抹灰质量验收标准规范有哪些?

钱泰全 | 被浏览564次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Andy421 2015-11-22 16:17

    抹灰质量验收标准规范如下:
    一、原材料质量要求
    1、水泥 水泥必须有出厂合格证,按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,保持干
    燥。不同品种的水泥不得混合使用。
    2、砂 抹灰宜采用中砂(平均粒径0.35~0.5mm),或粗砂与中砂混合掺用,尽量少用
    细砂(平均粒径0.25~0.35mm),不宜使用特细砂(平均粒径<0.25mm),砂在使用前必
    须过筛,不得含有杂质。含泥量应符合标准。
    二、施工质量控制
    1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
    2、抹灰所有材料的品种和性能应符合设计要求,水泥的凝结时间和安定性应合格。砂浆的配
    合比应符合设计要求。
    3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基
    础交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。
    4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰
    和裂缝。
    三、质量验收标准
    1、一般抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝应清晰;
    2、装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
    (1)、水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接槎痕迹。
    (2)、斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横垛并留出宽窄一致
    的不剁边条,棱角应无损坏。
    (3)、干粘石表面应色泽一致、不漏浆、不漏粘,石粒应粘结牢固、分布均匀,阳角处无明
    显黑边。
    (4)、假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮、起砂等缺
    陷。

    0 评论

  • Ambition_6663 2015-11-22 16:16

    一、一般规定抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收;抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
    1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
    2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
    3、隐蔽工程验收记录。
    4、施工记录。
    二、抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
    2、不同材料基体交接处的加强措施。
    三、各分项工程的检验批应该按下列规定划分:
    1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
    2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
    四、检查数量应符合下列规定:
    1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
    2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。

    1、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
    2、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
    3、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
    4、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
    5、各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 16:02

     4.1 一般规定

      4.1.1 本章适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体勾缝等分项工程的质量验收。

      4.1.2 抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:

      1 抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

      2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

      3 隐蔽工程验收记录。

      4 施工记录。

      4.1.3 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。

      4.1.4 抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

      1 抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。

      2 不同材料基体交接处的加强措施。

      4.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

      1 相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。

      2 相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

      4.1.6 检查数量应符合下列规定:

      1 室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

      2 室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。

      4.1.7 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。

      4.1.8 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

      4.1.9 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。

      4.1.10 当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。

      4.1.11 各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。 ,

      4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

      4.2一般抹灰工程

      4.2.1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。

      主控项目

      4.2.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

      检验方法:检查施工记录。

      4.2.3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

      检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

      4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

      检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

      4.2.5 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

      检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。

      一般项目

      4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

      1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

      2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

      检验方法:观察;手摸检查。

      4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

      检验方法:观察。

      4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

      检验方法:检查施工记录。

      4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

      检验方法:观察;尺量检查。

      4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

      检验方法:观察;尺量检查。

      4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙面抹灰验收标准规范有哪些
    • 小牛k1 回答:主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。主控项目 墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏 检验方法:雨后观察检查。
    • 内墙面抹灰 内外墙抹灰 墙面验收 1年以前
  • 3 回答
    • 内墙抹灰质量验收标准规范是怎样的?
    • 福贵_3382 回答:主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目 墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏 检验方法:雨后观察检查。
    • 内墙防火乳胶漆 内墙面抹灰 内外墙抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 房屋防水验收标准规范有哪些
    • ag123456 回答:1、防水卷材主要标准:弹性体改性沥青防水卷材;塑性体改性沥青防水卷材;玻纤胎沥青瓦;自粘橡胶沥青防水卷材;自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材;沥青复合胎柔性防水卷材;种植屋面用耐根穿刺防水卷材;钠基膨润土防水毯;改性沥青聚乙烯胎防水卷材;高分子防水材料 第1部分片材;聚氯乙烯防水卷材 2、防水涂料主要标准:聚合物乳液建筑防水涂料;聚合物水泥防水涂料;聚氨酯防水涂料 3、密封膏与胶粘剂主要标准:硅酮建筑密封胶、高分子防水材料 第2部分止水带;高分子防水材料 第3部分遇水膨胀橡胶;建筑防水沥青嵌缝油膏;聚硫建筑密封膏;丙烯酸酯建筑密封膏;聚氨酯建筑密封膏;单组分聚氨酯泡沫填缝剂;膨润土橡胶遇水膨胀止水条 4、刚性防水材料主要标准:水泥基渗透结晶型防水材料;砂浆、混凝土防水剂;无机防水堵漏材料;聚合物水泥防水砂浆。
    • 惠州房屋装修 房屋装饰 房屋装修验收 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙施工验收标准规范是什么
    • 荣耀vvv 回答:1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。 2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。 (3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。 3、建筑工程质量应按以下要求验收: (1)应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 (2)应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 1年以前