    灯具安装高度,小区照明设计标准同一街道灯具安装高度必须一致(发光中心到地面高度)。小弯灯 一米灯 5-6米普通街道长臂灯和吊灯6.5-7.5米小区照明快车道弧型灯不低于8米慢车道弧型灯 不低于6.5米 ;特殊灯型根据设计要求安装,灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。只在一侧照明时 H≌L 在两侧照明时 H≌L/2 其中,H:灯具安装高度(米) L:路宽(米)

    1 评论

  • ag123456 2015-11-22 11:46

    25.1 一般规定
    25.1.1 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
    25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。
    25.1.3 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。
    25.1.4 住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。
    25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。
    25.2 负荷等级
    25.2.1 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表3.2.2 常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。
    25.2.2 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。
    25.2.3 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。
    25.3 供配电系统
    25.3.1 供配电系统设计应符合下列要求:
    1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。
    2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。
    3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。
    4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。
    5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。
    6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
    剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
    1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。
    2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。
    3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、
    2)项设定。
    4)消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。
    5)电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
    7 住宅小区路灯的供电电源,宜由专用变压器或专用回路供电。
    8 供配电系统应考虑三相用电负荷平衡。
    9 单元(层)应设电源检修断路器一个。
    10 只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A 时应单相供电;计算负荷电流大于40A 时应三相供电。
    11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
    12 电度表容量应按用电负荷标准选择。电度表宜选用带有远传通信功能接口的产品。
    13 电度表应按当地供电部门有关规定安装。当采用自动抄收数据远传的电度表时,安装位置可由工程设计决定。
    14 电度表后宜装设断路器。
    25.3.2 多层住宅1 电源引入1)多层住宅小区应分区域设置若干户外10/0.4/0.23kV 预装式变电站(带环网柜)。低压供电以住宅楼单元为供电单元,从户外变电站至单元总电源箱采用等截面电缆供电。2)多层住宅宜采用树干式供电,并宜采用电缆埋地进线,进线处应设有电源箱,电源箱可选用室内型或室外型。3)底层有商业设施的多层住宅,住户与商业设施宜分别引入电源并设置电源进线开关,商业设施的电度表宜安装在各核算单位,或集中安装在公共电表箱内。
    2 配电系统
    1)多层住宅的垂直干线,宜采用三相供电系统。每户宜采用单相配电方式。2)多层住宅的配电系统宜按下列原则设计:——采用树干式或分区树干式系统,向各层配电小间或配电箱供电;——采用放射式或与树干式相结合的系统,由层配电小间或配电箱向本层各住户分配电箱配电。
    3)住宅的楼梯照明、有线电视系统、访客对讲系统等公用电源,宜单独装设电度表。
    4)公寓式单身宿舍及有计费要求的单身宿舍,宜设置电度表。25.3.3 高层住宅1 电源引入1)高层住宅在底层或地下一层设10/0.4/0.23kV户内变电所或预装式变电站(带环网柜)。 2)十八层及以下住宅,视用电负荷的具体情况可以采用放射式或树干式供电系统,电源柜设在一层或地下室内,电源柜至室外宜留有不少于2 回路的备用管,管径为100~150mm,照明、电力及应急电源应分别引入。
    3)十九层及以上住宅,宜由变电所设专线回路采用放射式系统供电,电力、照明及应急电源宜分别引入。
    2 配电系统1)向高层住宅供电的垂直干线,应采用三相供电系统,视负荷大小及分布状况可以采用如下形式:——插接母线式系统,宜根据功能要求分段供电;——电缆干线系统,宜采用预制分支电缆;——应急照明可以采用树干式或分区树干式系统。
    2)高层住宅每户宜采用单相配电方式。公共走廊、楼梯间、电梯前室等处照明电源,有线电视系统、访客对讲系统等公共电源,宜单独装设电度表。
    3)住户电度表宜集中安装在每层配电间内。

