厂区照明设计方案谁有?

周冬 | 被浏览235次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • kitty1235 2015-11-22 13:51

    在工厂照明中,采用什么样的灯具,也是由使用的环境来决定的,如果车间内湿度较大,就需要采用防水性能好的灯具;而在多灰尘的厂房内,则必须采用防尘的灯具。在这些情况下,都要对采用的灯具的IP等级进行慎重的选择。选用灯具时,还要考虑安全防护的要求。例如,对于人能触及的灯具,应当有很好的防触电保护性能。而对易燃和易爆场合,则应采用防爆型的灯具。
    1. 工厂照明要求
    工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,还有在易燃易爆等危险场合的作业活动,照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计,为工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。
    (1) 照度值
    总体照度值(也称为照度水平)是工厂照明中的最基本的要求。表2中列出了部分工作场所的要求照度在相关的国家标准中的规定。
    表2  国际照明委员会照明标准摘录(S008-2001)
    说明:Em——平均照度,照度的平均值,该值越大照明得越亮。

    0 评论

  • 芒果5270 2015-11-22 13:49

    1.看厂房生产类型,厂房高度,要求照度,是否有自然采光,是否考虑备用照明、检修照明、应急照明等,是否考虑智能照明控制,是否需要配合工艺生产进行照明布置,工艺设备是否自带照明等等。2.供电方式采用放射式配电,备用照明跟应急照明是否需要采用二级负荷。灯具根据厂房高度选择是用高天棚灯还是普通荧光灯,根据生产类型看是需要洁净荧光灯。防水防尘荧光灯、还是防爆型灯具还是待罩灯具格栅灯等等,光源采用神马类型的,金卤灯还是荧光灯还是LED等,光色和显色指数为多少啊,是电容补偿还是电子镇流器

    0 评论

  • xhp613 2015-11-22 13:49

    第一步:编制照明回路负载清单

    在这过程中应注意:首先每条照明回路的灯具应该为同类型的灯具,这样才便于调光模块的选择和配置。而且每条照明回路的灯具控制性质应该是相同的,是普通供电或同为应急供电。其次,应核对每条照明回路的最大负载功率是否在需要选择的调光器允许的额定负载容量之内。最后,还要对一些照明回路的划分作适当的调整,使其更适合场景配置的需要,使各路灯光可组合构成一个优美的照明艺术环境。

    第二步:按照明回路的性能选择相关的调光器

    调光器是智能照明控制系统的主要部件,而对于不同类型的灯具应该选用不同适合他们的调光器。比如对于冷阴极灯(发光、霓虹灯、充气),这类采用电压变压器工作的灯具,所以应采用前沿相控调光器。而对于包括金属卤化物灯在类的各种气体放电灯则应该选用正旋波电压调光器。

