  • 最亮的小太阳 2015-11-22 16:51

    锤击预应力管桩施工工艺如下:
    沉管桩施工沉桩可采用锤击或静压等沉桩方式。
    1、当采用锤击法成桩时,应根据桩径、壁厚、打入深度、工程地质条件及桩密集程度等合理选择桩锤。
    2、当采用静压法时,可根据具体工程地质情况及桩基设计要求合理选择配重,压桩设备应有加载反力读数系统。对预应力混凝土薄壁管桩不宜采用抱压。
    3、应在管桩混凝土达到设计强度,且常压蒸气养护后在常温下静停7天后方可施工。沉桩时桩身应垂直,垂直度偏差不得超过0.5%,应在距桩机不受影响范围内,成90°方向设置经纬仪各一台校准。
    4、沉桩时,如管桩孔满水,应抽干后方可进行锤击作业。桩身、桩帽、送桩缸桩锤应在同一中心线上,防止偏打。锤击法成桩时宜重锤低击,开始落锤距应较小,待入土一定深度且桩身稳定后再按要求落距进行。一根桩原则上应一次打入,中途不得人为停锤,确需停锤,亦应尽量缩短停锤时间。

    1 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 16:17

    1、施工工艺流程
      测量放线——桩机就位——吊桩——打桩——按设计与规范判断是否成桩——成品保护。
      2、操作要点
      本工程管桩采用锤击法打桩施工。其优点是穿层能力强、承载力高、施工成本较低;但缺点是存在着噪音及振动污染,且易造成桩身开裂、破碎和桩身倾斜。
      1)管桩的堆放
      现场堆放时场地应坚实、平整,且必须按二点支法设置垫木,偏差控制±20cm。管桩在柴油打桩机附近存放,应单层放置,且须设支垫。在静压桩机附近或距柴油打桩机15m以上存放时,不宜超过4层(D400mm)和3层(D500~D600mm),底层必须设支垫。
      2)管桩的吊运
      单节管桩吊运可采用两头钩吊法,竖起时可采用单点法。
      3)试桩
      桩试验的目的:
      避免定制的管桩(根据设计桩长和地质报告定货)远大于实际施工时的打桩长度,节省多余部分桩的费用、截桩费用和工期;或者避免定制的管桩(根据设计桩长和地质报告定货)远小于实际施工时的打桩长度,重新购买将会延误工期。
      4)打桩前的准备
      (1)、认真检查打桩设备各部件的性能,以保证正常作业。
      (2)、检查管桩外观质量,注意在运输过程中有无损伤,管桩标记是否清晰。
      (3)、根据施工图绘制桩位编号图。
      (4)、测定和标出场地上的桩位,其偏差不得大于20mm。
      (5)、在桩身上划出以m为单位的长度标记。
      5)垫层
      锤击法打桩(送桩)施工时,桩头和桩帽(送桩器)之间应使用厚度不小于120mm的竖纹硬质木或硬纸板垫层,并需及时更换。现在比较普遍的做法是用经济而又方便筹集的草垫替代竖纹硬质木或硬纸板作垫层,一般施一支桩需要2-3张草垫,且经锤击压实后的厚度不宜小于12cm。
      6)打桩顺序编排原则
      (1)、根据桩的密集程度以及周围建筑物的关系
      若桩较密集,且距建筑物较远,场地开阔时,宜从中间向四周进行;若桩较密集,场地狭长,两端距建筑物较远时,宜从中间向两端进行;若桩较密集,且一侧靠近建筑物时,宜从毗邻建筑物的一侧开始,由近向远进行。
      (2)、根据桩的入土深度,以先长后短。
      (3)、根据桩的规格,以先大后小。
      (4)、根据建筑物的高层与低层的关系,宜先高后低。
      7)打桩阶段技术措施
      (1)插桩
      桩打入过程中修正桩的角度较困难,因此就位时应正确安放。第一节管桩插入地下时,要尽量保持位置方向正确。开始要轻轻打下,认真检查,若有偏差应及时纠正,必要时要拔出重打。校核桩的垂直度可采用垂直角,即用两个方向(互成90°)的经纬仪使导架保持垂直。通过桩机导架的旋转、滑动及停留进行调整。经纬仪应设置在不受打桩影响处,并经常加以调平,使之保持垂直。
      (2)锤打
