3条回答
memedaxpg 2015-11-22 19:28
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
2 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
3 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。
一般项目 1 电线 、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线 、电缆后,管口应密封。
2 当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,既保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用A相-----黄色、B相-----绿色、C相-----红色。
3 线槽敷线应符合下列规定:
1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线接回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;
2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;
3 同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。
梦见了什么 2015-11-22 19:06
1.按照规范标准和设计要求,电源插座高度300mm(暗装插座底口距地面)或者1800mm(明装插座),如电视柜特殊位置的插座高度可在600mm,但插座孔一定要有遮挡保护板,防止儿童触电。
2.开槽线必须画线施工。线管的拐弯和接头必须用弯接头和直接头套接,接头处胶贴,接线盒的四边有敲落孔。
3.水平方向的布线管可在龙骨上布,需垂直转弯时必须在龙骨敲落孔或另行打孔。
4.阻燃塑料管和线盒应是同质的,不得用阻燃塑料管与金属线盒匹配混用。
5.在可燃结构吊顶内,不允许装设电容器,电器开关等易燃易爆的用电器具,如在吊顶内装设整流器时,应设金属箱装置。
6.在吊顶内布线时,应在吊顶外设置开关,以便必须时切断吊顶内所有电气线路的电源。
7.潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
8.金属管所有连接点(包括接线盒,拉线盒,灯头盒,开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体,跨接导线镀锌铁条的最小截面不小于6m㎡。
9.管内不允许有接头,所有导线接头应装设接线盒。
10.每一单项回路的负荷电流一般不应超过15A,并宜采用双极胶壳开关或空气自动开关控制和保护, 导线之间与导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5M.
请叫我雷锋 2015-11-22 19:06
接地问题:在管线敷设中,穿线管与穿线管之间保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线,但实际工程施工中除甲方或监理做出要求的情况外,多数施工单位都忽略此施工工序。如使用PVC穿线管的场所线缆屏蔽层必须要单点接地。前端及后端设备外壳需要接地。
接线方式:提倡线缆一次性到位,但工程施工中不可避免接线的情况。在这里简单说一下接线方式。软芯多股(单芯)线连接时候把多股线分成2股,没一股单独连 接,连接后再拧到一起,之后做过锡处理,过锡过程中进量少用焊锡膏,焊锡膏有强腐蚀性,长时间后会造成线缆铜芯被腐蚀。线缆外裹胶布避免出现“大头”。如 有室外手井或管井中接线,要做防水处理(缠绕防水胶带)。线缆连接完毕须在图纸中标明接线位置,以便后期维护。
线缆敷设:各个单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式。非专业施工队伍线缆敷设中基本不考虑线缆破损问题,现场管理人员一定监督到位,在穿线管与桥架 连接处或类似与有尖锐物的路由,一定做好线缆保护,如护口等。穿线过程中杜绝生拉硬拽。避免为以后设备连接造成影响。