最新幕墙设计规范标准是什么?

戴双文 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-11-22 12:06

      幕墙设计规范标准如下:
      1转接件与埋件的连接安装
      转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点:
      1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。
      1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。
      1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。
      1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。
      2防雷处理
      根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。
      3防腐处理
      为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。

      1 评论

    • ag123456 2015-11-22 11:39

      玻璃幕墙规范如下,其它不知: JGJ 102-2003 玻璃幕墙工程技术规范 JG 138-2001 点支式玻璃幕墙支承装置 JG 139-2001 吊挂式玻璃幕墙支承装置 JGJ/T 139-2001 玻璃幕墙工程质量检验标准相关规范还有:JGJ 113-2009 建筑玻璃应用技术规程。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-22 11:31

      一、施工要点
      1、点支式玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。
      2、凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。
      3、点支式玻璃幕墙工程安装前应编制专项的施工组织设计。
      4、点支式下班幕墙的材料、零附件和结构构件等应符合设计要求,进埸时应提交产品质量证书。
      二、施工准备
      1、进埸的结构构件、材料、零附件应分类存放,玻璃板块应稍倾斜直立摆放于A字架上。室外堆放时应采取保护措施。
      2、材料、零附件和结构构件在搬运和吊装时不得碰撞。
      3、结构构件现埸拼装和安装中对连接附件等进行辅助加工时,其位置、尺寸应符合设计要求。
      4、结构构件安装前应进行检查。结构构件应平直、规方,不得有变形或刮痕,不合格的构件不得安装。
      5、点支式玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。预埋件遗漏或位置偏差过大时,应根据幕墙设计要求重新补设埋件,并进行后置埋件的拉拔力实验。
      三、安装
      1、点支式玻璃幕墙的施工测量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定和现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定。
      2、点支式玻璃幕墙支撑结构构件安装应符合下列要求:
      (1)钢结构安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定;
      (2)大型钢结构构件应作吊点设计,并应试吊;
      (3)钢结构安装就位、调整后应及时紧固,并申报隐蔽工程验收;
      (4)钢结构在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及未涂装的安装连接部位,应按照现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定补涂;
      (5)钢拉杆和钢索安装时必须施加预应力。预应力采用测力计测定,应符合设计要求。应设置预应力调节装置。
      3、支撑结构构件的安装应符合表的要求。
      名称 允许偏差
      相邻两竖向构件间距 ±2.5
      竖向构件垂直度 L/1000或≤5,1-跨度
      相邻三竖向构件外表面平面度 5
      相邻两爪座水平间距 -3~ 1
      相邻两爪座水平高低差 1.5
      爪座水平度 2
      同层高度内爪座高低差 幕墙面宽≤35m 5
      幕墙面宽>35m 7
      相邻两爪座垂直间距 ±2
      单个分格爪座对角线 4
      爪座端面平整度 6
      4、点支式玻璃幕墙爪件的安装应符合下列要求:
      (1)爪件在安装前,应精确定出其安装位置。爪座的偏差应符合上表的规定;
      (2)爪件装入爪座后能进行三维调整;
      (3)爪件安装完成后,应对爪件的位置进行检验,检验结果必须符合上表的规定。
      5、点支式玻璃幕墙附件的安装应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定。
      6、点支式玻璃幕墙的玻璃面板安装除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关部门规定外,尚应在玻璃面板安装就位后初步固定,在位置调整后再正式固定。
      7、耐候硅酮密封胶的施工除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定外,尚应符合下列要求:
      (1)在耐候硅酮密封胶施工前,应充分清洁玻璃面板的缝隙,并保证玻璃面干燥;
      (2)缝隙两侧玻璃应贴保护纸胶带;
      (3)耐候硅酮密封胶施工完毕后应进行养护和保护。
      8、点支式玻璃幕墙安装过程中,除应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定申报隐蔽工程验收外,对于有保温和防火要求的,尚应对保温材料和防火材料安装等申报隐蔽工程验。
      四、安全措施
      1、点支式玻璃幕墙安装的安全措施应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
      2、点支式玻璃幕墙安装前应对作业人员进行安全技术交底。
      3、点支式玻璃幕墙工程吊装与玻璃安装期间应设置警戒范围,应进行试吊装,可行后正式吊装。