建筑给排水施工技术规范有哪些?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-22 18:38

      《室外排水设计规范》
      《建筑设计防火规范》
      《建筑灭火器配置设计规范》
      《水喷雾灭火器系统设计规范》
      《室外给水设计规范》
      《建筑中水设计规范》
      《自动喷水灭火系统设计规范》
      《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
      《埋地聚乙烯排水管道工程技术规范》
      《建筑给水排水与暖通工程施工及验收规范》
      《给水排水构筑物施工及验收规范》
      《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
      《给水排水管道工程及验收规范》
      《地热源泵系统工程技术规范》
      《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
      《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》

      0 评论

    • Andy421 2015-11-22 18:37

      建筑给排水施工技术规范有以下这些:
      1排水支管接入横干管,立管接入横干管时,横干管用三通加90°弯头组合的管中心轴线接出。
      2排水横干管、横管变径时,采用偏心异径管管底平接或管中心轴线连接或同心异径管连接或采用瓶口三通连接。
      3仅设伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离偏小,不符合规定要求。
      4排水支管连接至排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离小于1.5m。
      5排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离小于0.6m。
      6排水塑料横管的直线管段大于2米,没有设置伸缩节或用立管的普通伸缩节或伸缩节位置设置错误。
      7高层建筑(十层及十层以上的居住建筑及建筑高度超过24m的公共建筑)中明设塑料排水管公称外径大于或等于110mm的阳台立管及上人屋面立管,在穿楼层底处未设置阻火圈。
      2、阻火圈与楼板固定的螺栓连接不到位,甚至没有采用螺栓固定。
      8排水立管设有乙字弯管或两个45°弯头组合时,在乙字弯或两个45°弯头的上部无设置检查口;暗装立管的检查口处无设检修门。
      9排水横管清扫口的设置:
      a地面上的清扫口盖高出地面。
      b、在水流转角大于45°的排水横管上,未设置清扫口。
      c、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础下弯处,未设置清扫口。
      d排水横管连接清扫口用三通或90°弯头管件连接。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-11-22 18:23

      一、施工前准备工作 
         (一) 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 
      (二)给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料:                             
      1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料;  3.气象资料 ; 
      4.工程用地交通运输及排水条件;  5.施工供水供电条件;  6.工程材料施工机械供应条件;  
      7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 
      (三)给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 
      (四)施工测量应符合下列规定: 
           1.施工前 建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 
           2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 
       3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核;      4.已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。
      二、给排水管道安装施工工艺流程图:  
      熟悉图低和有关技术资料 
       
      施工测量放线 
       
      沟槽开挖及管沟砌筑 
       
      配合土建留孔洞及预埋铁件 
       
      管件加工制作 
       
      支架制作及安装 
       
      管道预制及组装 
       
      管道敷设及安装 
       
      管道与设备连接 
       
      自控仪表及其管道安装 
       
      试压及清(吹)洗 
       
      防腐和保温 
       
      调试和试运转    交工验收 
       
      三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1  沟槽开挖 
      1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 
      1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 
      1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 
      1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 
      1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 
      1.4沟槽人工开挖 
      1.4.1根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具; 
      1.4.2随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。若要求放坡开槽时,应提前制作坡度板,坡度板应具有一定刚度且不易变形的材料制作,并设置牢固,一般将坡度板做成钝角三角形,钝角的角度与沟槽的开口角度一致,与沟槽接触的一边的杆件长度不小于80cm,相邻杆件不小于30cm,钝角对应边为支撑杆,其两端与另两边杆件中任意位置连接(最好在两端),应保证三个杆件连接好后其角度固定不变; 
      1.4.3开挖的土方,可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用; 
      1.4.4堆土高度不宜超过1.5米,且距槽边缘不宜小于0.8米; 
      1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm以上)时,应在沟壁内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm或50 cm高程控制桩); 
      1.4.6在两控制桩上绑一线绳,并保证绳两端与桩上的标志线重合,再用钢卷尺沿线绳向下测量,进行沟底修整。 
      1.4.7在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 
      1.5沟槽机械开挖 
      1.5.1沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。 
      1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们