装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

火灾监控报警系统由哪些部分组成?

晓夏 | 被浏览783次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 14:14

    灾自动报警系统一般由两大部分组成:火灾探测器和火灾报警器。火灾探测器安装在现场,监视现场有无火警发生;火灾报警器安装在消防控制中心,管理所有的火灾探测器。当发现有火警时,发出声光报警信号通知值班人员,有的火灾报警器还可启动联动设备灭火。有的火灾探测器具有声光报警装置,可以脱离火灾报警器使用,一般用于家庭。
      火灾自动联动系统用于控制各种联动设备,有多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。多线制联动控制系统中,从联动控制器到每一台联动设备都要连接2条-6条线,一般适用于联动设备少的建筑。对于联动设备比较多的建筑,如果使用多线制联动控制系统,工程施工比较困难,最好使用总线制联动控制系统。在总线制联动控制系统中,火灾自动联动系统由联动制器和控制模块组成。在联动控制器和控制模块之间为二总线或四总线,每一组总线可以连接多个控制模块,在需要启动联动设备时,联动控制器发出启动命令,控制模块动作,控制模块再启动联动设备。一般一台联动设备为一个动作,但有的设备如卷帘门为两个动作。有的模块输出一个动作,有的输出多个动作。在设计时就要确定联动设备需要几个模块控制。

    0 评论

  • q747572634 2015-11-22 14:13

     火灾报警系统一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;下面是部件的详细介绍:
      (一)触发器件
      在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。
      (二)火灾报警装置-接收端
      在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。
      在火灾报警装置中,还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示盘等功能能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。
      火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。
      (三)火灾警报装置-发送端
      在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。
      (四)消防控制设备
      在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门,防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。
      (五)电源
      火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。

    0 评论

  • 大米多多 2015-11-22 14:11

    时间同步
    安庆炼化一体化工程火灾自动报警系统时间同步设置支持SNTP协议,通过图形工作站同步网络中设备的时钟。
    激光感烟探测器
    智能高灵敏度激光感烟探测器(结合AWACSTM先进算法,灵敏度比普通光电探测器高10-50倍,达到0.03%英尺,可对阴燃火提早做出报警。它使用激光二极管,结合特殊的透镜和镜面光学技术,内置CPU,具有环境学习和自动补偿功能,灵敏度可多级调整。
    监视模块
    安装在模块箱中的监视模块(FMM-1)对火灾报警按钮、水流指示器、压力开关等开关量消防设备的状态进行监视,并按监控或报警两种状态传送给火灾报警控制器。该模块具有控制自动识别、线路开路或短路监测功能,内设十进制编码开关。当监视模块接收到消防设备开关量闭合信号后,通过总线将信号传送到控制器,控制器将发出声光报警信号,显示具体部位及联动设备的工作状态。
    故障隔离模块
    故障隔离器模块(ISO-X)对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离,限制受故障影响的探测器数量。当故障排除后,自动重新接通SLC回路中的隔离部分。在故障隔离器之间最多可连接25个设备。
    接口模块
    智能探测器在总线上占用一个独立地址,不能并联普通探测器。走廊、大厅等大面积场所需要并联安装普通探测器,通过接口模块(FZM-1)来连接。它在总线中占用一个地址,最多可连接25只普通探测器。
    6
    线型双阈值感温探测器
    可恢复式线型双阈值感温(测温)探测器安装在生产装置区电缆桥架、电缆沟等电缆敷设处。该探测器符合线型感温火灾探测器国家标准,可连续测温,按需要设定报警温度阈值,标准阈值为85℃与105℃,火灾过后可自行恢复且可重复使用,并具有断路、短路故障报警功能。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统有接线盒吗?
    • wxq941 回答:  火灾自动报警系统有接线盒.凡属于与报警设备相连接的地方都需要接线盒,如感烟探测器、报警按钮、广播、声光报警、模块等。 火灾报警系统含手动报警按钮、消防电话、电话插孔、声光报警、消防按钮、感烟、感温探测器、消防广播等都需要有接线盒,但有些报警器具的定额子目包含了接线盒,组价的时候定额自动带出,有可能在审计师会给你减去定额中已经含有的工程量,一般在计算工程量时,都需要计算的。
    • 电磁炉报警不加热 报警控制器 电磁炉报警 1年以前
  • 4 回答
    • 西门子火灾自动报警系统好吗
    • 南枝0512 回答:西门子火灾自动报警系统整体还是很不错的, 区域报警器是台报警主机,可以起到报警显示及控制其他联动设备的作用。 区域显示器是台显示盘,只能显示报警或故障等信息而不能控制其他联动设备。 楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。 重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器
    • 电磁炉报警不加热 报警控制器 电磁炉报警 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线有哪些要求
    • 荣耀vvv 回答:一般接线盒由盒盖、盒体、接线端子、二极管、连接线、连接器几大部分组成。 外壳要具有强烈的抗老化、耐紫外线能力;符合室外恶劣环境条件下的使用要求; 自锁功能使连接方式更加便捷、牢固; 必须应有防水密封设计、科学的防触电绝缘保护,具有更好的安全性能; 接线端子安装要牢固,与汇流带有良好的焊接性。 二极管的主要功能是单向导通功能。 连接器、连接线:具有良好的绝缘性能,公母插头带有自锁功能是太阳能电池板与电气连接更便捷可靠。
    • 电磁炉报警不加热 照明设计要求 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统技术交底求一份,谢谢!
    • 可爱的橙子 回答:火灾自动报警系统的操作规程 一、 消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、 消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、 工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》, 并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、 消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、 本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时 可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需 要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。 此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应 急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。 六、 紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手 动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、 当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心 启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、 确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、 系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复 位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、 当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后, 如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。 十一、 火警电话:119
    • 交底 空调技术 电磁炉报警不加热 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。 没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
    • 电磁炉报警不加热 照明设计要求 验收要求 1年以前