工业照明设计标准是什么?

姜强 | 被浏览529次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-22 16:57

    工业照明设计标准路灯安装分主干道,次干道,支路,快速路,常规路灯安装高度:8米,对应功率60-80W,距离为25-30米,10米,对应功率为120-150W,工业照明设计标准距离为30-40米,12米,对应功率为180-200W,距离为40-50米,非常规还有14米和35米的高杆,主干道暂时国家无验收标准,次干道路灯照度值为15-20LX,支路为10-15LX,工业照明设计标准快速路为20-30LX,安装高度与使用功率根据车道和环境决定。

    0 评论

  • 元辰枫林1 2015-11-22 16:50

    工业照明设计标准是:
    凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:   一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;   二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;   三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;   四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;   五、识别对象反射比小时;六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。
    希望能帮到你

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-11-22 16:00

    一、     工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。     第3.1.2条          照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。     
                       二、作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。
                            三、     凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:               1、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;               2、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;               3、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;               4、视觉作业对操作安全有特殊要求时;               5、识别对象反射比小时;                    6、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 15:54

    第二章 照明方式和照明种类

      第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定:

      一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;

      二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明;

      三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;

      四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。

      第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定:

      一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明;

      二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明;

      三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明;

      四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部;

      五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;

      六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。

      第三章 照度标准

      第一节 一般规定

      第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。

      第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。

      第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。

      第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值:

      一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;

      二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;

      三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;

      四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;

      五、识别对象反射比小时;

      六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。

      第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值:

      一、进行临时性工作时;

      二、当精度或速度无关紧要时。

      第二节 照度标准值

      第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。

      表3.2.1 工作场所作业面上的照度标准值

      视觉作业特性 识别对象的最小尺寸

      d(mm) 视觉作业分类 亮度对比 照度范围(Lx)

      等 级 混合照明 一般照明

      特别精细作业 d≤0.15 Ⅰ 甲 小 1500 2000 3000 - - -

      乙 大 1000 1500 2000 - - -

      很精细作业 0.15<d≤0.3 Ⅱ 甲 小 750 1000 15000 200 300 500

      乙 大 500 750 1000 150 200 300

      精细作业 0.3<d≤0.6 Ⅲ 甲 小 500 750 1000 150 200 300

      乙 大 300 500 750 150 200 300

      一般精细作业 0.6<d≤1.0 Ⅳ 甲 小 300 500 750 100 150 200

      乙 大 200 300 500 75 100 150

      一般作业 1.0<d≤2.0 Ⅴ - - 150 200 300 50 75 100

      较粗糙作业 2.0<d≤5.0 Ⅵ - - - - -

      粗糙作业 d>5.0 Ⅶ - - - - -

      一般观察生产过程 - Ⅷ - - - - -

      大件贮存 - Ⅸ - - - - -

      有自发光材料的车间 - Ⅹ - - - - - 30 50 75

      ----------------------------------------------

      第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。

      第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。

      第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。

      第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。

      第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。

      第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。

      第3.2.8条 照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。

      第四章 光源

      第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。

      第4.0.2条 当悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。

      第4.0.3条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯:

      一、局部照明的场所;

      二、防止电磁波干扰的场所;

      三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所;

      四、经常开闭灯的场所;

      五、照度不高,且照明时间较短的场所。

      第4.0.4条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。

      第4.0.5条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源.混光光源的混光光通量比,宜按表4.0.5选取。

      附录一 名词解释

      名 词 曾用名词 说 明

      一般照明 - 不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明

      分区一般照明 - 根据需要,提高特定区域的一般照明

      局部照明 - 为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明

      混合照明 - 一般照明与局部照明组成的照明

      正常照明 - 在正常情况下使用的室内外照明

      应急照明 事故照明 因正常照明的电源发生故障而启用的照明

      备用照明 - 作为应急照明的一部分,用以确保正常活动继续进行

      安全照明 - 作为应急照明的一部分,用以确保处于潜在危险之中的人员安全

      疏散照明 - 作为应急照明的一部分,用以确保安全出口通道能被有效地辨认和应用,使人们安全撤离建筑物

      工作面 - 通常指在其上面进行工作的平面,也是规定和测量照度的平面

      视觉作业 - 在工作和活动中,必须观察的呈现在背景前的细节或目标

      识别对象 - 识别的物体和细部(如需要识别的点、线、伤痕、污点等)

