装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

敏华消防应急照明灯的价格是多少?

符熠彤 | 被浏览489次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 大米多多 2015-11-22 13:58

    ¥28.00
    新国标敏华电工 消防应急照明灯故障报警疏散应急灯525
    ¥30.00
    敏华消防应急灯 停电应急LED疏散灯 派拿斯特安全出口照明灯
    ¥24.99
    敏华消防双头应急照明灯M-ZFZD-E5W 525,MPN敏华电工

    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • xhp613 2015-11-22 13:56

    敏华应急照明灯30一盏,敏华应急照明灯故障维修
    1.接通开关SA1后应急灯不亮
    断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V 600mA左右。注意,此时开关SA2应在“点燃”位置。若电流正常,说明SA1损坏,需更换:若无电流,应重点检查T2的绕组L4, L5,可用万用表欧姆档测量判断:最后再焊下VT测其性能是否良好,需更换时可用β值在120以上的中功率管。若仍无电流,再用万用表分别检查电阻R2、 R3是否变值或断路,VD7. C2是否短路。经上述检修处理后,接通开关SA1,灯管应能正常点亮。详情还可以看看: 消防应急照明灯的功能及相关常识 !
    2.市电供电正常但指示灯不亮
    此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。
    3.市电停电时,指示灯仍亮
    该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除.
    4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降
    这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,蓄电池过放电至端电压10V时,未能断开SA1,将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。
    解决蓄电池过放电的办法最好是设置保护电路,如图2所示。该电路较简单,在应急照明过程中,当蓄电池放电至端电压低于lOV时,VD截止,继电器KA释放,切断蓄电池负载回路,避免过放电而缩短其使用寿命。KA可选用国产JRX-13F型高灵敏度继电器,其吸合电流为8mA,吸合电压为6V。稳压二极管稳压值为5V.

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 13:52

    国标LED消防应急灯|消防应急照明灯具批发 质量保证
    品牌/型号:敏华、芝光/M-ZFZD-E5W094|品牌:敏华、芝光|型号:M-ZFZD-E5W094
    报价:40.00元
    消防应急照明灯 国标应急照明灯 鞍山市敏华消防应急灯代理商
    品牌/型号:敏华/MHZ1218B|电压:220(V)|型号:MHZ1218B
    报价:75.00元
    以上价格来去自取网络。希望可以参考一下,具体以购买时为准。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2015-11-22 13:50

    1.π拿斯特 消防应急天花灯 嵌顶式LED消防应急筒灯照明灯 敏华098 35
    2.新国标敏华电工 消防应急照明灯故障报警疏散应急灯525 28
    2.新国标敏华电工π拿斯特消防应急照明灯故障报警疏散应急灯094 38
    价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 敏华应急照明灯多少钱能买到?
    • du845968102 回答:敏华应急照明灯30一盏,敏华应急照明灯故障维修 1.接通开关SA1后应急灯不亮 断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V 600mA左右。详情还可以看看: 消防应急照明灯的功能及相关常识 ! 2.市电供电正常但指示灯不亮 此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。 3.市电停电时,指示灯仍亮 该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除. 4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降 这表明蓄电池可能有故障。稳压二极管稳压值为5V. 5.灯管点燃电路故障 该应急灯电路中开关SA2的作用是:当SA1闭合,SA2置于“启动”位置时,振荡变压器T2绕组L1上的电压通过SA2和电源地(蓄电池)加到灯管一端的灯丝上,而绕组L3上的电压加在灯管另一端的灯丝上,经过约三秒的预热后,开关SA2拨到“点燃”位置,此时,绕组L2上感应的高频脉冲电压加在灯管两端,灯管被点亮。 根据上述工作原理,在检修灯管点燃方面的故障时,首先应检查开关SA2的接触是否良好,然后再检查灯管的灯丝是否完好,可用万用表RX1档测其阻值。由于该应急灯的灯管灯丝均有预热且有电容C3改善电压波形,一般较少出现灯管一端发黑的现象。
    • 移动照明灯 浴霸照明灯泡 浴霸的照明灯 1年以前
  • 3 回答
    • 敏华牌消防应急灯报价是多少?
    • YR依然 回答:  敏华牌消防应急灯的市场价格一般是20元40左右一盏,个人建议大家在购买消防应急灯的时候要注意:1、选购消防应急灯要注意买正规生产厂家的产品,有些冒牌产品为了降低成本,采用的元件多是劣质产品,用不长时间就会故障频出,给消费者造成不应有的损失。挑选时拿起来摇晃几下,检查内部蓄电瓶和电源变压器固定部件是否牢固,如果内部有响声,则说明内部元件松动,反之则说明固定良好。2、检查功能开关是否正常。将开关置于双荧光灯档位.这时两支灯管应立即同时点亮,且亮度一致而无闪烁现象。把耳朵贴在灯壳上,仔细听一下内部的升压变压器是否有漏电现象,如果有漏电现象,升压变压器会产生“滋滋”的响声。3、接通电源,充电指示灯应点亮,听听内部电源变压器是否有因铁芯松动而产生的“嗡嗡”声。四、使用应急灯要注意,灯光发暗、荧光灯启动困难时应立即进行充电,一次充电约需14个小时。长期不用时,应3个月充一次电,时间约为8小时。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 敏华电工消防应急灯的价格是多少
    • 等你爱我_7053 回答:单价: 29.00元/台  敏华电器有限公司是一家主要生产消防应急灯具的厂家。现有工厂两座,生产线12条,专业技术人员二十多名。 公司拥有一批专业技术人才,专业从事消防应急灯的研制开发,我们拥有先进的生产和检验设备,从而保证产品的稳定性。优良性。严格执行国标GB17945-2000,并已通过ISO9001国际质量管理体系认证,确保了产品的专业化品质! 敏华电工系列消防应急灯具已通过国家消防电子产品最高检测机构-国家消防电子品质监督检验中心检验,并获得公安部消防电子产品质量合格评定中心会颁发的形式认可证书。   敏华电工系列产品以其卓越的性能、合理的价格定位、有创意的外观设计、创新的电路构思、健全的营销网络、优良的售后服务,赢得客户的青睐。   十年磨砺,“敏华电工”、“PINASTER”以其性能优越、品质稳定的产品受到广大用户的喜爱,公司现已在全国各主要城市建立了物流中心、办事处,形成了健全的营销服务网络。公司各办事处配备了专业的售后服务人员,专门从事产品质量跟踪及产品的维护工作,务求让客户用得放心,用得满意。   科技更超前,设计更人性,品质更优良,发挥更稳定。每一次创新都意味着一次高度,自“敏华电工”、“PINASTER”诞生以来,由内及外,几经磨练,一个国际性的消防应急照明品牌已赫然呈现在您眼前,在全国销量不断突破的同时,一个更新的目标又在召唤我们……   作为“MPN”直属品牌成员,我们的销售网络每天都在扩展。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 敏华消防应急灯价格贵不贵?
    • 小牛k1 回答:你好,价格是; ¥21.00 新国标敏华兀拿斯特消防应急灯LED ¥28.00 新国标敏华电工消防应急照明灯故障报警疏散应急灯525 ¥25.00 新国标敏华led消防应急灯语音故障报警灯双头灯M-ZFZD-E5W 525 希望我的回答对你有所帮助!
    • 应急灯 油漆贵不贵 应急筒灯 1年以前