      因地层较软,初打时可能下沉量较大,宜采取低提锤,轻打下,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。要注意尽量不使管桩受到偏心锤打,以免管桩受弯受权。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。
      (3)接桩
      接桩时要注意新接桩节与原桩节的轴线一致,两施焊面上的泥土、油污、铁锈等要预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1—1.2m时,即可进行焊接接桩。接桩时可在下节桩头上安装导向箍,以便新接桩节的引导就位。上节桩找正方向后,对称点焊4—6点加以固定,然后拆除导向箍。管桩焊接施工应由有经验的焊工按照技术规程的要求认真进行;施焊第一层时,宜适当加大电流,加大熔深。采用手工焊接,第一层用ф3.2或ф4.0的E4320型焊条,第二层以后用ф4.0—ф5.0的E4320型焊条,要保证焊接质量。
      (4)送桩
      为将管桩打到设计标高,需要采用送桩器,送桩器用钢板制作,长4m。设计送桩器的原则是打入阻力不能太大,容易拔出,能将冲击力有效地传到桩上,并能重复使用。
      (5)打桩记录和周围建筑物观察
      打桩过程中应详细记录各种作业时间,每打入0.5-1m的锤击数、桩位置的偏斜、最后10击的平均贯人度和最后1m的锤击次数等。
      打桩过程中应详细观察周围建筑物沉降或上升情况,在建筑物上设置观察点,利用远处的固定水准点进行对比分析,从而确定沉降或上升情况。
      (6)试压桩
      为确定单桩承载力是否满足设计要求,打桩前应按设计要求进行单桩竖向抗压静载试验。
      8)管桩的垂直度控制
      (1)、管桩施工时,应在桩机正面和侧面按正交方向分别架设经纬仪(桩机本身具有垂直度监测装置,可不用另外架设经纬仪),监控下桩垂直度,整桩垂直度偏差不得大于1/200L(L为桩长),对于首节桩施工,尤应特别注意,发现偏移或倾斜时,应及时校正;必要时,宜拔出重插(垂直度控制验收控制在1%以内)。
      (2)、由于环形截面对于偏心受压较为敏感,在施工过程中,桩棰、桩帽、桩身中心线应重合,应最大限度避免偏心施压或偏心锤击的产生。当桩身倾斜度超过0.8%时,应找出原因并设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。
      9)施工过程中的控制
      (1)、桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5-10mm。
      (2)、桩身极限抱压值不应大于桩身极限值的1.2倍。
      (3)、在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用大流水打桩施工法,应将每一根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间。
      (4)、桩数多于30根的群桩基础,应从中心位置向外施打,承台边缘的桩,待其它桩打完并重新测定桩位后,再插桩施打。
      (5)、如实、及时、准确地做好管桩施工记录。
      (6)、桩身上涌和断桩现象:由于管桩为挤土桩,当桩数较多且桩距较密时,通常会伴随桩身上涌现象出现;而当桩身下部嵌固较牢时,容易出现桩身拉断现象。解决办法就是施工管桩前先在桩位处钻引孔,然后再压桩。
      (7)、需要送桩时,应使用专用送桩器送桩,严禁以桩送桩。
      10)砼管桩对最后贯入度或终压力的规定
      预应力管桩总锤击数不宜超过2000,最后一米锤击数不宜超过250,最后以三阵十击贯入度20mm—50mm为收锤标准。
      11)截桩
      桩打好后,保护好高出地面桩头,截桩头宜用割桩机(锯桩器)截割,或用手锤人工凿除。若采用人工截桩,应先将不需截除的桩身端部用钢箍抱紧,然后沿钢抱箍上缘剔凿沟槽、逐步凿除,钢筋用气割割齐,严禁用大锤横向敲击或机械力强行扳拉截桩。
