装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

eps板外墙保温系统是如何施工的?

邓振盛 | 被浏览402次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 21:24

    (1)基层处理:清除墙面油渍、浮灰等物质,使墙面干净。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙面平整度控制在±3ram以下。
      (2)吊垂直、弹控制线:吊垂直,弹厚度控制线。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线。
      (3)粘贴、锚固聚氨酯预制件:在阴阳角或门窗口处,粘贴聚氨酯预制件,并达到标准厚度。对于门窗洞口、装饰线角、女儿墙边沿等部位,用聚氨酯预制件沿边口粘贴。墙面宽度不足900mm处不宜喷涂施工,可直接用相应规格尺寸的聚氨酯预制件粘贴。预制件之间应拼接严密,缝宽超出2mm时,用相应厚度的聚氨酯片堵塞。
      粘贴时用抹子或灰刀沿聚氨酯预制件周边涂抹配制好的粘结剂胶浆,其宽度为50mm左右,厚度为3~5   mm,然后在预制件中间部位均匀布置4~6个点,总涂胶面积不小于聚氨酯预制件面积的30%。‘要求粘结牢固,无翘起、脱落现象。聚氨酯预制件粘贴完成24h后,用电锤在聚氨酯预制件表面向内打孔,拧或钉入尼龙胀栓,钉头不得超出板面,锚栓有效锚固深度~/I,Y-25mm,每个预制件一般为2个锚栓。
      (4)门、窗等部位的遮挡:聚氨酯预制件粘结完成后喷施硬泡聚氨酯之前,应充分做好遮挡工作。门窗口等一般用塑料布裁成与门窗口面积相当的布块进行遮挡。对于架子管、铁艺等不规则需防护部位应采用塑料薄膜进行缠绕防护。
      (5)喷刷聚氨酯防潮底漆:用喷枪或滚刷将聚氨酯防潮底漆均匀喷刷,无透底现象。
      (6)喷涂硬泡聚氨酯保温层:开启聚氨酯喷涂机将硬泡聚氨酯均匀地喷涂于墙面之上,当厚度达到约10mm时,按300mm间距、梅花状分布插定厚度标杆,每平方米密度宜控制在9~10支。然后继续喷涂至与标杆齐平(隐约可见标杆头)。施工喷涂可多遍完成,每次厚度宜控制在lOmm以内。
      (7)修整硬泡聚氨酯保温层:喷涂20min后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡部位以及超过保温层总厚度的突出部分。
      (8)喷刷聚氨酯界面砂浆:聚氨酯保温层修整完毕并且在喷涂4h之后,用喷斗或滚刷均匀地将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面。
      (9)吊垂直线,做标准厚度冲筋:吊胶粉聚苯颗粒保温浆料找平层垂直厚度控制线,用胶粉聚苯颗粒保温浆料做标准厚度冲筋。
      (10)抹胶粉聚苯颗粒保温浆料:抹胶粉聚苯颗粒保温浆料进行找平,应分两遍施工,每遍间隔在24h以上。抹头遍胶粉聚苯颗粒保温浆料应压实,厚度不宜超过10mm.抹第二遍胶粉聚苯颗粒保温浆料应达到平整度要求,用托线尺检验是否达到验收标准。
      (11)做滴水槽:涂料饰面时,找平层施工完成后,根据设计要求拉滴水槽控制线。用壁纸刀沿线划出滴水槽,槽深15ram左右,用抗裂砂浆填满凹槽,将塑料滴水槽(成品)嵌入凹槽与抗裂砂浆粘结牢固。
      (12)抗裂防护层及饰面层施工:找平层施工完成3~7d且找平层施工质量验收合格以后,即可进行抗裂防护层及饰面层施工。

    1 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-22 21:22

    一、基本条件

    1、主体工程要求通过中检,基端应达到平整、阴阳角方正平直。

    2、外墙和门窗要求安装完毕并调整妥当,主体已验收合格,墙面抹灰应达到标准。

    二、材料准备

    1、根据设计要求容重为18-20kg/m3符合阻燃要求的聚苯乙烯板(EPS)。

    2、粘结聚苯板的胶浆及锚钉。(以上材料在进场的同时提供产品检验报告)

