装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

加气混凝土砌块工艺流程是怎样的?

吴晶 | 被浏览212次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

5条回答

  • 一追再追 2015-11-22 13:50

    加气混凝土砌块工艺流程:弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砌块浇水→拌制砂浆→排砌块→砌砌块墙→浇筑圈梁、构造柱等砼构件→验收 。 加气混凝土砌块:加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块原料储存和供料 原料由汽车运入厂内,粉煤灰(砂、石粉)在原料场集中使用时用车装运入料斗,其它分别储仓。 2、加气块原料处理 粉煤灰(砂、石粉)经电磁振动给料机,胶带输送机入球磨机,磨细后的粉煤灰用粉煤灰泵。.

    0 评论

  • xhp613 2015-11-22 13:42

    加气混凝土砌块,通常有600×300×250、600×300×200、600×300×150、600×300×100、600×250×200、600×200×125等规格,你可以根据工程需要选择合适的规格尺寸砌筑。如:
    墙厚150:选择600×300×150砌块,则每平方米用量为:1÷(0.6×0.3)=5.56 块
    每立方米用量为: 1÷(0.6×0.3×0.15)=37.04 块
    墙厚200:选择600×300×200砌块,则每平方米用量为:1÷(0.6×0.3)=5.56 块
    每立方米用量为: 1÷(0.6×0.3×0.2)=27.78 块
    选择600×250×200砌块,则每平方米用量为:1÷(0.6×0.25)=6.67 块
    每立方米用量为: 1÷(0.6×0.25×0.2)=33.33块
    选择600×200×125砌块,则每平方米用量为:1÷(0.6×0.125)=13.33块
    每立方米用量为: 1÷(0.6×0.2×0.125)66.67 块
    墙厚250:选择600×300×250砌块,则每平方米用量为:1÷(0.6×0.3)5.56块
    每立方米用量为: 1÷(0.6×0.3×0.25)22.22 块
    当然,你也可以选用几种规格混合砌筑。
    计算总量时,应考虑增加3%左右的损耗,再取整数

    0 评论

  • 亮123 2015-11-22 13:41

    加气混凝土砌块工艺流程如下:弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砌块浇水→拌制砂浆→排砌块→砌砌块墙→浇筑圈梁、构造柱等砼构件→验收
    (1)结构经验收合格后,根据基础或楼层中的控制轴线,事先测放出墙体的轴线和门窗洞口的位置线,将门顶及窗台窗顶的位置标高线标识在墙或柱上。经质量部门验收后方可进行墙体砌筑。
      (2)基层清理在砌筑砖体前应对基层进行清理,将墙体处的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。
    (3)砌块排列时,必须根据设计尺寸、砌块模数、水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度,计算皮数和排数,在皮数杆上或柱墙上排出砖的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口、圈梁等的标高,以保证砌体的尺寸。
    (4)排列砌块时,应尽量采用标准规格砌块,少用或不用异形规格砌块。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,产品龄期应超过28d.
    (5)蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m.加气混凝土砌块应防止雨淋。
    (6)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。
    (7)用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜砌烧结普通砖、多孔砖或现浇混凝土坎台,其高度不宜小于200.
    (8)在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。
    (9)砂浆配合比应由试验室确定,采用质量比,砂浆需用机械搅拌,砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。水泥砂浆和混合砂浆分别应在3h和4h内使用完毕。细石混凝土应在2h内用完。
    (10)水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min,同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。
      

    0 评论

  • 旧事De浮华 2015-11-22 11:07

    进场砌块必须有出厂合格,含水率不超过15%,进入现场后堆置高度不超过2M,且要加以覆盖,严禁受雨淋。仅在砌筑时向砌筑面适当浇水,使水渗入砌块10mm左右为宜。
    严禁不同干密度和强度等级的砌块混砌,最好不和其他材质的砖、砌块混砌。
    砂浆配合比必须准确,砂浆搅拌后使用时间不得超过2h。水平砂浆随砌随铺,砂浆饱满率不应小于90%,灰缝厚度为10mm~13mm,垂直灰缝要用内外临时夹板灌缝,缝宽宜为15mm ~18mm。砌筑时砂浆要有适当的稠度。砌筑后原浆勾缝。
    砌筑时不得在墙体上留置脚手眼,墙体砌筑及模板支设时,不要剧烈碰撞砌体,以免砌体破坏,凡砌块与混凝土柱连接处,均按2φ6设置拉结筋,长度不小于1000mm,设计上有要求时,按设计的要求做。
    加气混凝土砌块在砌筑后不允许敲打、震动。
    为减少砂浆在砌筑后收缩变形和由于顶部震动引起下部气体松动,严格控制砌筑高度,每工日只许砌筑1/2层高,且不大于1.8.m。
    针对窗台下口渗水现象,在窗台下口标高处外墙增设120 mm高现浇钢筋混凝土压梁,伸入洞口两边长度每边不少于240mm,以解决窗下角裂缝、渗漏现象,并可将此作为内窗台的支托结构。
    门窗口原应设木砖处,用预制的轻质混凝土块代替(内含木砖),混凝土块的高度一定要与砌块相同,长度宜为砌块的1/2。
    对预埋在墙内的线管、线盒、留孔等,要求水电专业在砌墙前预留,并向砌筑人员说明(切锯砌块时应使用专用工具)。当管线较密,砌筑困难时,留出位置不砌,伸入砌体内不少于500 mm,待水电施工结束后,支模浇注C20细石混凝土。若混凝土量较大时采用轻质混凝土。

    0 评论

  • abbe96 2015-11-22 11:06

    工艺流程: 弹墙线→立皮数杆→确定组砌方法→砌块浇水→拌制砂浆→排砌块→砌砌块墙→浇筑圈梁、构造柱等砼构件→验收 。
      加气混凝土砌块:加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期,我国就开始生产这种产品,并广泛使用于上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高低层建筑中。是一种优良的新型建筑材料。加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙,所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5,外墙A5。砂浆强度不低于M5。

    0 评论