4条回答
一追再追 2015-11-22 13:07
加气混凝土砌块要求规范:工程在堆建过程中,并不是越快越好,尤其是砌块建筑,每天的工作量是要控制,每天砌筑高度应控制在1.5m以下,砌块搭接尺寸按标准控制,不得使用破损砌块,不得用瓦刀等断切砌块,应用专用工具切割,应使用同一批号的混凝土砌块砌筑同一面墙体。当砌块墙体长度大于5m时应加构造柱、拉结筋,高度大于4m时加圈梁,墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,同时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足要求时,可在水平灰缝中设置2根φ6的钢筋或φ4的钢筋网片加强,长度不小500mm。
ag123456 2015-11-22 11:42
仅以工作中实际出现的情况给予解答吧
国家对于加气混凝土砌块的标准为GB11968
砌筑时可参考03J104国家建设部的加气混凝土图集 华北及西北地区请参考88J2-3A
部分数据可参考JGJT 17-2008 蒸压加气混凝土应用技术规程
防火情况请参考GB8624-2006_建筑材料及制品燃烧性能分级
以上是加气混凝土砌块成品出厂及使用时需要参照的标准,下面是原材料的
GBT176-2008水泥 GBT212-2001煤 GBT1576-2008工业锅炉水质 GBT5484-2000石膏 JCT478.2-1992石灰 GBT 6909-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定
使用尾矿砂时刻参考GBT6730系列标准(注意是系列,全套共63个分类小项)
同时可参考GBT18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
没有昵称_0108 2015-11-22 11:04
加气混凝土砌块规格有几种,因为计量的方法不一样。一般来说有五种,根据长宽高来说的话是600*240*75mm;根据平方/立方来讲的话是13.33;根据块/立方来说的话是92.59;根据块/平方来讲的话是6.9;按照单位是立方/块来说的话是0.0108,这就是关于加气混凝土砌块规格的情况,可以简单的参考一下。
加气混凝土砌块生产过程中有许多需要注意的地方,一定要有相应的流程规范。实现当然要周围设施设备应该要处理好的就要处理好,然后就是要注意在开机前看电气设备的绝缘和接地是否良好,皮带路轮保护罩是否完整;启动后,先经空运转,检查搅拌叶旋转方向正确,方可边加料边加水进行搅拌作业;最后应做好砂浆搅拌机内外的清洗,保养及场地的清洁工作,切断电源,锁好箱门,每个流程都不容忽视。
在加气混凝土砌块砌体施工中也有很多需要注意的地方,首先承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5;加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。这是运用中的一些规范。
建筑施工一直都是一件比较有危险性的工作,在使用机械设备的时候更是要非常的小心,在生产加工过程中有很多需要注意的地方,在运用过程中一定要记牢,以免发生意外。