    三、施工工具

    保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量标等。

    四、施工工艺流程

    基面处理搅拌保温板粘结砂浆粘结聚苯板安装固定锚栓打磨粘贴耐碱网格布抹保温板罩面加固砂浆涂抹柔性耐水腻子。

    五、施工要点

    (一)基面处理

    1、基层墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门窗框架应安装到位。

    2、在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃、施工应避免直接雨淋。

    (二)搅拌保温板粘结砂浆及粘贴保温板。

    1、将保温板粘结砂浆在室温下净水混合。每袋干粉需用水6.5-7.5公升,用人工或搅拌机进行搅拌,直至均匀没有块状为止,静5分钟再搅拌一次便可使用。

    2、用量:根据基层平整程度,确定聚苯板的种类以及粘贴方法,搅拌好的保温粘结砂浆应在2小时之内用完。

    3、点框法:在保温板周边涂抹保温板粘结砂浆宽约60,中间部位均匀布点,点框面积与保温板面积之比不得小于50%,板边口上方中间的位置留5cm不抹砂浆,作为排气口。

    4、将保温板粘结砂浆涂抹在保温板之后,应迅速将保温板贴在墙上(注意:保温板粘结砂浆涂抹在保温板表面后,若在空气中暴露时间过长,粘结剂表面易形成一层薄薄的结皮而影响粘结强度)。用水平靠尺压平操作以保证平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧,板间不留间隙,接缝处不得涂抹保温板粘结砂浆,每贴完一块应及时清除可能挤出的保温板粘结砂浆,若因聚苯板面不方正或裁切不直形成缝隙,应用保温板条塞入并打磨平。 建议:保温板的粘贴应自下而上,并沿水平槽向粘贴以保证连续结合,而且上下两排保温板竖向错缝应为1/2板长。

    在墙拐角处应先排好尺寸并裁切好保温板,使其粘贴时垂直交错连接,以保证拐角处顺直且垂直。

    凡在贴粘在保温板侧边外露处(如门窗口、外墙四周、阳台等处),都应做网格布翻包处理。

    (三)安装固定锚栓

    待保温板粘贴牢固,正常情况下可在24小时后安装固定锚栓,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内约25mm ,钻孔深度约110mm(用80mm的保温板)(不能钻伤钢筋)。

    在门窗洞口、阳角、孔洞边缘处所粘巾的保温板应沿水平、垂直方向增加固定锚栓,其间距不大于30mm,距基层边缘不小于60mm。

    用锤子将固定锚栓及膨胀钉敲入,锚栓和膨胀钉的顶部应与保温板表面平齐或略敲入一些,以保证膨胀钉尾部进一步膨胀与基层充分锚固。

    (四)打磨

    对于保温板接缝不平处可用衬有平整物的粗砂纸打磨进行平整处理,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不可沿着保温板接缝平行的方向打磨。

    可用刷子或压缩空气将由于打磨操作所产生的碎屑及其它粉尘清理干净。

    (五)保温板罩面加固砂浆的施工和粘贴网格布

    在使用过程中,不得掺入水泥、沙子及其它材料,也绝对不能二次加水,也不能用抹子沾水施工。有苯板的地方,必须有网格布。

    搅拌方法与粘贴砂浆相同

    底层涂抹保温板罩面加固砂浆,将砂浆均匀地涂抹在保温板上。

    铺埋贴网格布

    网格布的铺设应自上而下,沿垂直及水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹平抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层保温板罩面加固砂浆。网格布不应皱褶、空鼓、翘边。

    门窗洞口外侧周边各加一层300mm*200mm的45度斜向网格布进行加强,并将大面积铺设的网格布沿门窗转有拐进粘贴。

    对于窗口、门口及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和保温板罩面加固砂浆将其包住并抹平。

    在墙拐角处、阴阳角处,应从每边双向包转且相互搭接宽不小于规定标准。

    六、成品保护

    主要是一层2.4米范围为重点保护对象,由于此高度为人们所能触及到的部位,因此容易被撞击而损坏,认真进行保护避免重物硬物撞击以破坏表面层,因此一般安排最后粘贴此部位。

