  • 可爱的橙子 2015-11-22 12:41

    地下室防水工程质量技术交底
    施工单位
    工程名称
    分项工程 地下室防水工程 交底部位 底板及基础防水
    交底日期
    2014年5月2日
    交底内容
    一、工程概况
    地下防水等级为一级,共设三道防水措施进行设防,分别为4mm厚SBS改性沥青防
    水卷材(双层使用厚度4mm+3mm)、点粘350号石油沥青油毡隔离层及混凝土自防水,本工程地下结构需要作防水处理的具体部位有:地下室基础底板、地下室外墙、电梯井等。根据施工部位不同,各防水做法略有不同,主要做法如下:
    底板防水做法: 100厚C15砼垫层→20厚1:2水泥砂浆→4mm厚SBS改性沥青防水卷材层(双层使用厚度4mm+3mm)→点粘350号石油沥青油毡隔离层→50厚C20细石混凝土保护层→钢筋砼筏板基础→20厚1:2.5水泥砂浆。
    侧壁:20厚1:2.5水泥砂浆→250厚钢筋砼墙体→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→水泥基渗透结晶性防水涂料一道→基层处理机一遍→4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层→用聚醋酸乙烯胶粘接→30厚挤塑聚苯板保护层→2:8灰土分层夯实回填
    二、施工准备 1、劳动力准备
    本工程的地下室防水将组织专业施工队伍进行施工,经资质审查,选定具有专业资质的防水施工队。专业施工队应“两证”齐全、有效,操作人员应持证上岗,熟练掌握施工机具的使用、卷材施工工艺。 2、技术准备
    编制科学可行的卷材防水施工方案和进行细致周密的现场交底。施工方案应提前报监理单位审批,审批后应严格执行。技术交底由专业工长根据施工方案、施工图纸、现行国家规范标准等,并结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底,交底内容要详细可行。 3、现场准备
    (1)防水卷材是一种易燃材料,施工过程中防火与施工安全显得尤为重要。在防水施工和卷材存放部位,需要配备足够的灭火器材。
    (2)铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、清洁,并经验收合格。
    交底内容
    (3)基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
    (4)基层与立面的转角处、阴阳角等部位应用水泥砂浆抹平成半径50mm的圆弧,以利防水施工。基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,桩头等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。 4、材料准备
    (1)材料选用双面SBS改性沥青防水卷材、防水粉、遇水膨胀止水条等,以上材料进场前均应带有出厂合格证和质量检验报告。
    (2)材料进场后,不得交叉叠放,由建设单位、施工单位、监理单位三方共同抽样,首先进行外观检查,检查内容包括卷材是否断裂、折、孔洞、剥离、边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头。
    (3)外观检查合格的卷材抽样送至实验室做复试。每批按规格不大于5000m2复试取样,试件1.0m(端头截去2m),重点检查不透水、耐热度、拉力、断裂延伸率等。检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可投入工程使用,以保证防水质量和效果。 三、施工工艺 1、施工工艺
    在混凝土垫层浇筑后, 砌筑地下室底板四周120mm厚永久性保护砖墙并抹找平砂浆,地下室底板侧壁防水卷材粘贴在永久性保护墙上,底板底部水平防水卷材采用热熔满粘施工。 2、施工流程
    地下室防水卷材施工分两步进行,首先做地下室底板底部、侧壁卷材防水;在地下室外墙拆模后再做地下室外墙立面卷材防水。
    基层清理—→节点部位加强处理—→铺设防水卷材—→长、短边搭接粘结—→节点密封—→揭除防水卷材上表面隔离膜,必要时在卷材表面干撒水泥粉—→质量验收 3、基层条件
    (1)垫层混凝土达到可以上人的强度即可上人进行施工。 (2)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。 (3)阴阳转角抹成圆弧形。
    (4)施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。 4、施工要点
    (1)SBS改性沥青防水卷材施工
    1)基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。基层表面平整度用
    交底内容
    两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每一米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。对高低不平或凹坑地部位,用1:3加胶水泥砂浆抹平,对突出基层的异物、砂浆疙瘩用铲刀铲平,并清理干净。
