蒸压砂加气混凝土砌块规范有哪些?

龙涛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 元辰枫林1 2015-11-22 15:20

      您好,蒸压砂加气混凝土砌块规范有:
      1、外墙钢筋混凝土框架柱、梁和短肢剪力墙处如何避免热(冷)桥的产生,外墙最好采用300mm厚的砌块,砌块墙应偏出外墙柱、梁和短肢剪力墙外皮80mm,以便将75mm厚砌块包砌到柱、梁和短肢剪力墙外侧,为达到包砌墙体与柱、梁和短肢剪力墙的整体性,可用Φ6.5mm预埋钢筋或后锚固钢筋拉结,并铺设热镀锌电焊钢丝网、专用抗裂防渗砂浆抹面。
      2、外墙构造柱的设置,为防止外墙在构造柱处出现热(冷)桥,构造柱可不留大马牙槎,具体可参照两种做法:一种是将型钢构造柱包在砌块墙厚度范围内,型钢构造柱的上下两端分别与上梁底和下梁顶的预埋件焊牢;另一种做法是钢筋混凝土构造柱的三个面用砌块墙兼作模板,砌块最薄处的厚度应保证≥80mm,构造柱的第四个面可支模板封合,然后浇筑混凝土
      希望你帮到你

      0 评论

    • 清水一掬 2015-11-22 15:17

      加气混凝土砌块
      加气混凝土砌块以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料,加入发气剂,经搅拌成型、蒸压养护而成的实心砌块。
      加气混凝土砌块的规格尺寸见13-46。
      加气混凝土砌块的规格尺寸 表13-46
      砌块公称尺寸 砌块制作尺寸
      长度L 宽度B 高度H 长度L1 宽度B1 高度H1
      600 100
      125
      150
      200
      250
      300 200

      250

      300 L-10 B H-10
      120
      180
      240
      加气混凝土砌块按其抗压强度分为:A1、A2、A2.5、A3.5、A5、A7.5、A10七个强度等级。
      加气混凝土砌块按其密度分为:B03、B04、B05、B06、B07、B08六个密度级别。
      加气混凝土砌块按尺寸偏差与外观质量、密度和抗压强度分为优等品、一等品和合格品。
      加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合表13-47的规定。
      加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 表13-47
      项目 指标
      优等品 一等品 合格品
      (1)尺寸允许偏差(mm) 长度L1 ±3 ±4 ±5
      宽度B1 ±2 ±3 3,-4
      高度H1 ±2 ±3 3,-4
      (2)缺棱掉角 个数,不多于(个) 0 1 2
      最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70
      最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30
      (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5
      (4)裂纹 条数不多于(条) 0 1 2
      任一面上的裂纹长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2
      贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/3 1/3
      (5)爆裂、粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30
      (6)表面疏松、层裂 不允许 不允许 不允许
      (7)表面油污 不允许 不允许 不允许
      加气混凝土砌块的抗压强度应符合表13-48的规定。
      加气混凝土砌块的抗压强度 表13-48
      强度等级 立方体抗压强度(MPa)
      15块平均值不小于 单块最小值不小于
      A1 1.0 0.8
      A2 2.0 1.6
      A2.5 2.5 2.0
      A3.5 3.5 2.8
      A5 5.0 4.0
      A7.5 7.5 6.0
      A10 10.0 8.0
      加气混凝土砌块的强度等级应符合表13-49的规定。
      加气混凝土砌块的强度等级 表13-49
      密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
      强度等级 优等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A10
      一等品 A1 A2 A3.5 A5 A7.5 A10
      合格品 A1 A2 A2.5 A3.5 A5 A7.5
      加气混凝土砌块的密度应符合表13-50的规定。
      加气混凝土砌块密度(kg/m3) 表13-50
      密度级别 B03 B04 B05 B06 B07 B08
      强度等级 优等品 300 400 500 600 700 800
      一等品 330 430 530 630 730 830
      合格品 350 450 550 650 750 850
      13-6-2 加气混凝土砌块砌体
      13-6-2-1 加气混凝土砌块砌体构造
      加气混凝土砌块可砌成单层墙或双层墙体。单层墙是将加气混凝土砌块立砌,墙厚为砌块的宽度。双层墙是将加气混凝土砌块立砌两层中间夹以空气层,两层砌块间,每隔500mm墙高在水平灰缝中放置φ4~φ6的钢筋扒钉,扒钉间距为600mm,空气层厚度约70~80mm(图13-45)。

      图13-45 加气混凝土砌块墙
      承重加气混凝土砌块墙的外墙转角处、墙体交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸入墙内不少于l000mm(图13-46)。