    1、不得碰撞、损坏塑钢窗及已施工完成型的外墙保温层。

    2、窗上残留的聚合物砂浆及时清理。

    七、质量保证措施

    1、聚苯板必须符合密度导热系数

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-22 21:15

    一、基本条件

    1、聚苯板必须符合密度导热系数。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 21:13

    一、 墙体系统的基本构造:
    基层墙体 系统的基本构造 ①粘结层
    ②绝热层
    ③固定件
    ④ 保护层
    ⑤饰面层
    ⑤钢筋混凝土墙
    混凝土空心砌块墙
    粘土多孔砖墙
    粘土砖墙
    加气混凝土墙
    基层墙体应符合国家标准;普乐士大力神粘结剂混合物,涂敷板时厚度为 5mm-7mm,视墙面平整度而定,与墙面的粘贴厚度为2mm-4mm;挤塑聚苯乙烯保温板或发泡聚苯乙烯保温板。发泡苯板容量不小于18kg,其它指标符合国家规定。  普乐士八爪鱼隔热膨胀锚固钉 普乐士蓝盔抗裂防水面层剂混合物,加耐碱玻璃纤维网格布,涂敷厚度约为2.5 ±0.5mm ; 弹性涂料、瓷砖或其它重量小于 35kg 的建筑外饰面构造。 二、施工工艺
    2.1、 施工条件
    2.1.1 基层墙面及找平层应干燥并已验收合格。门窗框已安装到位。
    2.1.2 施工现场环境温度和找平层表面温度,在施工中及施工后 24 小时内部不得低于 2 ℃ ,风力不大于 5 级。
    2.1.3 施工面应避免阳光直射,必要时在脚手架上设临时遮阳设施。
    2.1.4 雨天施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
    2.1.5 墙身施工过程中,所采取的保护措施,应待泛水密封膏等永久保护构造,按要求施工完毕后,方可拆除。
    2.1.6 作业现场应通水通电,并保持作业环境清洁。
    2.2、主要施工工具
    电热丝切割器、开槽器、劈纸刀、螺丝刀、剪刀、钢据条、墨斗、棕刷、粗沙纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电锤、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。
    2.3 样块检测
    正式施工进行前 3 天须在墙面上,粘一块 300mm × 300mm 样块,以检测墙面的抗拉力和所使用的水泥的性能,符合指标后,才可正式施工。
    2.4、施工工序图

    2.5、施工要点
    2.5.1调整脚手架,使架管或管头与墙面的最小距离为400mm,以便施工。
    2.5.2基层墙体处理:
    A .彻底清除墙体表面的油、灰尘、污垢、脱模剂、风化物等影响粘结强度的材料。
    B .基层找平:用 1:3 水泥砂浆找平,表面不压光。用2m靠尺检查最大偏差应小于4mm ,并保证无空鼓、脱层和裂缝等缺陷。 C .对原有建筑改造应清除松动物及风化物,并按上述办法进行处理,使其达到要求。 2.5.3材料的准备
    A.开桶后,若粘结剂或抗裂防水面层剂有分层现象,在使用前搅匀即可。 B.粘结剂混合物砂浆配制:先将新鲜无块的普通32.5#硅酸盐水泥与中细石英砂或含泥量≤ 2%的中细河沙或石英砂,按2 :1的比例 ( 重量比 ) 混合均匀,然后把大力神粘结剂倒入干净的容器中,按0.3-0.4 :1的比例 ( 重量比 ) 配制成粘稠度适中,便于施工的混合物粘结砂浆。一次拌料不宜太多,应边搅边用,在一小时内用完。
    抗裂防水面层剂的混合物砂浆配制:先将普通32.5#硅酸盐水泥与普通中细沙子按1 :3的比例 (重量比) 混合均匀,然后把抗裂防水面层剂倒入干净的容器中,按1:4.5-5的比例(重量比) 逐步加入水泥与沙的混合物。用强制式搅拌机均匀搅拌,待全部搅拌均匀后,视其和易性,粘稠度适中,便于操作,即可施工,一次搅拌不宜过多,随拌随用,在一小时内用完。
    注:沙子的要求。外饰面为涂料时,配制面层混合物砂浆的沙子径粒为30目以上外饰面为瓷砖时,配制面层混合物砂浆的沙子径粒为16目以上。以上沙子含泥量要小于2% 。
    D .保温板的切割:应尽量使用标准尺寸的保温板(1200×600)。若用非标准尺寸的板,用电热丝切割器手据或工具刀切割。长短边要垂直。
    E .网格布的准备:应根据工作面的要求,剪裁网格布,标准网格布应留用搭接长度。 2.5.4保温板的粘贴:
    A.根据图纸要求,首先沿着外墙散水标高弹好散水水平线。墙面连续高或宽超过 25 米 时,应设伸缩缝。需设置系统伸缩处,应在墙面弹出变形缝线及变形缝宽度线。
    B. ?? 保温板的粘贴可采用以下两种方法:点粘法
    用抹子沿保温板的四周边涂敷一条平均宽 50mm 厚 5mm -7mm 的梯形带状大力神粘结剂混合物砂浆,平均厚度视其墙面平整度而定。并同时涂 8 块厚 5mm -7mm 直径为 100mm 的点状物,均匀分布在板中间,外饰面为涂料时,粘结剂混合物与保温板粘贴面积之比不小于 30% ;外饰面为瓷砖时,需加锚固件。 标准网、加强网、锚固钉分布表 名称/分布 标准网 加强网 锚固钉 外墙饰面层为涂料 一层 有 有 无 二层及二层以上 有 无 无 外墙饰面层为瓷砖 一层 有 ╳
    有 二层及二层以上 有 ╳ 有