    0 评论

  • 旧事De浮华 2015-11-22 11:43

    1、 路灯照明效果的实现 1.1 合理的灯具布置及选择 小区内道路照明灯具的排列与布置有四种基本形式,即单侧布灯、中央布灯 (包括中央单灯布灯、中央对称布灯)交错布灯和对称布灯等。一般主干道路上采 用双侧布灯。双侧布灯大体有两种方式:一种是对称布置,另一种是交错布置。 两种布置各有优劣。对称布置的优点是比较美观,但不足之处是照度不够均匀, 适合较宽的道路。交错布置美观上虽然不如对称布灯,但照度比较均匀。考虑到 住宅小区内道路照明在满足功能性的前提下,更要注重美观性,可选择一些外形 美观的庭院灯。灯高在 3-4 米,单个光源功率不要过大,灯具不要安装在居民楼 一层窗户附近,避免影响居民休息。小区内广场、停车场等较大型场地可选择庭 院灯,也可选用飞蝶形、球形、蘑菇形等高杆灯,但灯的高度及光源照射角度要 有一定的限制,以避免造成光污染。 稳压、降压、调光、 1.2 稳压、降压、调光、节能 在道路照明中,光源的光通量受电压影响,造成不同时间段路面照度高低不 同。傍晚为用电量高峰,此时电网电压低,光源光通量低,路面照度低;而午夜 时电网负荷是低谷,电网电压偏高,光源发出的光通量高,路面照度高。这种用 电不科学现象,不仅浪费能源和增大网络损耗,而且降低了包括灯具在内的用电 设备的使用寿命。因此,将智能光源稳压调光装置安装在路灯的控制端,起到稳 定电压,稳定光源光通量,延长灯具使用寿命的作用。 1.3、 1.3、光源类型的选择 目前路灯照明所采用光源的主要类型有:金属卤化物灯、高压钠灯、以及节 能灯(紧凑性荧光灯)等。 其中高压钠灯具有发光效率高、 节能、 色温适中等优点, 在路灯中使用非常广泛。对于路宽超过 8m 的道路,应考虑采用截光或半截光型 的功能性路灯灯具。在光源的选择上,可优先考虑光效高的高压钠灯、金属卤化 物灯,平均照度一般控制在 1-5LX。一般道路及支路上选用节能灯(紧凑性荧光 灯),平均照度应比主干道低,一般控制在 0.5-3LX,这样可使整个小区富有层 次感,同时可为低层住房提供一个柔和的户外环境。在绿化景点处可以采用庭院 灯与适量的草坪灯相结合的方式布置灯具, 住宅小区中一般不考虑使用泛光灯来 渲染环境,因为它很容易对周围居民造成光污染。 设计中选用带有反射罩的灯具,避免光源受到自然或人为的破坏,反射罩位 于灯具上方,既保护了光源,其多样的型式也为小区的环境增加了一个亮点,尤 其适于树木繁密的小区。
    近年来,LED 新型光源正逐步走进人们生活中。LED 光源具有光效高,寿命 长,节能环保的特点。质量好的 LED 光源光效是白炽灯的 7-10 倍,节能荧光灯 的 2-3 倍,金卤等的 1.5-1.8 倍,高压钠灯的 1.2-1.4 倍,使用寿命可达 50000 小时以上。随着 LED 光源制造技术的不断成熟和改进,生产成本会越来越低,必 将成为照明光源的主力军。 2、路灯的控制方式 2.1 直接控制方式 路灯直接由人控制。路灯控制箱一般安放在小区物业管理室内,路灯的开、 关由物业管理人员掌握。此种控制方法一般用于小区面积较小,路灯数量较少的 小区道路照明系统。具有控制灵活、方便的特点,但人为因素影响较大,随意性 较强。 2.2 钟控方式 路灯由时钟控制器控制。 路灯控制箱可安放在小区物业管理室内或者室外合 适的地方,通过钟控器预先设定的时间,控制路灯回路开关电器的通断,进而控 制路灯的亮、灭,具有控制时间可调,灵活、方便的特点。 2.3 光控方式 路灯由光控器控制。路灯控制箱必须安放在小区室外合适的地方,通过光控 器感知周围环境的亮度, 控制路灯回路开关电器的通断, 进而控制路灯的亮、 灭, 具有适应季节变化性强的特点,但应定时对光控器进行清洁。 2.4 计算机智能控制 路灯由计算机智能控制系统控制。通过预先编制好的计算机控制软件,控制 路灯回路开关电器的通断,进而控制路灯的亮、灭,控制方法灵活多变。例如对 照度较高的道路路灯,由于后半夜人流量、车流量较少,亮度不需要太高的情况 下,在午夜 12.00 点以后由计算机智能控制系统控制一部分路灯熄灭,以达到节 约电能的目的,是路灯控制方式的发展方向。 2.5 自供电光控方式 近几年来, 出现一种新型照明灯具, 采用功耗小、 发光效率高的 LED 型光源, 由灯具自带的太阳能发电板和风能发电机供电, 通过光控开关控制路灯的亮、 灭, 剩余的电能由蓄电池储存起来,因此,无论何种天气,路灯都能够正常照明,这 种不需要外电源的路灯最符合国家绿色照明,低碳生活的方针,应用领域及前景 十分广阔。 3、小区道路照明供电系统
    小区道路路灯供电可根据供电回路路灯数量的多少和供电距离的远近, 选择 380V 供电或 220V 供。,380V 供电系统用于路灯数量多,功率大,供电距离远的小 区道路照明,路灯相序标注应保证三相负荷平衡,且相邻 3 盏灯分别接在不同的 相序上,这样做不仅能够尽量减少负载电流在电缆铠装外皮或金属保护管上产生 的涡流损耗,而且还能更有效的减弱路灯频闪效应给人们带来的视觉不适感。 220V 供电系统用于路灯数量少,功率小,供电距离近的小区道路照明。但应保证 三相电源进线处三相的基本平衡,供电线路导线截面的选择除了满足负荷电流要 求外,还应满足线路末端压降不超过 10%的要求,否则,应适当加大线路导线截面 积。. 如果小区面积较大,无法用一个路灯控制箱控制全小区的路灯时,可把小区 分为若干个区域,设立若干个路灯控制箱控制本区域的路灯。每个控制箱的电源 取自附近的柱上变电站或箱式变。路灯的控制系统采取统一的控制方式,保证小 区内路灯同时点亮或熄灭。 4、路灯的保护接地 小区内路灯安装于室外环境,经常遭受日晒、风吹、雨淋的影响,很容易使 灯具受到机械损伤和绝缘下降而导致事故的发生。它暴露于公共场所当中,又没 有等电位联结,大大增加了电击事故的发生率。因此灯具的金属外壳必须进行接 地,设计采用 TT 接地系统,即灯具的接地装置与电源的接地装置分开,相互为 独立的接地装置,每一个灯具分别引出接地线与接地干线连接。这样做的目的是 为了避免当某一个路灯发生漏电时,将危险电位传至其它灯具上。为了行人的更 加安全,每一个路灯供电回路都要加装漏电保护装置。三相供电时,加装 4 极漏 电保护开关,单相供电时,加装 2 极漏电保护开关,额定漏电动作电流值不大于 30mA,确保当发生漏电事故时,能及时断开故障回路。. 5、结束语 小区内路灯照明和人们的日常生活息息相关,高质量的路灯照明设计,不仅 要给人们工作、生活带来方便,给人们出行、休闲带来愉悦的心情,而且还特别 注重安全、节能、绿色环保等方面的要求,本文对小区道路照明设计中涉及的路 灯布置、光源选择、路灯控制、供电系统选择、保护接地等方面阐述自己的做法 和体会,供相关电气设计人员参考和借鉴。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 路灯照明设计标准规范有哪些?
