玻璃幕墙包括哪些隐蔽验收呢?

杨华晖 | 被浏览1708次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2015-11-22 15:21

    (1)主体结构预埋件及前置、后置螺栓连接件的基层处理做隐蔽验收;

      (2)幕墙构件与构件之间、主体与构件之间的连接节点做隐蔽验收;

      (3)隐框玻璃幕板的固定检验报告;

      (4)幕墙伸缩缝、防震缝、沉降缝及墙体转角节点做隐蔽验收;

      (5)幕墙防火、防潮及隔烟保温层节点做隐蔽验收;

      (6)幕墙防雷连接节点做隐蔽验收;

      (7)单元式幕墙在风口处节点测试表;

      (8)审核预应力张拉通知单、预应力张拉记录及预应力张拉记录汇总表;

      (9)测试幕墙防水功能时的排水构造。

      (10)异形玻璃幕墙及幕墙所在建筑墙体转角与各种变形缝及墙体周边、幕墙内侧与主体结构之间的封堵做隐蔽验收

    1 评论

  • 最亮的小太阳 2015-11-22 15:21

    1)、玻璃幕墙地基验槽,包括土质情况、标高、轴线、几何尺寸、地基处理情况。
    (2)、土方回填:回填土料、标高、压实系数、表面平整度。
    (3)、桩基、基础和主体结构的钢筋工程,主要内容包括:钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、型式、塔接长度、保护层厚度、钢筋代换和构造钢筋处理,各种结构预埋件安装固定方法等。
    (4)、现场预制构件的安装、预埋件设置情况等。
    (5)、施工缝的位置、间距、清理情况等;变形缝的构造、位置、间距、清理情况等。
    (6)、砌体与柱子及梁之间的抗震拉结筋的设置(及配筋砌体中钢筋安放等)情况。
    (7)、玻璃幕墙基础工程中的混凝土浇筑成型质量、砌体砌筑质量、防潮(水)层质量。

    1 评论

  • 梦见了什么 2015-11-22 15:17

    • 隐蔽工程验收包括有哪些?
    • 等你爱我_7053 回答:隐蔽工程验收程序 1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。 2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。 5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。 隐蔽工程验收内容 1、配电工程:暗线是否有管套,电话线、闭路电视线路、电脑网线等是否通畅,电线的直径是否达标,是否有接地线,电线是否分路、插座的位置是否合理等。 2、水暖工程:排水处是否做了防水处理,水管用的什么材料,暖气管线的连接是否紧密、不漏水等。 3、木制作基层:木龙骨是否结实,基层用的什么板材,用的什么钉子,是否用射钉机等。 4、吊顶基层:吊顶的内部结构是否结实,龙骨是否平整,吊挂件、连接件、坚固件的规格、型号、品质、间距等是否符合要求,用的什么材料,吊顶内的各种管道、线路、设备是否已做密闭试验及电气绝缘、电阻测试,连接是否牢固等。 5、地面基层:是否先凿毛,是否清理干净,砂子的粗细如何,是否干铺等。 6、墙面基层:腻子是否平整、光滑。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程包括 2年以前
  • 3 回答
    • 装饰隐蔽工程验收包括哪些内容?
    • 最亮的小太阳 回答:装饰隐蔽工程验收包括:1)基础:地基,垫层,砼基础、砖基础,钢筋。主体:砌体,砼构件,钢筋。保温屋面:找坡层,保温层,找平层。装饰:楼地面基层、垫层、找平层,吊顶的龙骨、基层。以上均做隐蔽。2)工程名称,工程地点,建设单位,施工单位,验收工程部位,验收工程量,验收结果,参与验收单位(部门)
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 隐蔽工程包括 1年以前
  • 3 回答
    • 隐蔽工程验收内容包括有哪些?
    • Ambition_6663 回答: 1、检查给排水管道是否畅通,进行必要的通水检查,对管道进行加压试验,达到无渗漏要求。   2、水路所用的管材质量必须要符合标准,排水管应使用硬质的聚氯乙烯材料。   3、在水管的转角处,水表、水龙头或角阀及管道终端的10cm处应设置管卡,管卡安装要牢固。水管采用螺纹连接,连接处要有外露螺纹。安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不能出现松动现象。   4、安装的开关、阀门的开合和位置要符合设计要求,以方便使用和维修为宜。   5、所有接头、阀门与管道连接处要严密,不能有漏水,管道坡度适中。
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 隐蔽工程包括 1年以前
  • 3 回答
    • 钢筋隐蔽验收内容包括哪些
    • ag123456 回答:钢筋隐蔽工程验收要点:1) 按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4)做好钢筋隐蔽工程记录。
    • 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 隐蔽工程包括 1年以前