    条粘法
    用齿口鳗刀将粘结剂混合物砂浆按水平方向均匀不间断地抹在保温板上,粘结剂混合物砂浆条宽为 10mm ,厚为 5mm ,间距为 50mm 。此法一般用于平整较好的墙面。 C.涂好混合物砂浆的保温板必须立即粘贴在墙面上滑动就位,以防止混合物砂浆表面结皮失去粘结作用。粘贴时应轻揉,均匀挤压。为了保证表面的平整度,应随时用一根长度不小于 2.0m 的靠尺进行压平操作。
    D.保温板应自下而上沿水平方向横向铺贴。每块板都要保证其平整度,粘贴牢固。板与板之间要挤紧,不得在板缝碰头处抹混合物砂浆,每贴好一块,应及时清除挤出的砂浆。板间不留空隙。当板缝间隙大于 2mm 时,挤塑板为 1.5mm ,应用保温板条填实后磨平。保温板条两侧不得抹混合物砂浆,不能用混合物砂浆填充板缝间隙。
    E.在墙角处,应先排好尺寸,按所需尺寸裁剪保温板。保温板应垂直交错互锁,保证拐角处板垂直完整。
    F.门窗洞口角部的保温板,应采用整块保温板裁出的做洞口角,不得拼接。
    G.在粘贴墙身阳角及窗口两侧阳角时,先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。
    H.保温系统施工前,外墙门窗、消防梯、落水管支架、各种进户管线、预埋件及支托架必须按图纸施工完毕。 2.5.5安装固定件
    A.保温板粘结牢固后,一般在24-48小时以后安装固定件,按设计要求的位置钻孔,钻孔深度为基层墙体 60mm-80mm 。
    B.固定件个数
    六层以下 ( 含六层 ) 建筑:每m2 约 5 个;
    六-十层 ( 含十层 ) 建筑:每m2约 6 个;
    十-十八层(含十八层)建筑:每m2约 7 个;
    十九-二十四层(含二十四层)建筑:每m2约 9 个;
    二十四层以上建筑:每m2约 11 个。
    注:造型复杂的建筑,可根据实际情况适当增加固定件数量。
    C.固定件加密:
    阳角、孔洞边缘在水平、垂直方向加密,距基层边缘不小于60mm。
    D.紧固件的构件圆盘与保温板表面取平或略拧入一些。 2.5.6打磨
    A. 保温板接缝不平处,应用衬有平整处理的20粒度的砂纸磨平,然后将整个墙面打磨一遍。打磨动作为柔和的圆周方向,不要沿着与保温板接缝平行方向打磨。
    B. 打磨后,应用刷子或压缩空气清除干净表面的碎屑及浮灰。2.5.7划分格凹线条
    A.根据设计分格用墨斗弹出分格线的位置,并进行水平或竖向校正。
    B.按照弹好的分格线在保温板上安好定位靠尺,使用切槽机将保温板切成凹口,开槽后的保温板厚度不能小于15mm。
    C. 对不直的凹槽进行修改。2.5.8网格布的铺设
    A.门窗洞口内侧周边以及洞口四角均加一层网格布进行加强。洞口四角网格布尺寸为300mm×200mm ,沿45°角方向粘贴在洞口周边的已翻包好的网格布上。
    B.饰面层为涂料时,一层和其它预期会受到外力冲击、碰撞的部分应加一层加强型网格布。加强型网格布只对接不搭接。加强型网格布铺设时,采用一道抹面法。即在保温板表面涂抹一层略大于准备铺设的加强网面积,厚度约为2.5mm,立即将网格布压入刚抹的网格布中,直至网格布全部被覆盖。加强网埋在标准网里侧。
    C.对于门窗及其它洞口四周的保温板端头应用网格布和砂浆将其包住,也只有在此时,才允许保温板端边处抹粘结砂浆。
    D.将大面积网格布沿长度,水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里。用抹子由中间向上、下边将网格布抹平,使其紧贴底层混合物砂浆。网格布的搭接宽度不小于 70mm ,不得使网格布皱褶空鼓,翘边。
    E.对于外架子与墙体连接处(脚手架眼),洞口四周留出 100mm 范围,待大面积施工完修补。
    F.在墙身阳角处须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,搭接不小于 200mm ;阴角搭接不小于 100mm。阴阳角四层网重叠处,须将重叠部分中间两层网格布剪掉,以保证阴阳角的平整度。剪网时注意不能剪多。加强网格布应紧密顶角对接,不搭接。
    G.网格布应在下列系统终端部位进行翻包。
    ?? 门窗洞口,管道或其它设备需穿墙的洞口处。
    ?? 勒脚、阳台、雨蓬等的终端部位。
    ?? 变形缝等需要终止系统部位和其它处保温板的终端。
    H. 翻包网格布方法如下:
    ?? 裁剪窄幅网格布,长度应由需翻包的墙体部位的尺度而定。
