西门子火灾报警系统的价格如何?

庆欢 | 被浏览464次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • YR依然 2015-11-22 14:58

      壁挂式火灾报警控制器联动型烟感报警系统消防设备主机 控制箱¥1250

      无线消防报警主机火灾报警控制器材消防烟感有线联网报警器系统¥ 358

      壁挂式火灾报警控制器联动型烟感报警系统消防设备主机 控制箱¥ 1650.

      施耐德组合式电气火灾监控探测器 漏电火灾报警系统¥380

      以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 14:55

    苏州地区供应西门子火灾报警成套设备
    品牌/型号:Siemens/西门子/FD720|型号:FD720|品牌:Siemens/西门子
    报价:150.00元
    供应西门子FDM183FDM183手动火灾报警按纽
    品牌:西门子|型号:FDM183|监视电流:0.22mA
    报价:160元/件
    以上的价格来取自网络,希望可以原谅,以购买时为准。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 14:55

    1.西门子720系统OP720-CN点型光电感烟火灾探测器 消防烟感报警器 165
    2.西门子消防报警设备 FS18系统 FDM181 手动火灾报警按钮 手报按钮 109
    3.西门子消防设备 FS18系统 FDM181 手动火灾报警按钮 手报按钮 108
    价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-22 14:54

    ¥40.00
    西门子)SD02烟雾探测报警器 独立/无线烟感器 火灾预防 独立型

    ¥25.00
    西门子烟雾报警器消防火灾探测器家用无线烟雾感应器独立式烟感器探测器 烟雾报警器


    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 西门子火灾自动报警系统好吗
    • 南枝0512 回答:西门子火灾自动报警系统整体还是很不错的, 区域报警器是台报警主机,可以起到报警显示及控制其他联动设备的作用。 区域显示器是台显示盘,只能显示报警或故障等信息而不能控制其他联动设备。 楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。 重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器
    • 电磁炉报警不加热 报警控制器 电磁炉报警 2年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线有哪些要求
    • 荣耀vvv 回答:一般接线盒由盒盖、盒体、接线端子、二极管、连接线、连接器几大部分组成。 外壳要具有强烈的抗老化、耐紫外线能力;符合室外恶劣环境条件下的使用要求; 自锁功能使连接方式更加便捷、牢固; 必须应有防水密封设计、科学的防触电绝缘保护,具有更好的安全性能; 接线端子安装要牢固,与汇流带有良好的焊接性。 二极管的主要功能是单向导通功能。 连接器、连接线:具有良好的绝缘性能,公母插头带有自锁功能是太阳能电池板与电气连接更便捷可靠。
    • 电磁炉报警不加热 报警控制器 电磁炉报警 2年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统技术交底求一份,谢谢!
    • 可爱的橙子 回答:火灾自动报警系统的操作规程 一、 消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、 消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、 工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》, 并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、 消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、 本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时 可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需 要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。 此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应 急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。 六、 紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手 动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、 当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心 启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、 确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、 系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复 位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、 当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后, 如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。 十一、 火警电话:119
    • 交底 空调技术 电磁炉报警不加热 2年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。 没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
    • 电磁炉报警不加热 报警控制器 电磁炉报警 2年以前
  • 3 回答
    • 火灾监控报警系统由哪些部分组成?
    • 请叫我雷锋 回答:灾自动报警系统一般由两大部分组成:火灾探测器和火灾报警器。火灾探测器安装在现场,监视现场有无火警发生;火灾报警器安装在消防控制中心,管理所有的火灾探测器。当发现有火警时,发出声光报警信号通知值班人员,有的火灾报警器还可启动联动设备灭火。有的火灾探测器具有声光报警装置,可以脱离火灾报警器使用,一般用于家庭。   火灾自动联动系统用于控制各种联动设备,有多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。多线制联动控制系统中,从联动控制器到每一台联动设备都要连接2条-6条线,一般适用于联动设备少的建筑。对于联动设备比较多的建筑,如果使用多线制联动控制系统,工程施工比较困难,最好使用总线制联动控制系统。在总线制联动控制系统中,火灾自动联动系统由联动制器和控制模块组成。在联动控制器和控制模块之间为二总线或四总线,每一组总线可以连接多个控制模块,在需要启动联动设备时,联动控制器发出启动命令,控制模块动作,控制模块再启动联动设备。一般一台联动设备为一个动作,但有的设备如卷帘门为两个动作。有的模块输出一个动作,有的输出多个动作。在设计时就要确定联动设备需要几个模块控制。
    • 监控系统 电磁炉报警不加热 安防监控系统 2年以前