      12)静载试验
      试验设备安装必须稳定牢固,加载时不应产生倾斜或偏心,千片顶垫层座应与桩顶全部按触贴合,均匀受力。试验时应特别留意桩头的局部抗压问题,避免局部抗压破坏。若桩顶经过截桩处理,应采取在桩内壁浇注砼或桩头用钢套箍加固的方法加固桩顶,其顶面必须处理平整。

    1 评论

  • 一追再追 2015-11-22 16:58

    锤击预应力管桩施工工艺是:先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成.等级和壁厚  管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC.薄壁管桩代号为PTC.PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80. 编辑本段常压蒸汽养护。

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-22 16:24

    1.工艺工法概况
    预应力混凝土管桩是一种打入土中,长细比很大的管状细长构件,管桩的上部和承台(梁)联结组成桩基础。根据材料及结构的不同,该种构件主要包括:预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)及高强度预应力混凝土管桩(PHC管桩)三种。先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,其结构主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。
    国内管桩沉桩施工方法有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等。
    2 .工艺原理
    由柴油燃烧或液压驱动,使锤体中的活塞向上运动一定高度,然后自由落体,产生的冲击力作用到管桩桩顶,使管桩下沉,管桩下沉到一定深度,通过管桩桩身与周围土体的摩阻力与桩尖的端阻力共同作用,以达到设计承载力的施工方法。
    3.工艺工法特点
    预应力管桩能较好地适应各种软弱地址条件及荷载情况,具有承载力大、强度高、承压性能好、稳定性好、沉降值小等特点。
    4.预应力管桩施工灵活,并能采用机械化施工,大大提高了施工速度。
    预应力混凝土管桩可较大地减轻自重,从而节省材料,增强其抗拉性能。采用工厂化预制,保证成品质量。 3 适用范围
    5.适用于一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层中使用,大量应用于提高各种建筑的基础承载力。沿海地区,由于软弱土层厚、持力层埋藏较深,不宜作为基础持力层,或地基中有暗沟、深坑、古河道等情况,更适合于采用预应力管桩作为建筑的桩基础。
    6. 建筑物荷载过大,地基软弱,地下水位较高而采用明挖基础沉降量过大,建筑物不允许有较大沉降;建筑物内外地面有大面积堆载,使软弱地基产生较大变形;或当基础可能有不均匀沉降而对建筑物造成危害。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 求详细介绍预应力混凝土管桩施工工艺?
    • zsysandman 回答:  管桩沉桩方法有多种,在我国国内施工过的方法有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等,而以静压法用得最多。由于柴油锤打桩时震动剧烈、噪音大,为适应市区施工需要,近几年来我国各地开发了大吨位的静力压桩机施压预应力管桩的工艺,静力压桩机又可分为顶压式和抱压式,抱压式是桩机的夹板夹紧桩身,依靠持板的磨擦力大于入土阻力的原理工作,静力压桩机最大压桩力可达5000-6000kN,可将直径500、600的预应力管桩压到设计要求的持力层,从而大大推动了预应力管桩的应用和发展。 编辑本段管桩分类  管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。