    ?? 在基层墙体上所有洞口及系统终端处,涂抹上粘结砂浆,宽度为 65mm ,厚度为 2mm 。将裁剪好的网格布一端 65mm 压入粘结砂浆内,余下的 170mm 甩出备用,应保持清洁。
    ?? 将要翻包保温板背面涂抹好粘结砂浆,贴在粘贴好网格布的墙面上,然后用抹子轻轻敲击使之粘贴牢固。再将翻包部位的保温板的正面和侧面均涂抹上面层砂浆,将预先甩出的网格布沿板翻转,并压入抹面砂浆内。
    ?? 翻包网格布压在大面积标准网格布之下。当一层有加强网时,则应先铺加强网,再将翻包网压在加强网之上。
    I .系统伸缩缝的施工
    ?? 变形缝两侧的板头都应按上述法翻包。
    ?? 变形缝的最小距离应为 20mm 。
    ?? 伸缩缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料条,外涂密封膏。
    ?? 用密封膏时应保证节点清洁。
    ?? 本图集中的密封膏是指聚胺脂和硅酮密封膏或聚合物水泥。 2.5.9涂抹混合物砂浆底层
    A. 涂抹底层砂浆前,应先检查保温板是否干燥,表面是否平整,并去除板面有害物质,杂质等。
    B. 用抹子在保温板表面涂抹一层面积略大于网格布的抗裂防水面层剂混合物砂浆。厚度约为1.6mm。2.5.10抹面层混合物砂浆
    A. 抹完底层混合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层混合物砂浆。抹面厚度以盖住网格布为准,约1mm左右,使总厚度在2.5mm±0.5mm。
    注:抗裂防水面层抹平即可,不得收浆压光。
    B. 在建筑物的底层等易受外力破坏的地方,为增加面层抗冲击能力,应外加一层加强型网格布,使保护层总厚度在4mm左右。
    C. 面层混合物砂浆抹完后,应至少养护24小时,方可进行下道工序,在寒冷和潮湿气候下,可适当延长养护时间。 2.5.11如墙面采用瓷砖饰面,镶贴瓷砖的砂浆应采用普乐士聚力瓷砖粘结剂或与此性能相同的混合物砂浆。如采用其它材料代替,该材料的粘结强度≥0.4Mpa。施工方法:用齿形抹子或齿形刮板将胶泥在基面上涂抹成齿形条状,粘贴瓷砖。2.5.11补洞及修理
    对墙面使用外架子所留孔洞及损坏处应进行修补,方法如下:
    ?? 当架子与墙体的连接拆除后,应立即对连接点的孔洞用与基层相同的材料进行填补,并用 1 : 3 水泥砂浆抹平。
    ?? 按孔洞的面积预裁一块尺寸相同的保温板,并打磨其边缘部位,使之与孔洞严密接合。
    ?? 待孔洞找平水泥砂浆凝固后,将上述截好的保温板面涂上厚5mm-7mm的粘结砂浆。不要在其四周边粘结砂浆,镶入孔内,粘在找平层砂浆表面上。
    ?? 用胶带将孔洞周边已做好的面层盖住,以防修补过程中污染。切一块网格布,其面积能覆盖住整个修补区域,并能与周边施工好的网格布重叠至少50mm 。
    ?? 涂抹底层粘结砂浆。埋入修补的网格布,并涂抹面层抗裂砂浆,总厚度与四周边一致。
    ?? 用小号湿毛刷将表面不规则处整平,并将边沿处刷平。
    ?? 对于墙面损坏处的处理方法与上述方法相同。 2.5.13变形缝的做法
    ?? 变形缝内设低密度聚苯板做为保温材料,变形缝内的聚苯板应挤满,聚苯板与盖缝板接触处均喷满界面剂。
    ?? 变形缝盖板采用 1mm 厚铝板或 0.7mm 厚镀锌薄钢板。盖板缝应根据缝宽,缝口构造,适应变形的要求现场制作。凡盖板缝外侧需粘贴保温板或抹灰时,均应在与抹灰层相接触的部位,钻孔若干,所钻孔洞的总面积约占接触面积的 25% ,以增强抹灰层与基层的咬接。2.6 质量检查
    2.6.1保温板的粘贴
    A.保温板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚贴现象。
    检验方法:观察和用手推拉检查。
    检验数量:按楼层每 20 米 抽查一处,每处 3 延长米,每层不少于 3 处。
    B.抗裂面层与保温板必须粘结紧密,无脱层、爆灰和裂缝。
    C.每块板与基层面的总粘结面积为≥30% 。
    D.保温板碰头缝不抹粘结砂浆。
    E.网格布应横向铺设,压贴密实,无空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,搭边宽度不小于60mm 。
    F.聚合物砂浆保护层厚度不宜大于3mm ,首层铺设加强网处砂浆厚度为4±0.5mm。