      反射比 反射率 从一个表面反射出来的光通量与入射该表面的光通量之比

      维护系数 照度补偿系数 照明设备使用一定时期后,在工作面上产生的平均照度与该设备新装时在同样条件下产生的平均照度之比

      频闪效应 - 在以一定频率变化的光的照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象

      混光 - 在同一场所内,采用两种及两种以上的光源照明时,此时的光称为混光

      一般显色指数 - 由国际照明委员会(CIE)规定的8种试验色样,在被测光源照明和由参考光源照明时其相符程度的度量

      灯具效率 - 在规定条件下测得的灯具发射光通量(流明)与灯具内的全部光源在灯具外按规定条件点燃时发射的总光通量之比

      直接眩光 - 由视野中的高亮度或未曾充分遮蔽的光源所产生的眩光

      灯具遮光角 保护角 光源最边缘的一点和灯具出光口的连线与通过裸光源发光中心的水平线之间的夹角

      光幕反射 - 在视野作业上镜面反射与漫反射重叠出现的现象

      反射眩光 - 由视野中的光泽表面的反射所产生的眩光

      相对照度系数 - 在试验光源照明和标准光源照明下,达到颜色识别能力相当时,所需要的照度之比

      照度均匀度 - 表示给定平面上照度变化的度量;照度均匀度为最小照度与平均照度之比

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 工业建筑照明设计标准是怎样的?
    • 为了你_8879 回答:GB 50034-92 工业企业照明设计标准 施行日期:1993年5月1日 第一章 总则 第1.0.1条 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第二章 照明方式和照明种类 第2.0.1条 照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明; 二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明; 三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。 第2.0.2条 照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明,其适用原则应符合下列规定: 一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行的场所,应装设备用照明; 二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中的人员安全的场所,应装设安全照明; 三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散的出口和通道,应装设疏散照明; 四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或利用应急照明的一部分或全部; 五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设; 六、障碍照明的装设,应严格执行所在地区航空或交通部门的有关规定。 第三章 照度标准 第一节 一般规定 第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节 照度标准值 第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。
    • 照明标准 建筑照明 工业照明灯具 2年以前
  • 3 回答
    • 工业楼梯设计规范标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 踏面的前缘如有突出部分,应设计成圆弧形,不应设计成直角形,以防将拐杖头绊落掉和对鞋面的刮碰。踏面应选用防滑材料并在前缘设置防滑条,不得选用没有踢面的镂空踏步,容易造成将拐杖向前滑出而摔倒致伤。 在扶手的下方要设高50mm的安全档台,防止拐杖向侧面滑出造成摔伤。 在楼梯的两侧需设高0.85~0.90m扶手,扶手要保持连贯,在起点和终点处要水平延伸0.30m以上,在上下楼梯的动作完毕时可协助身体保持平衡状态。在扶手面层贴上盲文说明牌,告之视觉残疾者所在层数及位置。扶手的形式要易于抓握,要安装坚固,能承受一人以上的重量。 踏步的踏面和踢面的色彩要有明显的对比或变换,以引起使用者的警觉和协助弱视者的辩别能力。踏面的宽度宜达到0.30m,踢面的高度不应超过0.16m。 在踏步起点前和终点0.30m处,应设置宽0.30~0.60m宽的提示盲道,告之视觉残疾者楼梯所在位置和踏步的起点及终点处。公共建筑、居住建筑的楼梯和台阶的踏步宽度和高度,应考虑残疾人和老年人的使用因素,所以在规格上略小于《民用建筑设计通则》的有关规定
    • 楼梯设计 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 地下建筑照明设计标准是什么?
    • Eternally 回答:1 地下建筑各类房间和活动场所均应设置一般照明,手术台、收款台、登记处等工作部位宜增设局部照明,营业厅货架、办公室、客房、检验室等,必要时可设置局部照明。 2 地下建筑应设置正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。 3 值班照明宜利用备用照明或疏散照明中能单独控制的一部分或全部。 4 地下建筑应采用高光效的光源,如荧光灯、高强度气体放电灯;需连续调光、防止电磁波干扰、频繁启闭或特殊需要的场所可选用白炽灯或卤钨灯。 5 地下建筑应采用高效率、配光合理的灯具,灯具造型和布置应与建筑相协调。 6 照明线路应选用铜芯导线,进入地下建筑的外部线路应埋设电缆。 7 照明配电系统的接地形式应采用TN-S或TN-C-S接地系统。 8 照明装置和配电箱应选用可靠耐用、节能高效和防潮性能好的产品,潮湿场所应选用防潮防霉型产品。 9 灯与插座、房间照明与通道照明宜分别接自不同回路。照明系统中每一单相回路不宜超过16A,单独回路的灯具数量不宜超过25个,插座数量不宜超过10个(组)。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑照明设计标准是什么?
    • 小平 回答:15.1 一般规定 15. 1. 1 住宅建筑的机房工程宜包括控制室、弱电间、电信间等,并宜按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范))GB50174 中的C 级进行设计。 15. 1. 2 住宅建筑电子信息系统机房的设计应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范)) GB50174 、《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16 的有关规定。 15.2 控制室 15.2.1 控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等。 15.2.2 住宅建筑的控制室宜采用合建方式。 15.2.3 控制室的供电应满足各系统正常运行最高负荷等级的需求。 15.3 弱电间及弱电竖井 15.3.1 弱电间应根据弱电设备的数量、系统出线的数量、设备安装与维修等因素,确定其所需的使用面积。 15.3.2 多层住宅建筑弱电系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间(电信间)内,弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.35m。 15.3.3 7 层及以上的住宅建筑弱电系统设备的安装位置应由设计人员确定。弱电竖井在利用通道作为检修面积时,弱电竖井的净宽度不宜小于0.6m。 15.3.4 弱电间及弱电竖井应根据弱电系统进出缆线所需的最大通道,预留竖向穿越楼板、水平穿过墙壁的洞口。
    • 照明标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 3个月前