装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问喷淋塔设计规范是什么?

钭含之 | 被浏览2139次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • 最亮的小太阳 2015-11-22 16:14

    1 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。 2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。 2.1.3 对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。 2.1.4 管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。 2.1.5 现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温度、型号、制造厂及生产年月标志齐全,外观无损伤和缺陷,喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、断丝、缺丝。闭式喷头从每批中抽查1%且不少于5只进行密封性能试验,试验压力为3Mpa,试验时间≥3min,无渗漏、无损伤为合格。1只不合格须加倍抽查,仍有1只不合格该批喷头不准使用。 2.1.6 报警阀、水流指示器应有商标、型号、规格标志和水流方向永久性标志。报警阀、控制阀和警铃的铃锤应动作和转动灵活。无卡涩、阻滞,阀内清洁无异物。报警阀逐个进行渗漏试验,试验压力为2倍额定工作压力,试验时间5min,无渗漏为合格。 2.1.7 压力开关水流指示器及水位气压阀门限位等监视及报警装置应有铭牌安全操作指示标志和说明书,传输信号应灵敏可靠,不合格不得使用。 2.1.8 其他材料:电焊条、聚四氯乙烯生料带、厌氧胶填料、铅油、小线、石(粉)笔、金属垫片、型钢、石棉橡胶板、塑料板、螺母、立管卡,经检验符合质量要求。各种非金属密封垫片的质地应柔软、无老化变质分层,表面无损折、皱纹。 2.2 作业人员的要求 主要工作人员:电气焊、起重、管工、电工,特殊工种持证上岗。 2.3 主要工机具 2.3.1 套丝机、无齿锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.3.2 套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、喷头安装专用扳手(厂家配备和自制)、断管器等。 2.3.3 水平尺、线坠、钢卷尺、小线、盘尺、弯尺、压力表等。 2.4 外部环境条件 2.4.1 土建主体工程完成,配合土建进行了消防管道的孔洞预留,铁件、套管预埋完毕。 2.4.2 施工图纸及有关技术文件应齐全,已有设计单位、施工单位、建设单位、消防部门进行会审认可。 2.4.3 施工人员经过专业培训考试合格,施工队伍有资格证书,经审核认定。 2.4.4 现场水、电满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 施工准备 → 支架安装 → 消防干管安装 → 报警控制阀安装 → 消防立管安装 → 分层消防干管、干支管安装 → 消防水泵安装、高位水箱安装、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷头短管安装、水流指示器安装 → 节流装置安装 → 报警阀其他组件安装、喷头安装 → 系统调试 3.2 操作细则 3.2.1 安装准备: 3.2.1.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决。 3.2.1.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计、土建协调好。 3.2.1.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.1.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.2.1.5 自动喷淋灭火系统是当前世界上广泛使用的固定灭火系统,不仅用于高层建筑,在许多公共建筑也广泛使用

    2 评论

  • 元辰枫林1 2015-11-22 16:23

    喷淋塔设计规范是:喷淋塔具有阻力小,内构件少,不易结垢等优点。以上2方面因素,使喷淋塔成为湿式石灰石烟气脱硫工艺中的主导塔型。喷淋塔内的流动较为复杂,对于吸收塔压降、液滴停留时间、塔内持液量等内部流动规律,目前尚无成熟的计算方法。然而,吸收塔压降在整个脱硫系统能耗中占有较大的比例,直接影响脱硫装置运行的经济性,是脱硫系统设计中的一个重要经济、技术指标;液滴停留时间和塔内持液量与传质面积有关,是决定脱硫效率的主要因素。
    希望你帮到你

    1 评论

  • Hzl_8542 2015-11-22 15:50

    喷淋设计规范:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作

    1 评论

  • 流绪 2016-03-24 17:48

    喷淋系统设计规范

    1, 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制订本规范。

    2 ,本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于**、**、弹药、火工品工厂、核电站及飞机 库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

    3 ,自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

    4 ,设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。

    5, 当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。

    6 ,自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准。

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-22 15:43

    一、作业原理
    废气发作源自作业罩由排风机送入吸收塔,气体在塔内由下向上升,一同吸收液由循环泵输入吸收塔由上向下放射,废气在塔中的填料层上与吸收液逆向触摸而发作化学反响,绝大局部被吸收;经吸收处置后的废气再经过气液别离器和我公司出产的干式吸附塔吸附,这么高浓度的废气经吸收——吸附处置后,抵达高效净化之企图。净化设备是专为处置不一样浓度的(最高可达12000Mg/m3),废气而规划的,处置后呈无色气排放,悉数契合国度废气排放标准,关于盐酸、硫酸等酸性废气的处置作用更佳.
    设备原理::关于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的办理,如今多选用液体吸收法办理。选用液体吸收法办理该废气,关键在于净化设备的选择。如今,我公司自立开发了净化效率高、操作办理简单、运用寿命长的酸、碱性废气净化技艺与设备。该技艺与商品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特征,能有用去掉氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气体(HCN)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)、福尔马林(HCHO)等水溶性气体。酸雾废气由风管引进净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液停止气液两相充分触摸吸收中和反响,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最终回流至塔底循环运用。净化后的酸雾废气抵达国度排放标准。
    ◆设备特征:本设备选用填料塔对废气停止净化,合适于接连和间歇排放废气的办理;技艺简单,办理、操作及修理恰当便利精练,不会对车间的出产构成任何影响;适用范围广,可一同净化多种污染物及含粉尘气体;塔体选用玻璃钢材料制造;填料选用高效、低阻的鲍尔环,可彻底地去掉气体中的异味、有害物质等。
    ◆结构方式:本设备分单塔体和双塔体。选用圆形塔体,用法兰分段联接而成。详细由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等构成。
    ◆运用场所:本技艺和设备可普遍运用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食物、机械制造等职业过程中排放的酸、碱性废气的净化处置。如调味食物、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
    ◆ 技艺特性:
    压力丧失

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 喷淋头设计有哪些规范要点
    • 流绪 回答:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。 消防喷淋头类型 消防喷淋头一共有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头; 一、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。 二、直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。 三、普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。 四、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 消防喷淋头安装间距 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 店铺门头设计 店门头设计 餐厅门头设计 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋设计规范谁知道?
    • 灯泡大怪兽 回答:你好 1、《建筑设计防火规范》   GB50016-2006 2、《高层民用建筑设计防火规范》   GB   50045-2005 3、《建筑内部装修设计防火规范》   GB   50222—95(2001年修订版) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 5、《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98 6、《气体灭火系统设计规范》   GB50370-2005 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97 8、《人民防空工程设计防火规范》   GB50098-98 9、《建筑灭火器配置设计规范》   GB   50140-2005 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001 12、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》   GB50303-2002 14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》   GB50261-2005 15、《火灾自动报警系统施工及验收规范》   GB50166-92 16、《自动喷水灭火系统设计规范》   GB50084-2005 17、《高层民用建筑设计防火规范》   GB50045-2005 18、《智能建筑工程质量验收规范》   GB50339-2003 19、《工业金属管道工程施工及验收规范》   GB50235-97 20、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 21、《气体灭火系统施工及验收规范》   GB50263-2007 22、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 23、《建筑施工安全检查标准》   JGJ59-99 24、《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46-2005
    • 栏杆规范 水管道设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋施工规范是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
    • 消防施工 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前