    G.表面平整度用2米靠尺,表面饰面层为涂料时,误差不大于4mm;饰面层为瓷砖时,误差不得大于 8mm;阴阳角边处加工与连接也必须整齐平顺。 2.7 其它注意事项
    A. 施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
    B. 对抹完聚合物砂浆的保温墙体,不宜随意开洞,如确实需要,应在墙体保护达到设计强度后,方可进行,安装物件后应立即修补恢复原状。
    C. 夏季施工,应适当安排作业时间,尽量避开日光暴晒时段。
    D. 拌混合物砂浆宜用电动搅拌器,用毕清理。施工完成后应防止重物撞击墙面。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 挤塑板外墙保温系统怎么施工
    • 木叶my 回答:一、工程概况 工程外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。保温层施工前,基层找平层采用1:3水泥砂浆找平。 二、材料组成 1、挤塑聚苯乙烯泡沫板 规格为1200mm×600mm×50mm、60㎜、20㎜,双面开槽,平头式,阻燃型。 2、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。 3、固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。 4、耐碱玻纤网格布用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm。 三、施工要求及条件 1、经业主、监理、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,飘窗、阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。 2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。 3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h 内均不得低于5℃,风力不大于5 级。 4、保温伸缩缝沿建筑物高度每3 层设臵一道10mm 宽水平分格缝,飘窗及阳台处不设; 5、施工部位:南北面外墙挤塑板为50㎜厚、东西面墙挤塑板为60㎜厚、阳台外侧挤塑板为20㎜厚,施工部位有变动以现场工长及质检员通知为准。 四、施工工具 电热丝切割器或壁纸刀(裁挤塑板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件 打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。 打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、其他抹灰专用工具。 五、工艺流程 1、基层清理 1)、清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 2)、剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。 3)、要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。 2、配制砂浆 1)、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。 2)、施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。 3)、砂浆调制完毕后,须静臵5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完。 3、刷专用界面剂一道为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力,在粘贴挤塑板前,在挤塑板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。 4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位臵预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来。
    • 挤塑保温板 b1级橡塑保温板 外墙外保温系统 1年以前
  • 3 回答
    • eps板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺?
