施工现场防火管理制度是什么?

梁志峰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-11-26 18:17

       施工现场用电及消防管理规定
        编制依据及说明
        本方案编制的主要目的是保障施工现场及生活区用电安全,防止触电事故发生,确保用电安全;防火工作准备充分,一旦有火灾发生,能及时的将损失降低到最低。
        编制参考文献:
        —《建筑设计防火规范》GBT16-87
        —《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
        —《实用电工手册》
        —《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99
        一、施工先决条件
        1.人员配置
        水电工程师各1名:负责施工技术及施工技术方法的指导,施工质量的监督、检查。
        电工班长1名,电工4名:负责施工现场用电的安全检查与用电系统的接驳。负责用电设备的维修及保养;负责随施工及施工现场环境变化而引起线路变动的安装与修改。
        电焊工2名:负责现场用水、电的焊接工作。
        2.机具配置:
        电焊机3台,切割机2台,氧气瓶4个,乙炔瓶2个,万用表3个,绝缘摇表1个,虎台钳1个,电工工具4套。
        二、现场动力负荷计算
        1.机械设备配置一览表
        序号名称单位数量功率备注
        1塔吊台150KWR=50mQTZ63B
        2混凝土输运泵台275KWHBT-60,备用一台
        3钢筋切断机台27.5KWCJ5-40
        4钢筋弯曲机台12.8KWWJ40-1
        5钢筋调直机台19.5KWGJ4-14/4
        6对焊机台1100KVA
        7圆盘锯台22.5KWMJ106
        8手提电锯台43KW
        9混凝土振捣器台61.5KW配振捣棒20根
        10平板振动器台33KW
        11电焊机台2100KVABX1-330
        12电焊机台111KVA
        13潜水泵台84.4KWQY-15
        14无齿锯台22.2KW
        15龙门架套215KW含卷扬机
        16冲击钻台21KW
        17照明20KW
        18砂浆搅拌机台27.5
        2.动力负荷计算
        根据现场实际情况考虑多台设备同时运作,计算如下:
        1、施工现场用电量计算
        P=1.1(K1*∑P1/cosф K2∑P2 K3∑P3 K4∑P4)式中
        P—供电设备总需要容量
        P1—电动机额定功率(∑P1=273KW)(详见上表)
        P2—电焊机额定功率(∑P2=311KVA)(详见上表)
        P3—室内照明容量(∑P3=5KW)(详见上表)
        P4—室外照明容量(∑P4=15KW)(详见上表)
        cosф—电动机的平均功率因数,取cosф=0.75
        K1、K2、K3、K4—需要系数,取K1=0.4、K2=0.4、K3=0.5、K4=0.7
        则P=1.1(0.4*273/0.75 0.4*211 0.5*5 0.7*15)
        =243KVA
        IJ=(K*P*10*33)/(31/3*380)=295(A);K=0.8
        选3*95 2*35绝缘铜芯线埋地到总配电箱
        四、安全用电技术措施
        必须按TN-S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。甩有接零接地处必须保证可靠的电气连接。
        正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零:
        电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;
        电气设置的传动装置的金属部件;
        配电屏(箱)与控制屏(箱)的金属框架;
        电力线路的金属保护管,塔吊机座各设一组接地装置。
        保护接零除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
        总配箱应设隔离开关、总熔断器以及漏电保护器;分配电箱应设熔断开关、漏电保护器,同时具备过负荷和短路保护功能。总开关、分开关电器的额定值。动作整定值相适应。
        每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用一个开关直接控制二台及以上的及电设备(含插座)。
        配电箱、开关箱、中导线的进线和出线应在箱体下面,严禁设在箱体顶面、侧面、后面或门处,并作绝缘固定。开关有标识以防误操作,要配锁并有专人负责。
        当送电时应遵守常规操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱,停电时顺序相反。
