电缆线规格型号要怎么选择?

刘岚 | 被浏览229次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 亮123 2015-11-22 13:49

    你好,电缆线规格型号可以这样选择:
    1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
    2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
    3)大负荷按经济电流密度选择。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-22 13:47

    1、电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,根据用途的
    不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料
    绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电
    缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
    2、电线电缆规格的选择确定电线电缆使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,
    经济电流密度,机械强度等选择条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按
    发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,
    可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电
    流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强
    度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 13:45

    一、电线电缆选用的一般原则
    在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
    ⒈ 电线电缆型号的选择
    选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
    根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
    根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
    根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
    ⒉ 电线电缆规格的选择
    确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
    根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
    电线电缆规格选用参考表
    导体截面
    mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
    环境温度 25℃架空敷设
    227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
    环境温度 25℃直埋敷设
    VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线
    环境温度 30℃架空敷设
    LGJ
    允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW
    1.0 17 10
    1.5 21 12
    2.5 28 16
    4 37 21 38 21
    6 48 27 47 27
    10 65 36 65 36
    16 91 59 84 47 97 54
    25 120 67 110 61 124 69
    35 147 82 130 75 150 84
    50 187 105 155 89 195 109
    70 230 129 195 109 242 135
    95 282 158 230 125 295 165
    120 324 181 260 143 335 187
    150 371 208 300 161 393 220
    185 423 237 335 187 450 252
    240 390 220 540 302
    300 435 243 630 352
    说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。
    2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。
    3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。
    4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。
    5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。
    二、电线电缆的使用特性
    产品使用特性详见具体产品目录。
    三、电线电缆的运输和保管
    ⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
    ⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
    ⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
    ⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
    ⒌ 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
    ⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。
    四、电线电缆的安装与施工
    电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
    通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
    ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
    ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。
    ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
    ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
    ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
    ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

    0 评论

  • hll961714764 2015-11-22 13:45

    电线电缆型号的抉择 选用电线电缆时,要斟酌用处,敷设条件及平安性;例如, 依据用处的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、掌握电缆等;
    依据敷设条件的不同,可选用个别塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
    依据平安性请求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