    2)节点加强处理:对于阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、圆滑的圆弧形。阴阳角部位应在防水层铺设前选用材性相容的材料做一层附加层,附加层的宽度每边不小于300mm。
    3)粘贴卷材,卷材与基层间、卷材间均为满粘,卷材长、短边搭接宽度应符合相关规范要求。卷材铺贴时先平面后立面,卷材搭接宽度不得小于100mm。相邻两幅卷材的接缝应错开1500mm以上,避免接缝部位集中。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上距立面不少于600mm。
    4)长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢,排除卷材下部空气,接缝必须粘贴封严。 四、质量要求 1、质量验收标准 (1)主控项目
    1)卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 2)卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (2)一般项目
    1)卷材防水层的基层应牢固,基层应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
    2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有褶皱、翘边和鼓泡等缺陷。
    交底 内容
    检验方法:观察检查。 3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。 检验方法:观察检查。
    4)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 2、质量控制及保证措施 地下卷材防水工程施工前对容易发生质量事故的关键工序,质量控制工作要重视,特别是基层含水率、粘结胶的均匀和涂刷到位、接头的密封、气体的排出等,控制好才能保证质量。
    1、防水涂料及卷材铺设完成后,要注意后续的保护,重物严禁在防水层上拖动,以避免对防水层的破坏。
    2、防水层施工完毕后应尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。
    3、在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时报请防水施工单位进行修补。
    4、在卷材上表面干撒水泥粉,以避免浇筑混凝土保护层时卷材粘脚。 5、在施工中卷材部位受到污染,可用干净的湿布清洁卷材等。
    五、成品保护 1、成品保护管理工作:
    (1)产品保护是承包商施工文明行为,产品保护期限从材料采购开始,工程交工验收结束,地下建筑防水产品保护贯穿以这个时期的全过程,产品保护工作落实到各责任人,由总施工监督检查各责任人工作质量情况。
    (2)项目质量员和安全员负责日常工作检查、工作督促、产品保护交底和应注意的工作,产品保护工作应及时填写记录,记录要具备可追溯性,一旦产品发生质量事故可追查事故部位、事故原因,给事故处理提供依据。
    (3)产品保护工作好坏重点做好操作人员的工作,与地下防水产品保护有关的工序有:混凝土、模板、钢筋、水电安装,凡是影响到防水产品保护的工种都要提醒对地下防水的产品保护。
    (4)成品保护技术措施:
    1)地下防水施工工序要组织得当,防水施工完成验收后及时组织保护层施工,地下室外墙防水施工保护层时,要及时组织回填土施工,使卷材防水及其保护层及时隐蔽保护。
    2)防水施工完成验收后,及时组织保护层施工,使防水及时隐蔽保护。
    3)安装施工进户管线时,注意不得破坏卷材防水及其保护层,施工管理人员及时提醒注意防水保护。
    4)必须在防水层上打洞破坏防水层时,应有补救方案经批准后施工,施工时注意检查各道工序质量。
    5)底板防水细石混凝土保护层没施工前和施工后强度没达到前,严禁在防水层上堆放各种材料。
    6)严禁在卷材防水附近或防水层上使用电焊、火焊,高空在卷材防水部位动用电焊,应设防护措施和设直接火盆。
    7)施工班组和操作人员,野蛮施工造成卷材破坏的,进行罚款和赔偿返工损失。
    六、安全文明施工管理措施
    1、施工安全
    (1)地下防水施工是在地下、高温环境下进行,大部分材料易燃并含有一定的毒性,必须采取必要的措施,防止发生火灾、中毒、坠物等引起的工伤事故。
    (2)施工前应进行安全技术交底工作,施工操作过程符合安全技术规定。
    (3)有皮肤病、支气管炎病、结核病、眼病以及对橡胶或粘结胶刺激过敏的人员,不得参加操作。
    (4)按有关规定配给劳保用品如:安全帽、安全防护手套、防护口罩等应合理使用,操作人员不得赤脚穿拖鞋或穿短袖衣服进行作业,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。