    • 可爱的橙子 回答:eps板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺 1、根据施工图纸,在要安装线脚的部位弹出定位线(中线或边线)。 2、根据图纸安装尺寸切割线脚。线脚均为标准尺寸,切割时要考虑拼接缝宽。 3、线脚粘贴时,网格布应当翻包,如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯线脚粘结剂使用“程锦”粘结砂浆EX90,采用薄层满粘法进行粘贴(使聚苯线脚与基层墙体无空腔),用力挤压线脚使砂浆从周边溢出,粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾,灰缝饱满,并保持线脚表面的整洁。 4、对于较大线脚,安装时要求设置支撑进行临时固定。 5、安装时,若需拼接,应事先测量好拼装尺寸和角度,并在平整地方进行预拼装,缝隙不大于3mm。用“程锦”粘结砂浆EX90作拼接粘结材料,砂浆稠度可稍大些,采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压捶打,以使灰缝满足要求。 6、拼接完灰缝应用灰刀勾平,使线脚成为一体。干燥后,若线脚拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。 7、干燥后,线脚拼接部位采用程锦研发的线脚抗裂专用胶进行处理。处理方法详见抗裂专用胶使用说明。 8、所有线脚上沿与基层墙体的节点部位均用高质量防水剂进行防水处理,彻底消除渗水隐患。建议线脚下沿口采用滴水槽进行防水处理(注:如采用鹰嘴处理存在两个问题:a、影响安装效果;b、鹰嘴部位易破损). 9、施工完的线脚应注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块线脚剔除重装
    • 外墙保温板施工工艺 外墙外保温施工工艺 外墙外保温系统 1年以前
  • 3 回答
    • eps外墙外保温施工方案是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、劳动力准备: 技工   人、普工   人、电工   人、管理人员   人,并对进场人员进行技术交底。 2、施工机具准备 砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、电锤、铲子、灰桶、木抹子、铁抹子、杠尺、剪刀、红外线测距仪、多功能建筑工程检测器等。 3、施工作业条件 (1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求;基层墙面1:3水泥砂浆找平层应符合内墙初级抹灰质量验收规范(不需压光),开间净空尺寸满足设计要求。 (2)门窗安装到位并已通过验收合格。 (3)墙面上的各种预埋件应预先安装完毕并预留保温层厚度。 (4)抹灰前对墙柱连接处缝隙应用电焊钢丝网片加固。 (5)当气温高于35℃或低于5℃时,不得施工,外保温工程严禁雨天施工。夏季应避免阳光暴晒,雨期施工应采取有效防雨措施。 三、施工执行标准及设计要求 1、该工程施工执行标准按照《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》DB51/T5061-2008、《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》川07J123配套使用。 2、无机保温浆料保温层设计厚度   mm;抗裂柔性砂浆抹面层厚度均为   mm;耐碱玻纤网格布每平方重量≥   g。 四、保温系统施工工艺及施工要点 1、工艺流程 基层处理→基层验收→吊垂直、套方、弹控制线、贴灰饼→抹1:3砂浆找平层→工序交接→吊垂直、套方、弹控制线贴灰饼→抹保温层浆料→保温层验收→抹抗裂砂浆随即压入耐碱玻纤网格布→抗裂砂浆抹面层验收→刮柔性腻子→涂料施工。 2、施工要点 (1)墙面应清理干净,无妨碍粘结的材料及物质,松动的墙体要进行处理加固,混凝土基层墙面必须采用界面砂浆进行拉毛处理;不同材质墙体的交接处应按规定铺设钢丝网;混凝土墙面的拉杆穿墙洞要用1:2砂浆堵塞≥20mm厚,再用硅胶堵塞≥5mm厚,并抹平,除变形缝处在内墙堵塞外,其余穿墙洞在外墙堵塞。 (2)保温层施工 A、保温层施工采用抹面方式操作,抹灰前应提前一天对基层墙体浇水处理使墙体饱水面干。 