谁能给份橡塑保温技术交底?

谢雪青 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-22 18:43

      一、编制依据
      1、JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》
      2、JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
      3、GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》
      4、GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》
      二、施工要点
      1、基层处理
      清洁基层墙面的灰尘、异物等。
      2、吊线、弹线
      在各墙面安装垂线、水平线,在需要弹线部位弹好线。检查基层墙面的垂直度与平整度是否合格,如不合格即刻将墙面情况书面报施工负责人。
      3、调制聚合物胶浆
      在干净的塑料桶中将元立牌聚合物胶浆与净水按4:1的比例进行混合,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的浆体,净置5分钟。使用前再搅拌一次。调好的胶浆宜在2小时内用完。
      4、铺设挤塑板
      4.1 在涂刷粘结胶浆的一面均匀涂刷一道专用界面剂,晾干后待用。
      4.2 挤塑板应采取横向由下向上铺设,必要时进行适当的裁剪。
      4.3 将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆,涂抹宽度为50mm,厚度10mm-20mm,并在板的一边留出50mm宽的排气孔,中间部分涂8个点,对于非标准板,则应使挤塑板粘贴后,涂抹胶浆的面积不小于板总面积的40%。
      4.4 将涂好胶浆的挤塑板立即粘贴于墙体上,滑动就位,用2米靠尺压平,保证其平整度和粘贴牢固。板与板间之间要挤紧,板间缝隙不得大于2mm,否则,应用保温条将缝塞满,板条不得粘结。
      4.5 在所有门、窗、洞的拐角处均不允许有拼接缝,须用整块的挤塑板进行切割成型,且板缝距拐角不小于200mm。
      4.6 在所有阴阳角拐角处,必须采用错缝粘贴的方法,并按垂线用靠尺控制其偏差。
      5、打磨、修理
      挤塑板粘贴完毕,放置24小时后方可进行该工序,用2米靠尺检查保温层表面的平整度,误差大于4mm处须进行打磨修理。
      6、安装锚固件
      在每块挤塑板的周边接缝及板中间安装锚栓,深度为基层内不小于50mm。在阳角及窗洞周围,锚固件的数量应适当增加,锚固件的位置距窗洞口边缘不小于100mm。锚固件的头部要略低于保温板。
      7、铺设网格布
      去除保温层表面的有害物质、杂质等。
      在挤塑板表面涂刷一道专用界面剂,晾置干燥后进行下一道工序。
      网格布应自上而下横向铺设。
      用抹子在挤塑板表面均匀涂抹聚合物抗裂抹面胶浆,厚度为2mm,待胶浆稍干时,再涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆,厚度约1mm,立即将网格布压入。不得有网线外露,不得使网布皱褶、空鼓、翘边。
      当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。
      在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,阴角处不小于100mm。
      将网格布全部覆盖。

      0 评论

    • Andy421 2015-11-22 18:17

      橡塑保温技术交底如下:
      1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术
      2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一次。
      3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。
      4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘结点直径不小于120mm)。
      5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。
      6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一处,不少于3处,每处检验不少于2块板。
      7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。
      8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。
      9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3处。
      10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。
      11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。
      12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许进行大面积铺贴。
      13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准网格布做法见施工技术交底。
      14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。

      0 评论

    • 一追再追 2015-11-22 18:16

      橡塑保温技术交底:XPS外墙外保温系统,采用聚苯乙烯挤塑板(XPS)为保温材料,用聚合物改性粘结剂粘结,并用塑料膨胀螺栓辅助加强锚固,外层用聚合物改性抹面砂浆,并粘贴耐碱玻璃纤维网格布做加强层
      1、 施工条件:
      (1) 环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2) 得低于5度,(3) 风力不(4) 得大于5级,(5) 基层墙面干燥,(6) 阴雨天不(7) 能施工;
      (8) 工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9) 外脚手架搭设完毕。
      (10) 洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11) 、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
      (12) 平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13) 最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。
      2、 施工流程:
      3、 施工方案::
      (1) 基层处理:按要求处理基层达到上述要求:
      (2) 平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3) 以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4) 以最小修补量为原则确定超差的部位,(5) 并及时通知总包方修正;
      (6) 安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7) 粘结剂应随用随调,(8) 新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9) 一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10) 用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11) 涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12) 动作要快,(13) 防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14) 板间紧密结合,(15) 及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16) 保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补;
      (17) 安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18) 即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19) 基层锚定即可达进一步可靠连接,(20) 固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21) 锚固深度≮50 5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22) 水平、垂直间距≮500mm,(23) 距基层边缘≮60mm;
      (24) 填缝:以15~20 mm厚,(25) 等逢宽的同(26) 等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27) 平整处应用粗砂纸打磨,(28) 打磨动作应做轻柔的圆周运动
      (29) 抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30) (4),(31) 将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32) 厚度约1.5-2.0mm;
      (33) 埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34) 并将弯曲的一面朝里,(35) 用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36) 使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100 mm,(37) 上下搭接≮80 mm,(38) 局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39) 但不(40) 得出现网格布皱摺、空鼓、翘起;
      门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200 mm网格布作后修补;
      (41) 抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42) 第 一道聚合物面层砂浆不(43) 粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44) 抹灰厚度以盖住网格布为准,(45) 不(46) 得出现网眼,同(47) 时确保表面的平整性,(48) 约1.0-1.5 mm厚度左右,(49) 最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3 mm左右;
      (50) 补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51) 洞口相同(52) 的XPS板,(53) 根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54) 填入洞口,(55) 填堵后应使面层平整,(56) 必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57) 要求同(58) 前;
      三、文明施工:
      现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。
      四、安全施工:
      由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。

      (65) 配备(66) 防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67) 上架人员必须配备(68) 安全带,(69) 正确扣在可靠的固定物上;
      (70) 遇到5级以上风天气条件,(71) 严禁高空室外作业;
      (72) 施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73) 按指(74) 定配电柜专人接线操作,(75) 非电工严禁操作;
      (76) 施工人员进场前进行安全培训,(77) 合格后方可上岗;
      (78) 执行安全一票否决制,(79) 违反安全规定者责任自负;
      五、施工组织:
      根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。
      六、现场协调、配合:
      为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件:
      (80) 业主提供材料存放场所;
      (81) 提供垂直运输的机械;
      (82) 提供水、电使用的便利;
      (83) 提供外脚手架的使用;
      (84) 施工中遇到其它问题,(85) 施工方与业主和监理协商解决。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 4个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
    • 1 回答
      • 和成卫浴的综合实力怎么样?谁能给展开说说
      • 小咖咖 回答:是一线品牌,在国际上也有很高的知名度,品牌综合实力自然是十分雄厚的,具体可以表现在这几个方面: 1、生产能力:旗下有智能产品 陶瓷洁具 浴室柜 五金龙头 淋浴房及浴缸等五大品类生产基地,还从国外引进了全自动环保生产喷涂设备及生产线等,生产实力很强。 2、产品力,主要是做陶瓷洁具、浴室柜、五金龙头、水槽等厨卫用品的,也很注重产
      • 朝阳卫浴怎么样 整体卫浴怎么样 贝朗卫浴怎么样 4个月前
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。