      图13-46 承重砌块墙的拉结钢筋
      非承重加气混凝土砌块墙的转角处、与承重墙交接处,均应沿墙高1m左右,在水平灰缝中放置拉结钢筋,拉结钢筋为2φ6,钢筋伸入墙内不少于700mm(图13-47)。

      图13-47 非承重砌块墙拉结钢筋
      加气混凝土砌块外墙的窗口下一皮砌块下的水平灰缝中应设置拉结钢筋,拉结钢筋为3φ6,钢筋伸过窗口侧边应不小于500mm(图13-48)。

      图13-48 砌块墙窗口下配筋
      13-6-2-2 加气混凝土砌块砌体施工
      承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A.5,砂浆强度不低于M5。
      加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。
      加气混凝土砌块的砌筑面上应适量洒水。
      砌筑加气混凝土砌块宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等)。
      加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2φ6的拉结钢筋或φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度应不小于700mm(图13-49)。

      图13-49 加气混凝土砌块墙中拉结筋
      加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。
      加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块(图13-50)。

      图13-50 加气混凝土砌块墙的转角处、交接处砌法
      加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
      1.建筑物室内地面标高以下部位;
      2.长期浸水或经常受干湿交替部位;
      3.受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
      4.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
      加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。
      每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留搓时应留成斜搓,或在门窗洞口侧边间断。
      13-6-3 加气混凝土砌块砌体质量
      加气混凝土砌块砌体质量分为合格和不合格两个等级。
      加气混凝土砌块砌体质量合格应符合以下规定:
      1.主控项目应全部符合规定;
      2.一般项目应有80%及以上的抽检处符合规定,或偏差值在允许偏差范围以内。
      加气混凝土砌块砌体主控项目:
      砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
      检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。
      加气混凝土砌块砌体一般项目:
      1.砌体一般尺寸的允许偏差应符合表13-51的规定。
      抽检数量:对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间;大面积房间和楼道接两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。
      加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差 表13-51
      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
      1 轴线位移 10 用尺检查
      垂直度 小于或等于3m 5 用2m托线板或吊线、尺检查
      大于3m 10
      2 表面平整度 8 用2m靠尺和楔形塞尺检查
      3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查
      4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
      2.加气混凝土砌块不应与其他块材混砌。
      抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
      检验方法:外观检查。
      3.加气混凝土砌块砌体的灰缝砂浆饱满度不应小于80%。
      抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。
      检验方法:用百格网检查砌块底面砂浆的粘结痕迹面积。
      4.加气混凝土砌块砌体留置的拉结钢筋或网片的位置与砌块皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮砌块高度。
      抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。
      检验方法:观察和用尺量检查。
      5.砌块砌筑时应错缝搭接,搭接长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。
      抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
      检验方法:观察和用尺检查。
      6.加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。
      抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。
      检验方法:用尺量5皮砌块的高度和2m砌体长度。
      7.加气混凝土砌块墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。
      抽检数量:每验收批抽10%墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。
      检验方法:观察检查。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-22 15:16

      蒸压加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标:强度,干密度,干燥收缩值、抗冻性和导热系数,放射性。

      1.1分级

      1.1.1 砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度,抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。

      1.1.2 砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。

      1.1.3 砌块按干密度分为B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别,1.2 规格

      1.2.1 常用规格尺寸为

      长度:600mm。

      宽度:100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。

      高度:200、240、250、300mm。

      1.3执行标准

      GB11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》

      GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

      1.4选用要点

      1.4.1 主要用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙,也可与其它材料组合成为具有保温隔热功能的复合墙加气混凝土砌块
      加气混凝土砌块
      体,但不宜用于最外层。

      1.4.2 蒸压加气混凝土砌块如无有效措施,不得用于下列部位:建筑物标高±0.000以下;长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位;受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于80℃的部位。

      1.4.3 设计施工详见国家建筑标准设计图集03J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。外墙转角及内、外墙交接处应咬砌,并在沿墙高1m左右的灰缝内配制钢筋或网片,每边深入墙内1m,山墙沿墙高1m左右的灰缝内另加通长钢筋。

      1.4.4 后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处,应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接,且每边深入墙内的长度不得小于700mm。

      1.4.5 蒸压加气混凝土外墙墙面的突出部分,如线脚、出檐、窗台等,应做泛水和滴水,避免流入墙中的水经多次冻融循环后,破坏外墙面。

      1.4.6 在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处,应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。

      1.4.7 不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,也不得与其它砖和砌块混砌。

      1.4.8 砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆;加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料或聚丙烯纤维抹面抗裂砂浆。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们