B、涂抹保温层应采取多遍涂抹,至少不少于两遍涂抹,一遍施工厚度不应超过15mm,每遍施工时应压实赶平,每层施工时间间隔根据气温25℃以上时,间隔4-8h,25℃以下时间隔8-24h。 C、最后一遍操作时应达到冲筋厚度,并用刮杠槎平,用抹子局部修补,平整后用铁抹子轻轻收一遍,垂直度、平整度达到验收标准,保温层固化干燥后,用手按下不下陷(一般约为3天),才能进行抗裂砂浆抹灰层施工。 (6)保温层验收 保温层完工后必须经监理、质检有关人员进行验收,主要查看有无空鼓、开裂、厚度、平整度、垂直度是否符合验收规范,此次验收十分重要,是保证保温系统质量的关键,否则一旦抗裂砂浆抹面层施工完毕,出现质量事故后整改难度必然加大。 (7)抗裂砂浆抹面层施工 抗裂砂浆抹面层施工采用抹面方式操作,在抹浆料时先用喷水器发少量的水润湿墙面,然后抹抗裂砂浆,抹抗裂砂浆时随即压入耐碱玻纤网格布,横向搭接长度≥80mm,纵向搭接长度≥100mm,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边,网格布的边缘严禁干搭接。阳角部位两边网格布应双向绕角搭接,搭接宽度≥200mm,阴角网格布可在阴角的一侧搭接,搭接宽度≥100mm,门窗洞口四角,应在墙面网格布铺贴前,沿45度方向增设400mm×300mm附加网格布一层。抹完的抗裂砂浆,要用铁抹子压光不露痕,达到验收标准。抗裂砂浆抹面层砂浆达到一定强度后应适当喷水养护,约5-7天后方可进行涂料工序施工。 外墙保温的基本做法及冷热桥处理和管口等节点的具体做法详见《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》四川省工程建设标准设计图集川07J123(具体做法如下图)。 外墙保温基本做法: 门窗洞口网格布加强构造: 窗口保温构造: 五、质量验收及成品保护 1、主控项目 1.1   系统使用的所有材料的质量和技术性能指标均应符合现有国家标准、行业标准和企标的要求,检验方法检查出厂合格证并进行现场抽样复检。 1.2   保温隔热层的各项指标应符合设计要求;各保温隔热层的施工节点做法和验收应符合DB51/T5061-2008《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》、JGJ144《外墙外保温工程技术规程》、川07J123《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》、GB504111《建筑节能工程施工质量验收规程》和DB51/5033-2005《居住建筑节能保温隔热工程施工质量验收规程》的有关规定和要求。 1.3   保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固、无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰现象。 检验方法:检查隐蔽工程记录,用小锤轻击或观察检查。 1.4   保温层厚应均匀且不允许有负偏差。 检验方法:用钢针插入和尺量检查。 2、一般项目 2.1   表面平整、洁净、接茬平整、无明显纹、线角顺直、清晰。 检验方法:观察检查。 2.2   阴阳角以及门窗洞口四角等部位均需用网格布加强。 检验方法:观察检查。 3、外墙保温表观尺寸的允许偏差应符合下表的规定: 项目 允许偏差 检验方法 表面垂直度 ≤4 用2m托线检查 表面平整度 ≤4 用2m靠尺及塞尺检查 阴阳角垂直度 ≤4 用2m托线检查 阴阳角方正度 ≤4 用直角检测尺及塞尺检查 保温层平整度 3 用2m靠尺检查 保温层厚度 主体部位平均厚度 不允许有负偏差 用探针、钢尺检查 4、成品保护 5.1   门窗残存砂浆应及时清理干净,严禁蹬踩窗台,防止损坏棱角。 5.2   各构造层硬化前禁止水冲、撞击门窗、墙角保温层未固化前应采取防水措施。 5.3   禁止在抗裂抹面层未干前进行饰面层施工。
    • 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 外墙外保温施工 1年以前
  • 3 回答
    • eps外墙保温板价格是怎样的
    • axiba 回答:你好: 不同公司有不同价格哦。 廊坊源创保温材料有限公司祁源eps外墙保温板 聚苯乙烯板¥15元/kg 宿迁荣跃保温建材有限公司供应EPS外墙保温板 230.00元 上海腾威彩钢制品有限公司EPS外墙保温板 上海EPS防火夹心板 阻燃彩钢夹芯板价格 36元/平方米 希望我的回答可以帮助到你。
    • 外墙保温板施工工艺 聚苯板外墙保温 eps保温板 1年以前