我公司目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米,98年上海三航局预制厂为适应深水港码头建设的需要,生产节长30米的管桩,还根据设计使用的要求,少量生产4-5米的短节桩。 沉桩时,继续用两台经纬仪交叉检查桩身垂直度,边校正桩身垂直度边往下沉桩,避免由于桩身倾斜产生管桩损坏。因地层较软,初打时下沉量较大,采取低提锤轻打几下,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。打桩连续施打,间歇时间不宜过长,以防止桩周土固结,增大沉桩的阻力。当采用锤击法遇到沉桩困难时,可置换大号柴油锤,采用“重锤低击”的措施予以解决。沉桩过程中,详细观察周围建筑物的沉降或上升情况,在建筑物上设置观察点,利用远处的固定水准点进行对比分析,从而确定沉降或上升情况。避免对综合楼、正昌路路面及大桥结构造成不良影响
    • 装修详细 预应力管桩施工 混凝土施工工艺 2年以前
  • 4 回答
    • 预应力管桩施工工艺是什么
    • zsysandman 回答:  首先管桩起吊,对中和调直 (1)管桩应由吊车将桩转运至打桩机导轨前,管桩单节长20m 转运采用专用吊钩钩住两端内壁直接进行水平起吊,两点钩吊法,管桩单节长20 m 应采用四点吊法转运 (2)管桩摆放平稳后,在距管桩端头0.21L 处,将捆桩钢丝绳套牢,一端拴在打桩机的卷扬机主动钩上,另一端钢丝绳挂在吊车主钩,打桩机主卷扬向上先提桩,吊车在后端辅助用力,使管桩与地面基本成45ºº角向上提升,将管桩上口喂入桩帽内,将吊车一端钢丝绳松开取下,将管桩移至桩位中心。对中:管桩插入桩位中心后,先用桩锤自重将桩插入地下50cm,桩身稳定后,调正桩身、桩锤桩帽的中心线重合,使之于打入方向成一直线。调直:用经纬仪(直桩)和角度计(斜桩)测定管桩垂直度和角度。经纬仪应设置在不受打桩机移动和打桩作业影响的位置,保证两台经纬仪与导轨成正交方向进行测定,使插入地面变偏差不得大于 4.打桩 (1)打第一节桩时必须采用桩锤自重或冷锤(不挂档位)将直至管桩沉到某一深度不动为止,同时用仪器观察置和角度,确认无误后,再转为正常施打,必要时,宜拔出重插,直至满足设计要求。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 预应力管桩施工 2年以前
  • 5 回答
    • 预应力混凝土管桩的作用是什么
    • 亮123 回答:预应力混凝土管桩的作用: 1、符合环保要求:运输吊装方便,接桩快捷,施工现场整洁文明。 2、成桩质量可靠,施工速度快,工效高,工期短。缩短工期是预应混凝土管桩的最大优势,预应力混凝土管桩不需要等待28天龄期,成桩后即可作桩基检测。 3、抗弯抗裂性好:采用高强度钢棒和预应力工艺,与普通混凝土预制桩相比具有较强的抗裂性和较强的抗弯性刚度,在运输吊装过程中及施打过程中均能保持桩身完好。
    • 预应力管桩施工 安全阀的作用 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 静压管桩施工工艺是什么
    • 为了你_8879 回答:第一章施工部署 一、 施工策划 根据本工程施工条件及有关要求,结合本公司的技术水平,机械装备以及在本地等多个项目的施工经验和对当地地层的了解情况,为确保施工工期,同时考虑到设计单桩极限承载力为1800KN,在施工中可能因局部地层变化需要加大压柱力,施工单位拟投入一台DBZYJ—600型、一台DBYZY—800型,全液压静力压桩机组织施工。 二、 施工准备 由于我公司已在同一项目的地下室区域施工静压管桩。已经熟悉地层设计要求,而且完成全部的生产和施工准备,一旦放样完成,即可组织施工。 三、 试打桩 首先进行试打桩作业,施工中详细记录每一行程压桩力、压桩速度、垂直度、入土深度等各项数据,核对和地质报告的符合情况,并且会同监理、设计、勘察等单位确认有关技术参数,最好编制好试打桩报告,请监理、甲方等有关单位签字盖章,作为以后打桩施工控制依据。 