    第三步:按照明控制要求选择控制面板和其他相关控制部件

    第四步:选择附件和集成方式

    第五步:编制系统设备配置表

    0 评论

  • 99小小毛 2015-11-22 13:47

    工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。
    1.照明方式的选择
    (1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理的场所宜采用混合照明。
    (2)对作业的照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明。
    (3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明。
    (4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明。
    (5)在工作区内不应只装设局部照明。
    2.照度标准
    工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB50034—2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的照度标准还应按相关行业的规定。
    3.照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:
    (1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数RI值选取不同配光的灯具。
    当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;
    当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;
    当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。
    (2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。
    (3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。
    (4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB50034—2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。
    (5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。
    (6)照明装置应在允许的工作电压下工作,在采用金属卤化物灯和高压钠灯的场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数。
    4.光源选择
    光源应根据生产工艺的特点和要求选择。照明光源宜采用三基色细管径直管荧光灯、金属卤化物灯或高压钠灯。光源点距地高度在4m及以下时宜选用细管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用金属卤化物灯,无显色要求的可用高压钠灯。
    工厂照明的下列场所可使用白炽灯:
    (1) 对防止电磁干扰要求严格的场所。
    (2) 开关灯频繁的场所。
    (3) 照度要求不高,照明时间较短的场所。
    (4) 局部照明及临时使用照明的场所。
    在需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。
    5.灯具选择
    工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作和生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便和与建筑物的协调,以做到技术经济合理。
    6.照计计算。
    厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算。对某些特殊地点或特殊设备的水平面、垂直面或倾斜面上的某点,当需计算其照度值时可采用逐点法进行计算。
    7.工厂照明线路的敷设方式
    厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷的方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设。爆炸和火灾危险性厂房的照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响的地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用结槽或专用照明母线吊装敷设。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有地下车库led照明设计方案
    • Ambition_6663 回答:1、合理布置灯位 新车库设计。光源宜采用LED光源,行车道灯具宜采用12W~16W左右LED光源加雷达控制方式,色温4000K~4500K左右。库内行车主道,应均匀布置灯具,灯具间距7米左右(根据地面材料的反射率确定),由于地下车库的层高较低,灯具的光源功率不宜过大,配光角度不宜过大,尽量提高照明的均匀度。 第个车位上方布置一盏灯具,方便驻车使用,灯具宜采用8W~10W左右LED光源加雷达控制方式。车辆出入口处,灯具布置间距可以小一些,照度适当提高,在视觉上有一个明间适应过程。车辆出入口露天处的灯具采用墙面嵌入安装方式,灯具的防护等级应达到IP55以上,防止雨水浸入,安装高度一般距离地面30cm左右,灯光投射地面,不能产生眩光,影响驾驶。 已有车库改造。已有车库照明节能改造,采用LED智能控制灯具,光源12W~16W左右,更换灯具前一定要通过现场实际调查,摸清原有线路的敷设方式和灯具的安装方式,选择合适的替代灯具,改造项目选择单灯单控方式比较简单,配电线路一般不用改造。 室外停车楼,由于白天无需开灯,LED智能车库要增加亮度自动控制功能,当库内亮度低于规定值时,照明灯具才能开启。 2、光源 车库照明灯具光源应选用LED光源,也是LED光源最理想的应用场所,一是便于控制,二是节能,三是充分发挥LED光源的应用长处,四是提高LED灯具应用的性价比,与T5、T8直管荧光灯相比,投资的回收周期一般为一年左右。 众所周知,发光二极管(LED-Light Emitting Diode)白光理论光效3001m/W以上,理论寿命10万小时以上,由于制造和应用等不合理,其使用寿命远未达到理想值 ,其产生远未进入成熟期,无论是在芯片的封装还是在灯具的制造上,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,发展的速度非常快,光源的价格降低较快,为LED应用创造很好的条件。
    • 照明 照明配电箱 车库地坪漆 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有照明线路改造施工方案
    • xiaoping123 回答:加油一站照明线路改造方案 改造方案: 1、室内部分 目前先将照明(室内、罩棚照明)控制开关更换,按照加油站要求配新的照明配电盘,设总控制开关50A一只,室内、室外控制分开关10-25A各一只,设接线控制开关10-15A8只,分别控制室内照明、插座、罩棚3路照明。 2、罩棚照明 (1)线路重新铺设,走向为室内配电盘---营业室东墙外---屋顶---罩棚---①罩棚靠营业室两路至各加油机顶部,一开关控制。②罩棚西侧,三路电源,两路开关控制(中间一灯控制,两侧灯为一开关控制)到三个加油加上部。 (2)照明采用LED灯(建议型号 )5只(加油机顶部距离加油机顶部4米左右。 (3)照明用线为2芯1.5-2㎡铜芯护套线或4芯1.5-2㎡电缆。线路长度535m (4)电源线穿线管用4分/6分/1寸薄壁镀锌管,固定于网架上。 施工要求: 施工时需接临时照明电源保证加油站正常照明。施工时严禁烟火,确保罩棚下车辆及人员安全。
    • 水电改造 水路改造 电路改造 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有景观照明工程施工方案
    • 家和往事兴 回答:施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备 2 有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
    • 照明工程 景观照明 工程照明 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有led路灯照明设计方案?求分享
    • 荣耀vvv 回答:1、合理布置灯位 新车库设计。    • 路灯照明 路灯控制器 飞利浦led路灯 1年以前
  • 3 回答
    • 路灯照明工程施工方案谁有?
    • ag123456 回答:1 沟槽土方土方开挖、土方回填2路面拆除路面、恢复路面3混凝土基础模板、钢筋、现浇结构、 1 钢筋安装 钢筋焊接,螺栓连接, 钢筋的连接, 安装,砼2拆装工程路灯拆除、灯杆运输、路灯吊装 3电气照明安装 照明配电箱(盘)安装,电线、电缆导管,电缆头制作、导线连接和线路电气试验,灯具安装,灯杆灯具组装,建筑照明通电试运行 4、防雷及接地安装接地装置安装,避雷引下线和变配电室接地干线敷设,建筑物等电位连接,接闪器安装。
    • 照明工程 路灯照明 工程照明 1年以前