,不得有松股.交叉.断裂及破损;不应有严重腐 蚀等现象.钢绞线.镀锌铁线表面的镀锌层应良好,无锈蚀.绝缘线表面应平整.光滑.色泽均匀. 由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚罗栓外,应用热镀锌制品. 各种连接罗栓的防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定. 金属附件及罗栓表面不应有裂纹.砂眼.锌皮脱落及锈蚀等现象.罗栓与 罗母配合应良好. 金具组装配合应良好,表面光洁.无毛刺.飞边.砂眼.气泡..镀锌良好无锈 蚀.线夹转动灵活.与导线接触面符合要求. 瓷件与铁件徂合无歪斜.瓷釉光滑.无裂纹.缺釉.烧痕.气泡等缺陷.弹簧销. 弹簧垫的弹力适宜. 环形钢筋砼电杆表面光洁平整.无露筋.跑浆现象.杆身无纵向裂纹.横向 裂纹的宽度不应超过0.1mm.弯曲不应超过杆长的1/1000. 底盘.卡盘.拉线盘不应有蜂窝.露筋.裂纹等缺陷其强度应符合设计要求. 2.分坑测量 a直线杆的分坑测量 单杆分坑时,在杆位中心桩设测点,安置仪器.前视或后视相邻杆塔位中 心桩,在需排杆位置的反方向,定两个辅助桩,两桩相距2至3米,供底盘找正用. 在杆位中心按要求划出坑口. 1# 2#3# 辅1辅2 线路中心线 b.双杆分坑 在杆位中心点安置经纬仪,水平度盘对0度,前视或后视相邻杆塔中心桩. 然后仪器转90度,左右各定一个辅助桩,供底盘找正用. 根据坑口边长和双杆开档确定坑口位置. A 线路方向 900 A C o B A E D x c.四腿塔的分坑 在塔中心桩o安置仪器,前视或后视相邻塔中心桩,水平度盘对o度,然后 经纬仪左右各转45度角定出辅助桩a.b.c.d. 然后根据基础根开和坑口边长勾划四个坑位. d 线路方向 a 450 450 E1 E0 E2 O c x b d,转角塔分坑. 分坑时,必须找出线路转角处内角平分线方向.根据塔型计算出位移距离,定出位移桩.然后以位移桩作为杆塔中心桩安置仪器.以内角平分线为基准线,转角杆在基准线上进行分坑. 线路方向 o o1 分角线 s 线路方向 o线路转角桩 o1位移桩 s位移距离 3.基坑及基础理设 基坑定位应以设计图纸为依据.35kv架空线路直线杆顺线路方向 位移不应超过1%;横线路方向位移不应超过50mm.转角杆.分支杆的横路.顺线路方向的位移均不应超过50mm. 电杆基坑深度的允许偏差为+100mm,-50mm. 双杆基坑中心偏差不应超过±30mm.两杆坑底应一致. 坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆垂直,找正后回填夯实至底盘表 面. 基础采用卡盘时,下部土壤分层夯实.深度允许偏差为±50mm,卡盘应与电杆连接紧密. 回填土块应打碎每回填300mm应夯实一次 回填后杆基应设防沉土层,土层上部面积应大于坑口,培土高度应超出地 面300mm. 4.塔架.电杆组立及绝缘子安装 a,电杆组立, 钢圈连接应由考试合格的焊工操作,焊完自检合格后在钢圈蓝打上焊工 钢印. 焊接前清除焊口上的油脂铁锈,泥垢,钢圈找正并留2-5mm 焊口缝隙,其错口量不大于2mm,先点焊然后交叉施焊.雨雪及大风天气时应采取妥善措施以保证焊接质量. 当钢圈厚度大于6mm时,应采用v型坡口多层焊其外观质量必须符合要 求. 焊完后整杆弯曲度不应超过电杆全长的2/1000. 直杆,转角杆立好后横向位移均不大于50mm,直线杆倾斜不大于杆长的3/1000.转角杆向外角予偏,紧线后向外角的倾斜,其杆梢位移不大于杆稍直径. B,双杆组立 直线杆结构中心与中心桩横向位移不大于50mm;转角杆中心与中心桩 横,顺向位移不大于50mm;迈步不大于30mm;根开不超过±30mm. 横梁应保持水平,组装尺寸允许偏差为±50mm. 5、拉线安装 拉线盘的埋设深度及方向符合要求,拉线应与底盘垂直,外露地面部分 的长度为500~700mm。 承力拉线与线方向中心线对正,分向拉线必须与线路分角线方向对正, 防风线与线路方向垂直。 跨越道路的拉线,应满足设计要求,与通车路后边缘垂直距离不少于 5m。 使用VT型线夹时,拉线弯曲部分有明显松股,接触应紧密,线夹应用 双罗母并紧,线夹处露出的线尾长度为300~500mm。线尾回头处与本线应扎牢。 当采用绑扎固定时,拉线两端须设心形环,用直径不大于3.2mm 的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应紧密、整齐、最小长度应符合下列规定。 钢绞线截面 (平方毫米) 最小缠绕长度(毫米) 上段 中段有绝缘子两端 25 200 200 35 250 250 50 300 300 6、导线架设 导线展放中应对导线进行外观检查,不应有磨伤,断股、扭曲、金钩等 现象。 当导线在同一处损伤时,应根据损伤情况进行修补或将损伤部分全部刺除,其操作工艺和标准必须符合规定要求。 同一档架空线或避雷线上下不应超过去时个直线接续管及格3个补修 管,各接管之间及与耐强线夹之间的距离不应小于是15 m。 送电线路通过走廊、道路、房屋等障碍时应搭设跨越架,其结构形式, 安全距离必须符合要求。 绝缘子组串时先做外观检查,瓷质不得有破损裂纹,铁帽和铁脚不得有 裂纹、松动、砂眼及镀锌层破坏等缺陷,用于5000V摇表逐个检测绝缘电阴在干燥情况下应大于500MΩ。 导线与接管连连接前应清除导线表面和连接管内壁的污垢导线清洗长 度为连接部分的确倍。连接部分的铝接触面应淮电力复合脂,再用细钢丝刷清除表面氧化物、,保留涂料,进行压接。 压接时按规定要求操作,钳压连接的压口数、压口间距、压口端距、压 后尺寸等应符合规范标准、压接后,接续管两端出口、合缝处及外露部分,均应涂刷电力复合脂。 7、紧线施工 紧线时过牵头张力的出现是挂线操作上的需要,组耐强段越短,过牵引强力越大,有可能造成杆塔及导线损坏,应引起是够重视。 弧垂观测档的选择:当紧线段在5档及以下 选中间一档 当紧线段在6~12 两端各选一档 当紧线段在12档以上 两端及中间各选一档 弧度误差不应超过设计弧垂+5%、—2.5%且正误差超过500mm。 电力架空线路式避雷线各相间弧垂应一致,各相间弧垂的相对误差不超 过200mm。 裸铝导线在绝缘子式线夹上固定时应缠绕长度超出接触部分30mm,其 缠绕方向应与外层线股的绞向一致。 当采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面,特殊情况时,其在顺线路方 向与垂直位置的倾斜角不应超过50。 防震锤需与在面垂直,安装距离的误差不大于±30mm。 线路的导线与拉线,电杆与构架之间安装后的净空距离不应小于 600mm。导线与地面及交叉跨越距离应符合设计要求。 五.质量与安全 在施工过程中自始自终贯彻质量第一,安全第一的方针,全面推行质量 管理,在施工验收中认真执行有关安装验收规范。 坚持做到自检与检查相结合,对杆塔横担、金具、瓷并等材料、半成品 必须检查方可使用,铁塔材料需予组装检查合格再运往现场组立。 钢环焊接必须对钢材钢号进行鉴试,具有合格证的焊工上岗环焊接质 量。 在施工过程中严格遵守安全操作规程,施工动火应采取安装措施,以防意外事故发生。 野外冬季施工要采取防滑防寒措施,确保施工安全,符合高空作业条件 人员才能进行高空作业,高空作业人员要系安全带,地面人员要戴安全帽,禁止在杆下停,加强上下班前的安全教育,确保施工安全。 施工用的一切工具必须经常检查,禁止使用不合格符合安全要求的工具 进行施工。 组立电杆前对地锚桩、风拉桩的位置选择要合理,桩要坚固,经过认真 才能起吊,起吊前要进行试吊,起吊前要进行试吊,当电杆离地0.3~0.4mm时对锚、拉桩钢丝绳进行检查可靠时,才能起吊,在吊装过程中拉地锚桩要有专人监护,发现问题立即报告处理。 坚持按施工程序进行施工,搞好上下工序交接,每一工序完工后,经厂 方施工代表共同检验合格,作好记录后方可进行下一工序施工 接地安装、铁塔基础浇制、铁塔组立、护养拉线、调整扫尾竣工、放线紧线、底拉盘安装、电杆组装、土方开挖、测量、放线、立 杆、杆运输位、接地安装、