    • 胜利de微笑 回答:0.1 绿色照明 green lights 绿色照明是节约能源、保护环境,有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的照明。 0.2 视觉作业 visual task 在工作和活动中,对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。 0.3 光通量 luminous flux 根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。
    • 照明 照明配电箱 路灯照明 1年以前
  • 3 回答
    • 小区道路照明设计有什么规范
    • 凌星弥梦 回答:小区灯一般高度在2.5-3.5米之间,庭院灯风格各异,主要是根据小区风格来选择庭院灯的种类. 还有,小区的庭院灯的主要功能是照明还是装饰.单头庭院灯照明正常采用150瓦的钠灯或者100瓦的节能能即可.如果是装饰,可以采用65W暖光节能灯. 根据小区道路的宽度,道路的照度来选择不同的庭院灯头(路灯头),每种灯具设计不一样,配光曲线特性也不一样. 小区道路路灯可以选择4米-5米.路灯间距可以选择10-15米.
    • 小区护栏 栏杆规范 道路照明 1年以前
  • 3 回答
    • 小区景观照明设计原则是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:道路照明设计标准,在城市范围内,供车辆和行人通行的、具备一定技术前提和举措措施的道路。按照道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线建筑物和城市居民的服务功能等,城市道路分为快速路、主干路、次干路、支路、栖身区道路。    (点击此处查看详细灯具照明产品信息) 道路照明设计标准,灯具安装在高度通常为   15m以下的灯杆上,按一定间距有规律地连续设置在道路的一侧、两侧或中间分车带长进行照明的一种方式。采用这种照明方式时,灯具的纵轴垂直于路轴,使灯具所发出的大部门光射向道路的纵轴方向。    (点击此处查看详细灯具照明产品信息) 跟着人们思惟意识,生活方式的不断改变,灯具、光源、材料、风格与设计方式都发生很大的变化。在选择相宜光源,除了经济因素外还要从整个光环境效果及材料的质感可靠性考虑,还注重天然环境与照明同一性。景观照明巧用LED光源就挣脱传统的一路设计。 (点击此处查看详细灯具照明产品信息) 而景观照明则是一种比较特殊的照明系统,在景观照明中不仅需要良好的照明功能,同时还必须具有相当程度的装饰效果,通过特殊的景观照明要让不同的景观展现出不同的美感,这就是led景观照明所要达到的标准。
    • 照明 小区护栏 景观照明 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防设计标准规范是什么
    • 木子星生 回答:建筑消防设计标准规范如下: 1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。 2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。 3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。 4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。 5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。 5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。 5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。 6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。 防火墙和楼板 5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。 7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。 穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。 10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。 11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。 12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。 13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。 电梯和管道 14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。 15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。 5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。 16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。 门窗安全 17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。 18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。 屋顶安全问题 22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。 23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。 24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。 电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 4 回答
    • 应急照明设计标准规范是什么?
    • 娉橴 回答:9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明: 9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 9.2.1.2 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2 疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。 9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急吸顶灯 10个月前