    (5)每天施工前检查基坑周围有无影响安全的因素存在,如基坑边沿的堆积物、基坑边沿的防坠物防护措施,基坑的安全情况、脚手架的安全情况、立体交叉互相影响安全情况等,在发现上述不利于的安全问题不处理之前不得施工地下墙面防水。
    (6)地下防水在5级以上的风、下雨季节不得施工,避开白天太阳光照射最强烈的时间施工,在同一个垂直作业面上存在立体交叉施工时,地下墙面防水补的施工。 (7)严禁不戴安全帽下基坑施工。 2、文明施工:
    (1)进入现场的防水材料要堆放整齐,卷材要立放,卷材不得水平放,为保证质量和安全也可以放在专用仓库,如露天堆放可放在阴凉的位置,并用塑布覆盖。粘结胶应放在专用库房内。

    0 评论

  • ag123456 2015-11-22 11:38

    地下防水(聚胺脂类及改良性沥青油毡)工程技术交底卡
    1.施工前准备
    1.1 清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。
    1.2 准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。
    2.操作工艺要点
    2.1 聚胺酯涂膜防水施工
    2.1.1 基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。
    2.1.2 聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。
    2.1.3 聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。
    2.1.4 涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:
    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。
    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。
    2.1.5 第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。
    2.1.6 第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5 mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。
    2.1.7 突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
    2.2 改性沥青等卷材施工
    2.2.1 沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。
    2.2.2 地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。
    2.2.3 粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。
    2.2.4 卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。
    2.2.5 改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。
    2.2.6 复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。
    2.2.7 油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。
    2.2.8 保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。
    3. 本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。
    4.安全规定
    4.1 操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。
    4.2 炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。
    4.3 沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。
    4.4 喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。
    5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》执行。
    6.本工程项目的特殊要求:

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 11:06