    • 施工 施工许可证 架空地板 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份电缆改造施工方案,谢谢
    • 可爱的橙子 回答:电缆排管工程施工工艺流程: 施工准备、测量放样—→电缆排管管道开挖—→C10混凝土垫层—→安放玻璃钢管—→绑扎钢筋—→浇筑C20混凝土—→回填 1、施工准备、测量放样: 1.1施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。 1.2组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。 1.3组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。 1.4根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。 2、电缆排管沟槽开挖: 根据现场的实际情况,本工程电缆排管沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。 电缆排管沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。
    • 水电改造 水路改造 电路改造 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求一份外墙面抹灰施工方案?
    • 一追再追 回答:外墙面抹灰施工方案:基本要求 1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。 3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整.
    • 墙面砖 空调外机 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份给排水改造施工方案~
    • 最亮的小太阳 回答:工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.2 主要机具: 2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。 2.3 作业条件: 2.3.1 埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定 →封口堵洞→闭水试验→通水试验 3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口中稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗潜漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及 U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。 3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。 3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。 3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。 4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。 检验方法:观察和尺量检查。 4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:通水检查或检查通水试验记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定: 4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。 4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。 5 成品保护 5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。 5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。 5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。 6 应注意的质量问题 6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放未垫实,或暴晒所致。 6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接剂应及时除掉。 6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。 6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。 6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。 7 应具备的质量记录 7 应有管材和管件的产品合格证。 7.2 粘结剂合格证及使用期限。 7.3 排水横干管预检记录。 7.4 排水立管预检记录。 7.5 排水支管预检记录。 7.6 排水管道隐蔽检查记录。 7.7 排水管道灌水记录。 7.8 排水系统通水记录。 7.9 排水立管、横干管通球记录。 7.10 卫生器具通水记录。 7.11 雨水管道预检记录。 7.12 预埋雨水管道试压记录。 7.13 雨水管道隐蔽检查记录。 7.14 雨水系统灌水记录。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修线路改造施工方案?
    • 逆袭_8315 回答:1 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题.没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物. ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理. ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求. ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意. ⑤装饰脚手架已搭设完毕. ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆. ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高.施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好.低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良.外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏. 2 外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆.其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响.如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命. 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量. 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害.
    • 水电改造 室内装修师 装修水电改造 12个月前