空气开关与负荷开关的区别是什么?

邰寻蕊 | 被浏览1909次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • 大智若愚_6913 2015-11-22 20:14

    空气开关,负荷开关的区别如下:  
     空气开关是从开关的构造上来定义的。如开关有空气开关、漏电开关、油开关等。负荷开关是指该开关在电路中所起的作用。如负荷开关、隔离开关等。这是二种不同的定义不能混为一谈。
      负荷开关不会自己跳闸的,它没有保护功能;绝对不能带负载通断,它的作用是无负载时断开它隔离电源。空气开关就是过流保护开关;是相对真空开关、油浸开关等的名称;它的触点直接暴露在空气中。   负荷开关是电力变电站或大型配电室专用接触式油浸灭弧密封式高压电力开关!遇大型短路或过载也会自动断路!而空气开关由于没有密封灭弧装置,多用于低压终端电路!种类型号很多!有短路,过载自动跳闸功能!   负荷开关针对进线而言的,一般为反时限跳闸,也就是过负荷越大,跳闸时间越短,轻微过负荷不跳闸。而空气开关一般为速断开关,其达到速断电流前不动作,但一达到速断电流则立即动作跳闸。

    2 评论

  • xiaoping123 2015-11-22 20:23

    负荷开关
    一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。

    空气开关
    又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
    主要是空气开关主要是家用 ,负荷开关变电站用。

    1 评论

  • Lin_4987 2015-11-22 20:28

    空气开关与负荷开关的区别:
    隔离开关什么电流都不能切断。只能在没电流时分合闸。
    负荷开关能切断工作电流不能切断事故电流。
    空气开关可以切断工作电流和事故电流。

    0 评论

  • hll961714764 2015-11-22 20:25

    负荷开关不会自己跳闸的,它没有保护功能;绝对不能带负载通断,它的作用是无负载时断开它隔离电源。
    空气开关就是过流保护开关;是相对真空开关、油浸开关等的名称;它的触点直接暴露在空气中。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 20:22

    1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器;负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。

      2、负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器。

      3、负荷开关和空气开关的本质区别就是他们的开断容量不同。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 断路器和隔离开关和负荷开关的区别是什么
    • 快乐大白兔 回答:  你好,很高兴为你解答。隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。   负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。   断路器:它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 2年以前
  • 3 回答
    • 断路器、隔离开关、负荷开关的区别是什么?
    • 繁华尽落 回答: 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。   隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。   负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。   负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 2年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与断路器的区别是什么?
    • 大大大峻 回答:负荷开关可以开断正常工作电流和短路电流,根据测试施耐德的负荷开关柜SM6可以开断正常工作电流200次左右,开断短路电流20次左右。而高压断路器一般可以开断正常电流达到10,000次左右,而且开断短路电流也有几十次(一般20~50次).但是高压断路器价格比较贵。现在的负荷开关是可以电动操作的,即可以带跳闸,合闸线圈。所以呢,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 2年以前
  • 3 回答
    • 断路器与负荷开关的区别是什么?
    • 森深不见鹿 回答:断路器是指当线路出线过载、短路等故障时能够脱扣的开关,脱扣的时候是会出现电弧的。空气开关只是说明这个产品的灭弧介质是空气,因此断路器中的框架断路器、塑壳断路器和微断断路器都可以成为空气断路器,或者叫空气开关。中压断路器多采用真空泡灭弧或六氟化硫灭弧,因此称为真空断路器或六氟化硫断路器。 断路器的概念比较大,空气开关是其中的一部分。
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 2年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。