    交底内容:热熔法(一)材料准备1、卷材的质量、技术性能必须符合设计要求和施工验收规范的规定。所有卷材要有材料准用证、出厂合格证、质量检测报告,防伪标志,材料进厂后要抽样检验,复试合格后方可使用。2、氯丁橡胶沥青胶粘剂、橡胶沥青嵌缝膏、汽油、二甲苯等。(二)主要施工机具扫帚、钢丝刷、扁铲或铲刀、羊毛滚刷、剪刀、壁纸刀、彩色粉袋、皮卷尺、喷灯等(三)作业条件1、进行防水卷材施工前必须先做好降水及排水工作,地下水位应降至防水层底标高500mm以下,并保持该水位至防水层施工完毕。2、铺贴防水层的基层应干燥、平整、牢固,并不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷,阴阳角处应做成圆弧形钝角。3、防水层铺贴不得在雨天、五级风以上的条件下施工,施工的环境温度范围为+5~+35℃;冷粘法施工温度不宜低于+5℃;热熔法施工温度不宜低于-10℃。4、卷材防水层所用基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。5、施工人员必须持有防水专业上岗证书。6、2#主楼部分地下室底板防水等级大部分为二级防水,选用05YJ1地防4。主楼弱电间为一级防水,选用05YJ1地防2。二级防水做法由底层至上层为:刷基层处理剂一遍→一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材→点粘350号石油沥青油毡一层→50mm厚C20细石混凝土保护层。一级防水做法由底层至上层为:刷基层处理剂一遍→二层3mm厚SBS改性沥青防水卷材→点粘350号石油沥青油毡一层→50mm厚C20细石混凝土保护层。(四)施工工艺流程1、刷基层处理剂(冷底子油)→报验验收→铺贴附加层→报验验收→热熔铺贴防水卷材→清理、检查→报验验收→铺贴一级防水部位第二层防水卷材→检查验收→点粘350号石油沥青油毡一层→报验验收→50mm厚C20细石混凝土保护层2、施工前将验收合格的基层清理干净。3、将清理干净的基层涂刷基层处理剂,涂刷时要均匀一致,不得漏刷或堆积、不透底。4、基层处理剂干燥后,应在阴阳角转角、施工缝等处铺贴宽不小于500mm的卷材附加层。按规定要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。5、卷材铺贴采用热熔满贴法施工。施工时将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为100mm。立面与平面的转角处,接缝应留在平面上距立面不小于600mm处。卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。在防水层验收合格后,应及时进行保护层施工保护。保护层为50mm厚C20细石混凝土。保护层施工时,严禁大型施工机械在上面行走,小推车和铁锹等工具在使用过程中严禁破坏防水层。1)筏板侧壁、电梯坑、积水坑防水层施工时要有两人配合施工,在位置较高需用梯子时,下部要用模板垫底保护,避免破坏防水层。2)筏板砖模侧壁的卷材要翻过侧壁240mm,并压砖保护,以便使筏板侧立面和后期外墙防水层的结合严密,保证筏板和地下室外墙防水层的封闭性。3)电梯坑、积水坑防水保护层在施工保护层时需提前甩毛,筏板侧壁保护层采用模板遮挡保护,待浇筑混凝土时抽出。(五)质量标准所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。防水层严禁有渗漏现象。基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。 (六)成品保护1、防水卷材的缺点是耐刺穿性差,因此须采取严格的措施予以保护。防水层检验合格后,及时有效地做好保护层,可以防止卷材被破坏和刺穿,特别注意的是,一旦防水层被破损,必须根据破损程度进行更换、或修补严密或返工,决不允许留下隐患。2、材料运输及存储时应立放,并应严禁烟火及烈日暴晒,堆放处应远离热源及易燃品。3、要强化操作人员的成品保护意识和技能,在施工过程中每时每刻都应注意成品保护,防水层施工完成后,应及时采取保护措施或施工防水保护层。4、双组分胶液宜根据每班工作量配制,用多少配多少,避免浪费,盛胶液的容器应随用随密封,以免胶液中的溶剂挥发,影响质量。(七)安全文明施工1、操作时应注意风向,防止操作人员烧伤,五级大风以上不得施工。2、汽油贮存要远离操作点和其它正烘烤卷材的地点,一定要选择避风安全的地点。3、每天操作前要开安全用火证,并专人负责。在施工现场及材料堆放处严禁烟火。4、 有材料堆放及操作地点要备好、备齐消防用灭火器,消防通道要畅通。5、所有操作者必须经过安全三级教育培训并持有安全操作上岗证。6、操作面内要保证通风,通风不好的地方务必配好换气装置以防缺氧和中毒。7、辅助材料为工业汽油等,主要用于清洗工具以及汽油喷灯的燃料并作为稀释基层处理剂的稀料。防水卷材、基层处理剂、汽油,进厂后要分类设专门库房存放。存放地点要有明显防火标牌并设置消防器材。(八)环保措施1、施工温度以10-25℃最佳,不宜大于35℃的气温下施工,雨、大风天不宜施工。2、在选择防水材料时应选用无毒无味,对环境和人体污染小的材料。3、底胶宜根据每班工作量配制,避免浪费,盛胶液的容器随用随封闭,以免胶液中的溶剂稀释挥发。4、废的防水材料应堆放在现场指定的地点。附图:
    五、注意事项两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。在立面与平面的转角处,卷材的搭接宜留在平面上,且距离立面不应小于600mm。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严,宽度不小于10mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份地下室外墙防水技术交底?
    • 灯泡大怪兽 回答:地下室防水(聚胺脂类及改良性沥青油毡)工程技术交底卡 1.施工前准备 1.1   清理砼或砂浆基层,清理表面油泥污染杂物,不允许表面有尖角结块或麻面小孔洞。表面保持干燥,且具有适合做防水层的干燥度。 1.2   准备材料进场,以及施工现场应使用的脚手架、工具、防火器材等。 2.操作工艺要点 2.1   聚胺酯涂膜防水施工 2.1.1   基层处理:把基层表面凸起部分铲平,凹陷处用聚合物(107)砂浆填平,不得有空鼓、开裂及起砂,脱皮等缺陷。 2.1.2   聚胺酯底胶的配制:按产品说明书配制。    2.1.3   聚胺酯底胶的涂刷:在涂第一遍涂膜之前,应先立面、阴阳角、排水管、立管周围。地下室应先上后下面的原则,然后大面积平面涂刷。 2.1.4   涂膜防水材料的配制:目前由于生产厂家不同,其材料出厂的成分也不同,一般有二种配制方法:    a.按甲乙料的1:1.5(重量比)的比例用人工或电动搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量0.3%的二月桂酸,二丁基锡促凝剂并搅拌均匀待用。    b.按甲乙丙料的1:1.5:0.2的比例配制,搅拌同上。 2.1.5   第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料,涂刮时用力要均匀一致。 2.1.6   第二遍涂膜施工:在第一层膜固化24小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂粒卷进涂层的灰尘,涂层伤痕和固化不良等进行修补后涂刮第二遍,涂刮方向与第一遍垂直。涂刷总厚度要按设计要求,一般应控制在1.5   mm左右(即涂刮量约2.5kg/m2),涂刷顺序先下后上,先立面后平面。 2.1.7   突出地面,墙面的管子根部、地漏排水口、阴阳角、变形缝等簿弱环节,应在大面积涂刷前先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布。套铺在管根部等细部,同时涂刷涂膜防水涂料,常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 2.2   改性沥青等卷材施工 2.2.1   沥青胶结材料应当天熬制当天使用,否则,应与新熬制的材料分批混合使用,必要时适当作性能试验。 2.2.2   地下工程防水采用外防外贴的施工方法,铺贴顺序原则上是先下后上,先立面后平面,先底板后壁板。 2.2.3   粘结油毡的沥青胶结材料厚度一般为1.5~2.5mm,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开,油毡的搭接长度,长边不应小于100mm,短边和立面接槎不应小于150mm,同时卷材不得相互垂直铺贴。油毡应展平压实,搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严,铺贴时应边涂胶边滚铺油毡,要求粘结牢固,铺贴平直。 2.2.4   卷材应采取浇油挤压法铺贴,用力推毡时,力量必须均匀压紧,在浇油铺贴时,应先浇纵向接缝处,后浇大面,再一起推毡,并由中心向两侧浇油推毡。 2.2.5   改性沥青油毡的铺贴方法与上述基本相同,但也可采用煤油喷灯或热空气进行加热熔接。同时用铁抹子烘热熔压,喷灯距油毡0.5m左右,待油毡表面熔化后进行铺贴。 2.2.6   复杂部位的加强处理,一般在簿弱处200mm范围内,加铺一层。平面与立面相连接处,应由下而上压缝铺贴,并使油毡紧贴阴角,不允许有明显的空鼓现象。 2.2.7   油毡的接触一般为纵横之间的搭接宽度为100mm,一般接缝既可用胶粘剂粘合,也可用垫烘法进行熔接。 2.2.8   保护层施工:在防水层铺贴完毕后并经清扫干净和检查验收合格后应及时使用砂浆层盖面保护。 3.本交底卡仅写明上述两种材料的操作和施工,如某项目工地有不同的防水材料,可另行编制这一材料的技术安全交底卡,并报公司生技部统一编审下发使用。 4.安全规定 4.1   操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒受伤。 4.2   炉灶防雨棚不可用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃物品,防雨棚附近必须备有灭器等防火器材。 4.3   沥青锅内不得有水,装入锅的沥青不应超过容量的2/3。 4.4   喷烘使用煤气时,气瓶应与喷灯保持10米以外。 5.本卡无规定者按DBJ/T15-7-92《PUK聚氨脂涂膜防水工程技术规程》和JGJ59-99《建筑施工 安全检查标准》执行。
    • 交底 空调技术 地下室防水 1年以前
  • 4 回答
    • 谁能给份地下室防水技术交底?
