别墅地下室设计规范有哪些?

班台 | 被浏览726次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 17:39

    别墅地下室设计,顾名思义是位于地下部分的建筑,因此在通风、采光、防水防潮等方面都有特定的要求,而其处理是否得当,技术是否过关等,都会直接影响到使用。当然,为了安排各功能区域,对房型也有相应的要求,如果房型不合理,也会影响到利用价值。综合上述因素,同济设计总监、荷曼室内设计创始人王鲁建议购房者在选购别墅的过程中,对于地下室来说,鸣仁装饰认为要在层高、通风采光、防水防潮、房型以及功能等五个方面多加注意。

    1 评论

  • Andy421 2015-11-22 18:01

    别墅地下室设计规范有以下这些:
    1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

    2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

    3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

    4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

    工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

    5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-11-22 17:59

    地下室有半截高出地面,进去瞧时,大南窗光猛,地毯沙发,家具铺盖,厨卫齐备,冷暖气、热水任用,既干净明亮,又不潮湿。哇,此地下室非彼地下室也,堪媲国内的高级宾馆。从这儿步行上班,只需要几分钟,还可自己起伙做中式饭食、无人抱怨“烟熏火燎”。

    0 评论

  • 森深不见鹿 2015-11-22 17:51

    别墅地下室设计注意要点
    别墅地下室就是别墅地下部分的建筑,所以别墅地下室在装修时要特别注意防水、防潮、通风、采光等这些问题。这些问题处理地是否合适直接影响到日后的使用。

    别墅地下室在装修时仅通过一些小窗户来进行通风是远远不够的。我们可以使用采光天井的设计方式,用大面积的落地窗来增加采光度和通风度。

    不要认为地下室在地底下它的房型就不重要了,地下室的设计规划也是需要功能性和美观感的。

    很多业主都会根据自己的爱好把地下室规划成自己娱乐休闲的场所。例如棋牌室、健身房、桌球室、影音室等,更有的设计成小型酒吧、茶室休闲区等。

    别墅地下室装修它的私密性也要值得考虑,必要的还需要进行一些隔断。例如一边是影音室一边是茶室,同时使用时为了不让影音室的声音影响到茶室的清净就要注意隔音问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防排烟设计规范?
    • 可爱的橙子 回答:你好,人防地下室的面积在我们这里是跟民用一样的,工程要点,主要是预埋,人防区不能私自开洞,所有穿墙管道必须预埋钢性套管具体尺寸你要去看图,人防外墙止水螺栓中间必须要有密闭环大小为直径7公分,外墙浇筑完毕后不能取出,人防的通风消防等管道不能穿过战时封堵,如果实在避免不了可以在人防验收完成后在安装,人防区域水电安装均不能使用PVC必须使用镀锌或者焊接钢管,在穿过人防墙的消防管道必须在据墙体20公分处加设闸阀,如果墙体两边都是人防区那么都要加设闸阀,如果一边是一边不是只在人防区加,穿越顶板也是一样,人防工程的基本要求就这些。
    • 排烟天窗 栏杆规范 厨房排烟 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室车库设计规范标准是什么
    • 没有昵称_0108 回答:设计规范要求 (1)消防专业 a.2000平方米为一个防火分区,设置喷淋为4000平方米。 b.大于10辆停车必须设置喷淋系统。 (2)建筑设备专业 a.地下车库宜设置独立得送封、排风系统,排风换气次数每小时不应小于6次。 b.超过2000㎡必须设置机械排烟系统。(其可以与人防、卫生等排气系统、通风系统合用) c.设有机械排烟系统的汽车库,应按照防火分区划分面积不超过2000㎡的防烟分区,防烟分区宜擦用从顶棚瞎突出不小于0.5m的梁划分。 d.地下汽车库排烟风机应设在独立的排烟机房内,并在机房隔墙的风管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,该阀应联锁关闭相应的排烟风机。 e.汽车库无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,切送风量不宜小于排烟量的50%。 f.机械通风管道应尽量沿通道侧边布置,为增加立体机械车库预留条件。 g.取暖:严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统,严谨明火取暖。严寒地区的地下汽车库应在坡道出入口处设热风带。 (3)建筑结构专业 a.推荐采用宽扁梁;各区域应根据区域内特点,明确宽扁梁的标准尺寸,控制层高。 b.结构顶板覆种植土,应尽量考虑轻质营养土;大型树木的种植,应尽量与结构柱位对位。
    • 栏杆规范 地下室装修 车库地坪漆 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅地下室设计规范有哪些?
    • xiaoping123 回答:地下室设计规范主要的要点有抗震要求、荷载取值与组合、地下水与抗浮、裂缝及控制方法、保护层和垫层厚度这几个方面来讲。 1、抗震要求。 地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注。 关于 地下室设计规范要点主要就包含了上面的这几点。还有很多方面的内容,主要都是在《建筑防火规范》,《高层民用建筑防火规范》《地下人防建筑防火规范》《地下人防建筑设计规范》等这些规范资料里,里面就明确了地下室设计规范,希望可以帮到你。
    • 栏杆规范 地下室装修 住宅室内 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室消防设计规范有哪些
    • 请叫寡人大王 回答:1.地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。 2.地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。 3.地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。 4.地下、半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为500。当符合下列条件时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为2000。 (1)设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 (2)内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。 5.当地下商店总建筑面积大于20000时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔。 (1)设置下沉式广场等室外开敞空间。 1)该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。不应布置任何经营性商业设施。 2)下沉式广场的短边尺寸不应小于13.0m且最小使用面积不应小于180。 3)应设置不少于一座宽度不小于2.0m直通地面的室外疏散楼梯。 4)开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度,但该宽度不得超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。 (2)设置避难走道。 1)避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙,各防火分区进入避难走道处应设置面积不小于12的防烟前室,前室内分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 2)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向。 3)避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽度之和。 4)避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为A级。 5)避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准“人民防空工程技术防火规范”GB50098的有关规定。 (3)设置防火隔间。 1)防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。 2)防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 3)常开式甲级防火门洞口宽度不应大于2.4m,防火隔间相邻区域间距不应小于5m。 (4)设置防烟楼梯间:该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
    • 栏杆规范 地下室装修 地下室防水 1年以前