    电线电缆规格的抉择 肯定电线电缆的运用规格 (导体截面)时,个别应斟酌发热,电压丧失,经济电流密度,机械强度等选 择条件。
    依据经历,低压能源线因其负荷电流较大,故个别先按发热条件抉择截面,而后验算其电压丧失和机
    械强度;低压照明线因其对电压水平请求较高,可先按许可电压丧失条件抉择截面,再验算发热条件和机
    械强度;对高压线路,则先按经济电流密度抉择截面,而后验算其发热条件和许可电压丧失;而高压架空 线路,还应验算其机械强度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 5芯电缆线规格型号有哪些?
    • xiaoping123 回答:1.电缆按电压等级分类 电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、 35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。从施 工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。 2.电缆按电线芯截面积分类 电力电缆的导电芯线是按照一定等级的标称截面积制造的,便于制造和设计与施工选型。我国电力 电缆的标称截面积系列为2.5、4、6、10、16、25、35、50 、70、95、120、150、185、240、300、400、500、600mm2,共19种。 高压充油电缆标称截面积系列规格为100、240、400、600、700、845mm2共6种。多芯电缆都是以其中截面最大的相线为准。 3.按导线芯数分类 电力电缆的构造 1.电缆按电压等级分类 电力电缆一般是按一定电压等级制造的,电压等级依次为0.5kV、1、3、6、10、20、 35、60、110、220、330kV。其中1kV电压等级电力电缆使用最多。3~35kV 电压等级的电力电缆在大中型建筑内主要供电线路常有采用。60~330kV 电压等级的电力电缆使用在不宜采用架空导线的送电线路以及过江、海底敷设等场合。按电压粗分可分为低压电缆(小于1kV)和高压电缆(大于1kV)。从施 工技术要求、电缆接头、电缆终端头结构特征及运行维护等方面考虑,也分为低电压电力电缆、中电压电力电缆(1~10kV)、高电压电力电缆。 2.电缆按电线芯截面积分类 电力电缆的导电芯线是按照一定等级的标称截面积制造的,便于制造和设计与施工选型。我国电力 电缆的标称截面积系列为2.5、4、6、10、16、25、35、50 、70、95、120、150、185、240、300、400、500、600mm2,共19种。 高压充油电缆标称截面积系列规格为100、240、400、600、700、845mm2共6种。多芯电缆都是以其中截面最大的相线为准。 3.按导线芯数分类 电力电缆导电芯线有1~5芯5种。单芯电缆用于传送单相交流电、 直流电及特殊场合(高压电机引出线)。60kV及其以上电压等级的充油、充气高压电缆多为单芯。二芯电缆多用于传送单相交流电或直流电。三芯电缆用于三相 交流电网中,广泛用于35kV以下的电缆线路。四芯电缆用于低压配电线路、中性点接地的TT方式和TN-C方式供电系统。五芯电缆用于低压配电线路、中性 点接地的TN-S方式供电系统。二芯和四芯都是低压1kV以下的电缆。
    • 阀芯 5.1音箱 电缆线 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆线规格型号价格多少
    • 卫生巾紫了 回答:富社 电线 电缆 4.0平方WDZ-BYJ 家装国标铜芯阻燃 环保BVR¥538.00 富社 电线 电缆 2.5平方WDZ-BYJ 家装国标铜芯阻燃 环保BVR¥267.00 富社 电线 电缆1.5平方WDZ-BYJ 家装国标铜芯阻燃 环保BVR¥228.00 富社 电线 电缆 4.0平方WDZ-BYJ 家装国标铜芯阻燃 环保BV¥538.00 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 电批 防电墙 电缆线 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆线规格型号代表的含义是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一 电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2) BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3) 电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理 发泡聚乙烯(绝缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明 7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB 音箱连接线(发烧线) 13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网 15、UL2464 电脑连接线 16、VGA 显示器线 17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) 18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆 电线电缆命名与型号 电线电缆命名与型号 命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出 电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途] [2:导体] [3:绝缘] [4:内护层] [5:结构特征] [6:外护层或派生] [7:使锰卣] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母
    • 电批 防电墙 电缆线 1年以前
  • 3 回答
    • 常用电缆线规格型号表求份?
    • 最亮的小太阳 回答:GB/T 4011—1983 1.2/4.4 mm同轴综合通信电缆 GB/T 4012—1983 2.6/9.5 mm同轴综合通信电缆    GB/T 5441.1—1985 通信电缆试验方法总则    GB/T 5441.2 1985 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法    GB/T 5441.3—1985 通信电缆试验方法 电容耦合及对地电容不平衡试验    GB/T 5441.4—1985 通信电缆试验方法 同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法    GB/T 5441.5—1985 通信电缆试验方法 同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法    GB/T 5441.6 1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法    GB/T 5441.7—1985 通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法    GB/T 5441.8 1985 通信电缆试验方法 同轴对衰减常数频率特性试验 比较法    GB/T 5441.9 1985 通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验    GB/T 5441.10—1985 通信电缆试验方法 同轴对展开长度测量 正弦波法    GB/T 11016.1—2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线第1部分:一般规定    GB/T 11016.2 2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线第2部分:聚氯乙烯绝缘电话软线    GB/T 11016.3 2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线第3部分:聚丙烯绝缘电话软线    GB/T 11016.4 2009 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线第4部分:橡皮绝缘电话软线    GB/T 13849.1—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分一般规定    GB/T 13849.2—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆    GB/T 13849.3—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆    GB/T 13849.4—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分。铜芯、实心聚烯烃绝缘(非填充)、自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆    GB/T 13849.5—1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏敝)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆    GB/T 14316—2008 间距1.27 rnm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆    GB/T 18015.1—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范    GB/T 18015.11 2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第11部分:能力认可总规范    GB/T 18015.2—2007 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范   
    • 电批 燃气表 电缆线 1年以前
  • 3 回答
    • 屏蔽电缆线规格型号都有哪些
    • q747572634 回答:1 ZR-DJVPV铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 2 ZR-DJVP2V铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 3 ZR-DJVP3V铜芯聚氯乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 4 ZR-DJVPVP铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆 5 ZR-DJVP2VP2铜芯聚氯乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
    • 电批 防电墙 电缆线 1年以前