    • xiaoping123 回答:交底内容: 1、施工前准备。地下室防水工程施工前,要按预算提供的防水材料数量进货,防水材料必须要有出厂合格证和试验报告,合格后方可使用。备好施工用的刮子、木椎把和聚氨脂防水涂料及三元乙丙橡胶防水卷材、聚合物水泥砂浆等材料。 2、人员组织:找平层和保护层安排一个班组8人,防水层安排10人。质检员负责检查质量和指导工作;技术员负责放线和编制技术交底,施工员全面安排生产,且记好施工日志和抓好班组自检。 3、施工工艺和技术要求。地下室外墙、底板及室外顶板均为抗渗自防水砼,其中在地下室底板、外墙在迎水面一侧做911聚氨脂涂膜,厚度为2mm,工艺顺序为:基层清理—刷防水结合层--911聚氨脂涂膜--水泥砂浆保护层。地下室顶板采用911聚氨脂涂膜及合成高分子卷材多道防水设防,工艺顺序为:20mm聚合水泥砂浆找平层—基层清理--刷防水结合层--911聚氨脂涂膜—三元乙丙高分子防水卷材--50mm细石砼保护层 技术要求:①基层必须牢固,无松动现象。②基层表面平整,用2m靠尺杆检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每m长度不得多于1处。做室外顶板找平层时,基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平,施工前应将预埋、穿墙板管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工聚合物防水砂浆层。③水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光,聚合物水泥砂浆拌合后应在1h内用完,且施工中不得任意加水,聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。④防水结合层采用稀释的911聚氨脂防水涂料作为基层处理,施工时应涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。⑤防水涂膜施工工艺:防水涂膜采用911聚氨脂防水涂膜,其配制911防水胶为甲、乙双组份,配合比为1:2,使用时将甲、乙两液按配合比放置容器内,搅拌3~5分钟,使其充分化合后即可涂刮,将配制的胶液用橡胶刮板涂在工作面上,理匀即可,分四遍涂刮,第一遍涂刮约0.5mm厚,涂膜要均匀一致,不得露白,在防水层固化前不应踩踏,采用分区、分片、后退法施工,正常干燥时间为4~6小时,在第二遍涂刮时必须对前面所涂膜的空鼓、气孔、砂涂层伤痕和固化不良等进行修补后再进行施工,涂刮方向与第一遍方向垂直,厚度约0.5mm,涂膜顺序先立面后平面,约6~8小时后涂刮第三遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,约6~8小时后涂刮第四遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,四遍为涂刮后,防层水厚度达到设计2mm。⑤三元乙丙高分子防水卷材工艺:用粉盒和尺弹出基准线,定出点粘部位,点涂氯丁胶粘剂,每平方米设一个点,约10cm2大小,点与邻边点错位,仅起到固定卷材的功能,同时在卷材周边划出短边为100mm、长边为80mm待涂。防水卷材及基层分别点涂基层胶粘剂后,需凉置5~10分钟不粘手为宜,方可进行粘贴,顺着原基准线边贴边展,同时辊压使之平坦、舒展,防止折皱和拉长,从下往上顺序进行。然后搭接部分均匀涂刷内封胶,进行辊压、排气数遍,用外封胶仔细封口,待干二小时。最后用聚氨脂911沿封口为中线涂刮宽150mm、厚1.2mm的涂膜保护层。⑥防水层完成以后应及时做好保护层,底板、侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层,顶板采用50厚细石砼保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 4、质量要求。①地下防水工程施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至土方回填完毕,对基坑周围的地表水必须设沟排水,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。②结构防水砼完成后,应细致检查结构砼施工质量,发现蜂窝、麻面、露筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。③水泥砂浆找平层。聚合物水泥砂浆找平层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷,5m2;阴处、管根等处圆弧整齐平顺,表面平整度允许偏差为5mm。④涂膜防水层。基层必须干燥,涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,涂料施工前应对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象,防水涂料应分层分遍涂布,不得一次涂成,先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,需铺设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有白茬及褶皱。⑤合成高分子卷材防水工程。卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求粘贴牢固,无滑移、翘边缺陷。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm,卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm; ⑥变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设 计要求。 5、成品保护。地下室防水各分项工程每完成一个分项后的成品,要防止碰击,以防损坏成品。找平层凝结前防止人走和物体撞击,防水层施工完成后。要严防在防水层上乱打洞和乱丢重物体及乱设附加装置。 6、安全措施。地下防水工程用的机具和吊装机具要有漏电防护设施;上料平台应检查扎稳板与栏杆。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。 7、技术资料。凡地下防水工程用的防水涂料、防水卷材、均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。作好施工日志、班组自检记录和质量检验评定及地下防水隐蔽工程验收记录。
    • 交底 空调技术 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份卫生间防水技术交底
    • 一追再追 回答:卫生间防水技术交底: 1.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青必须使用规定的防护用品,所有参加沥青工作的人必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不得和沥青接触。 2.熬制沥青的地点不得在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以。
    • 交底 防水卫生间隔断 空调技术 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份grc安装技术交底
    • 荣耀vvv 回答:交底内容: 1、施工前准备。    • 交底 空调技术 9个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份风管保温技术交底
    • 一追再追 回答:风管保温技术交底:建筑给排水安装工程1基本规定1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
    • 交底 风管 空调技术 9个月前