        操作人员应有专业技术岗位证件。
        定期停电检查和维修时,应悬挂标志牌,防止误操作。实行二人值班,一人维修,一人看管监护。并佩戴和使用劳动保护用品。
        保护零线不得装设开关和熔断器,工作零线不可以做保护零线使用,保护零线应用黄、绿双色线以视区别。
        五、消防措施
        1.电气防火措施:
        1.1.电气防火技术措施:
        —合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠地保护;
        —电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源;
        —在总配电室装置符合要求的灭火器材,并禁止烟火。
        —定期对电气设备、线路进行相间和相一的绝缘检测,防止闪烁;
        —合理设置防雷装置。
        1.2.电气防火组织措施:
        —建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度;
        —建立防火责任制,加强电气防火重点场所烟头管制,并设置严禁烟火标志牌;
        —建立电气防火检查制度,定期检查,做好记录,发现问题及时处理。
        2.一般消防措施
        2.1.消防组织体系:
        领导小组成员名单:
        组长:
        组员:
        安全部负责日常监督检查工作,每天安全巡视同时进行消防检查,消防领导小组定期进行现场防火检查,督促消除火险隐患,努力控制火灾的发生。安全部组织开展形式多样的消防宣传活动,普及消防知识,推动消防安全制度的贯彻落实。
        2.2.消防教育
        项目组在安全教育的同时,对员工进行防火重要性教育,普及消防知识,提高员工防火警惕性。严禁将火种带进仓库、木工车间、木制品堆放场等易燃场所。
        2.3.现场消防工作
        (1).施工现场的消防通道应保持畅通,不堆放侵占,基坑通道、楼梯设照明。
        (2).现场按要求布置干粉灭火器,危险品仓库、配电房除挂两个干粉灭火器外,还设置砂箱和铁锨。
        (3).氧气瓶和乙炔瓶存放点之间的距离不小于2米,使用时两者的距离不小于5米。气瓶的防回火装置和防震圈等安全附件应完整有效。氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”,乙炔发生器作业。乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。
        (4).焊割作业严格遵守操作规程,高空焊割作业下面必须封闭隔离,避免熔渣飞溅。电焊、气割作业点必须配备消防器材,无消防器材不准作业。
        (5).施工现场严禁焚烧杂物和废纸,现场熬制沥青等明火作业,施工队应提前上报安全部,由安全部签发《动火许可证》,落实防火措施,并指定专人负责。
        (6).易燃物品必须单独存放于危险品仓库,仓库要求自然通风,大门醒目位置挂“禁止烟火”警示牌。定期进行防火检查,发现隐患及时处理。
        (7).现场要有明显的防火标志,成立义务消防队,并定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。
        (8).电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变动,要重新办理用火证手续。
        (9).施工需要塔设的临时建筑,必须符合防盗、防火要求。施工现场禁止支搭木板房。
        (10).工程内不准作为仓库使用,更不准存放易燃、可燃材料。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释剂。
        (11).木工作业必须做到活完脚下清,当天的锯末刨花要及时清理干净,不留隐患。
        (12).焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险,方可离开。
        (13).随楼层施工升高,将给水管引至各楼层,并在每楼层设置至少两个水龙头,至少有一个水龙头作为消防专用,如果施工楼层水压不够,还应在底层适当位置设置蓄水池,并设立加压水泵,以保证楼层水压力满足消防要求,此蓄水池还兼作为施工现场地面部分消防用。
        2.3.生活区消防管理
        生活区内设置消防拴,在消防拴处设置水龙带箱。每栋宿舍两端各挂设两个灭火器,如果宿舍较长还应在正面适当位置悬挂足够数量的灭火器材和工具。
        在生活区设置不小于20立方米容量的蓄水池,并保持蓄水量,以备消防之用。
        严禁将易燃易爆物品带入宿舍,工地内禁止燃放鞭炮。
        宿舍内严禁私自接线,禁止生火做饭,禁止使用三炉等电加热器具。
        宿舍床下保持干净无杂物,禁止堆放废纸、包装箱等易燃物,宿舍内禁止乱丢烟头、火柴棒,不准躺在床上吸烟。
        六、说明
        本施工方案未详尽之处,应按有关的规范、标准、文件等严格执行,且不可疏忽。
        七、附图
        施工现场临时用电平面布置示意图