四、 工程桩施工 根据试打桩确定的施工参数和施工方案安排桩机施工工程桩。 工程桩的施工流程按先深后浅、先长后短、先内后外、逐行施工。尽量降低挤土效应对已经完成桩体的影响。 五、 完工验收 工程桩施工完毕,根据设计要求,配合桩基试验检测,最后把资料按要求汇编成册。 第二章施工进度计划 根据岩土工程勘察报告,结合我施工单位以外在宿迁地区多个打桩的施工经验,估算出单桩成桩各工序所需时间,从而估算出所需施工总时间。 考虑到桩机调试时间、其他因素的影响时间等,工期定为25天。 第三章静压管桩施工方法 预应力混凝土管桩采用静压法沉桩,钢端板焊接法接桩。机械静力压桩的施工程序为:测量桩位→桩机就为→吊桩插桩→桩身对中调直静压沉桩→接桩→再静压沉桩→终止压接→送桩→切割桩头。 由于本工程场地比较大,桩机运动后会产生管桩离桩机较远的现象,需随时准备汽吊进行驳桩。 一、 静压管桩施工工艺流程图,如下图所示: 本工程施工顺序: 工艺流程 一、 各工序简介 1、 现场测量放线定位 a、 坐标控制点、高程控制点及建筑物场地内的轴线控制点,均设置在打桩施工影响区域之外,距离群桩的边缘不少于20米,并及时定期进行校核。 b、 根据提供的测量基准点用经纬仪放出各轴线,由专职测量员定出桩位,桩位施放误差不得大于30mm,桩中心插上钢筋或竹签,周围撒上白灰线作标志,便于打桩时桩位的查找。 c、 每根桩施工前均用经纬仪进行复测,桩位中心相对于中间倒点的误差不大于5mm,相对于行列线的误差不大于10mm,并请监理人员检查验收,合格后方可转入下道工序施工。 d、 施工过程中,对测量控制点定期核对,每5天不少于一次,施工过程中对桩位随时检查修正桩位,确保桩位准确无误。 e、 压桩的顺序:当建筑面积较大,桩数较多时,可将基桩分为数段,压桩在各段范围内分别进行。对多桩台,应由中央向两边或从中心向外施压。在粉质粘土及粘土地基施工,应避免沿单一方向进行,以免向一边挤压,造成压入深度不一,地基挤密程度不均。 2、 桩机就位 a、 静力压桩机移至桩位处,顶升牛腿油缸,使底盘处于水平状态。 b、 以导向压桩架为准,用垂球对准桩位,并调整桩体垂直度。 3、 插桩 a、 管桩起吊就位:将吊索套在桩端0.35L (L为桩长)处单点起吊,由桩机自带吊臂运送至桩机前,并喂入桩机夹持器内。 b、 操纵夹持横梁内的四个夹持油缸作夹持动作夹紧桩管。 c、 启动压桩油缸,将桩压入土中0.5m后,用双向经纬仪校正桩身垂直度。 4、 压桩 操纵固定在压桩架上的主油缸作伸程动作,当油缸达到最大行程后,夹持油缸、主油缸回程,重复上述夹持、伸程动作,将桩逐渐压入土中。 沉桩时桩身应垂直,垂直度偏差不得超过05%L,距桩机不受影响范围内,成900方向设置经纬仪各一台控制校准垂直度。 压桩应连续进行,当压桩力已达到控制终压值时,应随即进行稳压。稳压不少于3次,每1min,测定其最后各次稳压时的贯入度。 5、 接桩 当下节桩压到露出地表1m左右时,应接上节桩。接桩前先将下节桩顶清洗干净,加上定位板,然后把上节桩吊放在下节桩端板上,将上、下桩段接直,上焊条采用E4303,焊缝必须连续、饱满,质量不低于二级。焊缝自检合格并经监理人员验收后方可继续压柱。接桩采用2台电焊机同时分层对称焊接,上下桩中心线的偏差不大于5mm,节点弯曲矢高不得大于桩段的0.1%。 6、 送桩 a、 一根桩原则上应一次压入,中途不得人为停顿,确需停压时,亦应尽量缩短压桩时间,压桩至送桩的间隔亦不宜过长,必须连续完成整根桩的施工,以防停顿时间过长造成桩周土固结而出现压桩困难或不能压入。 b、 送桩时预先算好送桩深度,在送桩器上作出明显标志,用水准仪严格控制,以保证桩顶标高准确,桩顶标高允许偏差为-50~0mm。 7 成品保护 a、 桩应达到设计强度的70%方可起吊,达到100%才能运输,以防出现裂缝或断裂。 b、 桩起吊和搬运时吊点应符合设计要求,并应平稳,不得损伤。 c、 现场测量预制桩、控制网的保护工作。 d、 已进场的预制桩堆放整齐,注意防止施工机械碰撞。 e、 送桩后的孔洞应及时回填,以免发生意外伤人事件。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 预应力管桩施工 1年以前