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-11-22 21:47

      根据施工现场情况,针对有些施工队伍和个人不服从管理人员指挥,使现场管理人员难以展开工作,也给施工现场带来众多安全隐患,为有效预防在以后的施工当中出现意外事故,造成不必要的经济或其它损失,项目部特制定以下安全防护措施:一、所有施工人员必须服从现场管理人员指挥,对不服从现场管理员指挥者,其出现的任何责任事故由肇事施工人员或者施工队伍自己承担责任,我项目部不承担任何责任;事故所产生的费用也由肇事施工人员或者施工队伍自己承担,我项目部不支付任何费用。二、施工现场要保持井然有序,所有进入施工区域的人员必须戴安全帽,非施工人员禁止进入施工区域,安全员必须按照安全制度严格管理现场。三、   施工现场所有施工电线,每日使用前必须严格检查后方可使用,因施工需要而架设的电线要符合安全技术规范的要求,电线离地面净高至少达到4.5米或者埋入地下20公分,接头要注意防水防漏电,非专业电工严禁擅自架设电线,架设电线时必须要有两个以上人员在现场,切断电源后要有专人看守。四、强夯地段要设明显标志牌,非施工人员不可进入强夯作业区,地面因施工造成的坑洼要设明显警示牌。五、   挖孔桩施工区内必须拉上警戒线,井口必须盖严,地处村道的挖孔桩须在道路两侧做防撞栏。六、   所有施工机械在开始工作前,必须进行检查,确保安全无误方可进行施工。七、   强夯机在施工前要对机械进行严格检查,钢丝绳若起毛坚决不能继续使用。开始作业后起重臂下严禁站人或从起重臂下穿过,有电线和通讯电缆的地方禁止施工。八、人工挖孔桩在开始工作前,安全员需对施工人员进行安全教育,并检查下井人员使用的安全绳和起土用的钢丝绳。九、   灰土桩在开始施工前要检查夯机支架是否连接牢固,支架前方二十米内严禁站人,在保证质量的同时还必须服从管理人员指挥,做好安全防范工作,设立专门的安全员,加强安全防范意识。杜绝一切安全隐患的发生。十、   所有工区和施工队伍在开始施工前,必须先通知项目部,经项目部同意施工后方可施工,项目部派到施工现场的质检人员或技术人员没有到达施工现场时,施工队伍不允许施工,必须等到项目部质检人员或技术人员到达现场后方可施工。注:1、以上要求各工区负责人和安全员要认真学习,并传达到每个工人,上述措施实施后各工区严禁再出现违范规定的事情。2、上述措施未涉及到的规范和要求,或规范和设计相抵触地条款,必须严格按照公路施工技术规范和公路安全技术规范为准。3、当事人必须严格执行以上条款,在此安全技术交底过后发生的事故或由此产生的费用由工区施工人员自行承担,不在计量范围之内。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-22 21:07

      1、在编制施工组织设计里,施工现场平面布置图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求,消防设施应在总平面布置图反映。
      2、施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
      3、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用,30米以上的建筑物要随层做消防水源管道并设加压泵,每层留有消防水源接口。
      4、施工现场严禁吸烟,或按要求设置吸烟室。
      5、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶危险物品的距离不得少于10米与易燃易爆物品的距离不得少于30米。
      6、乙炔气瓶与氧气瓶的存放之间的距离不得少于2米;使用时两者的距离不得少于5米。
      7、氧气瓶、乙炔气瓶等焊割设备上的阀、表等附件应完整有效,否则不准少于5米。
      8、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。
      9、施工现场进行大面积或特殊环境的明火作业,应办理审批手续和监护人。
      10、施工现场用电可,应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,加强电源管理,防止发生火灾。
      11、临时木工尖、油漆尖、木工机具等,每25平方米应配置一只种类合格的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
      12、严禁在屋顶用明火熔化柏油。
      13、发现火警和火灾,应当迅速报警,并积极组织力量扑救。
      14、定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识,提高职工消防安全能力和防火警惕性。
      15、由项目部专(兼)安全员责任施工现场每月消防安全检查,检查要有记录和整改措施及落实情况。
      16、对违反消防安全规定造成火灾的有关人员进行必要的处罚,情节严重的依法追究刑事责任。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。