  • 3 回答
    • 求份预应力混凝土管桩施工工艺
    • 热心网友 回答:预应力混凝土管桩施工工艺 1前言 预应力混凝土管桩是一种打入土中,横截面尺寸比其长度小得多的管状细长构件,管桩的上部与承台(梁)联结组成桩基础。 1.1 适用范围 预应力混凝土管桩常用于以下情况: (1)当建筑物荷载过大,地基软弱,地下水位较高而采用明挖基础沉降量过大,建筑物又不允许有较大沉降。 (2)当建筑物内外地面有大面积堆载,使软弱地基产生较大变形;或当基础可能有不均匀沉降而对建筑物造成危害。 (3)当建筑物承受较大竖向荷载和水平荷载,对建筑物有特殊要求。 (4)当地表软土层较厚,不宜作基础持力层,或地基中有暗沟、深坑、古河道等情况。 (5)当建筑物地基中存在可能液化的土层 (6)在湿陷性黄土和膨胀土区域内,地基的湿陷量或膨胀量较大时。 1.2使用特点 上部荷载通过桩基础传递给土层,它是深基础中常用的一种形式,能较好的适应各种软弱地质条件及荷载情况,具有承载力大,稳定性好,沉降值小等特点,并能采用机械化施工,大大提高了施工进度。对其自身,预应力混凝土管桩较大的减轻自重,从而节省材料增强其抗拉性能,一般情况下应采用工厂化预制,从而保证成品桩质量,同时具有施工灵活等特点。 2预应力混凝土管桩结构设计及质量检验 2.1结构设计 预应力钢筋混凝土管桩主要由具有生产资质的砼制品厂以先张法并采用离心成型工艺制造,其外径主要有Φ400和Φ550mm两种,为了运输的方便,厂制管桩的节长一般为8m和10m,也有4m和6m视具体需要而定。桩的接头采用钢制法兰盘,桩尖系采用钢板卷焊而成,中填混凝土,桩尖留有Φ70mm的射水孔 2.1.1常见型号尺寸 表1 常用预应力砼管桩的型号尺寸 管桩型号 外径 内径 壁厚 主筋配置直径 主筋直径根数 D1(mm) d2(mm) T(mm) d(mm) Φ400-80 400 240 80 336 Φ12×8 Φ400-90 400 220 90 336 Φ12×8 Φ550-80 550 390 80 486 Φ12×12 Φ550-100 550 350 100 486 Φ12×12。桩身 必须要保证桩身是直线,预应力不均和制造方法不当都会引起桩身弯曲。弯曲的预应力混凝土管桩在受到锤打时必将产生很高的弯曲应力从而导致桩被打坏。 施加在管桩上的预应力值大小应足以防止在运输和起吊中产生的裂缝,并足以抵抗打桩中产生反射的拉应力。根据打桩经验得出的最小有效预应力值为4.9~5.6 MPa,对于较短的管桩可采用较小的预应力值2.5-2.8 MPa,对有受弯要求的管桩也可采用更高的值达到0.2fc„(混凝土设计强度的20%)或更高。 为了防止纵向开裂,预应力混凝土管桩需要加强横向螺旋筋的配筋量。管桩的端部由于要承受打桩产生的巨大横向拉应力,在管桩的端部100cm范围内螺旋筋应按50mm间距布设,并加设一段钢丝网起补强作用。桩身则按80mm间距布设。 为避免钢筋的锈蚀,保证混凝土很好的握裹钢筋,必须保证足够的混凝土保护层厚度,一般取30mm,当工程地质和水质有侵蚀性作用时,也可取40~50 mm。 2.1.4 桩靴 预应力砼管桩的桩靴是单独预制的,利用螺栓或电焊接于桩身。其型式有一般闭口型、一般开口型和特殊型桩靴等。在粘性土层且地下水位很高,由于粘性和浮力的作用而导致闭口型桩靴难于贯入;当持力层为岩层、卵石层或硬结土层时,闭口型桩靴穿透此硬层时可能发生剪切破坏;当持力层很坚硬且显著倾斜,或当遇到障碍物或大石块,桩靴可能被打偏从而导致桩身弯折破坏。使用开口型桩靴则可避免上述缺陷。在粘性土层中打桩挤进桩内的土产生的压力可能将管桩壁撑出纵向裂缝,因而桩靴的形状和构造应根据不同的地质条件和不同的打桩条件而适当选择,以利于打桩的顺利进行。 桩靴是用来保护并加固预制混凝土管桩的桩靴,打桩时需要穿透石灰石层、岩石层、堆石层等,加放桩靴有利于沉桩。桩靴的构造有三种:平板型、锥尖型、短棒型。锤尖型桩靴虽有利于打桩贯入,但它的进桩轴线不如平板型桩鞋那样准确,因而合理措施是选用钝型桩靴并把混凝土棱边包裹借以防止棱边破裂。
    • 混凝土 预应力管桩施工 混凝土施工工艺 1年以前