装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电开关与断路器的区别是什么?

曲阳 | 被浏览228次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 热心网友 2015-11-22 09:49

    空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1KV。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状态下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能类型及保护方式由用户根据需求选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
    漏电开关的正确称呼是剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流。为此,RCD的整定值,也即其额定动作电流,只需躲开正常泄露电流值即可。此值以mA计,所以RCD能十分灵敏的切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
    漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄露电流较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令。它除了空气开关的基本功能以外,还能在负载回路出现漏电时迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
    漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在,而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
    漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
    另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,而空气断路器就是纯粹的过电流跳闸(安级)。

    0 评论

  • qq489528372 2015-11-22 09:45

    漏电保护器是漏电保护用的,人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全,是漏电保护器的主要功能;家电如果绝缘不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳闸,避免人体触摸触电。
    漏电保护器对电流有通断作用,可以切断负荷电流,不能切断短路电流,没有过负荷保护和短路保护功能。

    空气开关对电流有通断作用,可以切断负荷电流、过负荷电流、短路电流,主要用作过负荷保护和短路保护。

    漏电断路器(漏电空气开关)把漏电保护器和空气开关的功能集中在一起,同时具备电流通断功能、漏电保护功能、过负荷保护和短路保护功能。

    空气开关一般用于工业,漏电保护器/断路器常用与民用及家庭用电。

    家里的灯和电视等电器不停闪,可能的原因:
    1 电压不稳定,在农村或者偏远地区比较常见,因为三级负荷供电质量本来就不好,如果有人用大功率用电器,那就会造成电压不稳定,如果灯闪的同时又比较暗,那很可能就是这个原因了。
    2 接触不良,电灯泡比较容易出现这种情况,卸下来重新装上就行了,而按你说的电视也闪,那这条原因几乎可以排除了。
    3 线路有漏电,如果是雨天,这个问题就容易出现,有漏电线路中就会有不稳定的电流,如果装有漏电保护器,漏电保护器就会动作,灯就不可能会亮,所以,如果不是漏电保护坏了,那就不会是这个原因了。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 09:15

    是同一种开关不同的畏称而已,漏电开管靠对比输出端电流平衡来判断是否漏电并作出跳脱保护动作。断路器是当线路短路时,短路电流驱动保护器使之跳脱保护,一般断路器带漏电保护功能就可以叫做漏电断路保护器了。漏电断路器因为可以手动分合闸,所以叫开关也没错

    0 评论

  • Andy421 2015-11-22 09:05

    漏电开关与断路器的区别如下:
    1 断路器装有消弧设备因而可以切断负荷电流和故障电流。而漏电开关没有消弧设备,不可以用它来切断或投入一定容量以上的负荷电流和故障电流。
    2 断路器多为远距离电动控制操作。而漏电开关多为就地手动操作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 开关与断路器的区别是什么
    • Standby凡 回答:隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流;负荷开关也起隔离作用,但能切断负荷电流;断路器能切断负荷电流和短路(故障)电流,故障时能够自动跳闸;某些型号的断路器也具有隔离功能,可以作为隔离电器使用。
    • 开关 断路器 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关与断路器的区别是什么?
    • 繁华尽落 回答:断路器高压断路器,和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多 都有灭弧装置 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
    • 断路器 隔离开关 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与断路器的区别是什么?
    • 大大大峻 回答:负荷开关可以开断正常工作电流和短路电流,根据测试施耐德的负荷开关柜SM6可以开断正常工作电流200次左右,开断短路电流20次左右。而高压断路器一般可以开断正常电流达到10,000次左右,而且开断短路电流也有几十次(一般20~50次).但是高压断路器价格比较贵。现在的负荷开关是可以电动操作的,即可以带跳闸,合闸线圈。所以呢,断路器一般用于需要经常断开的地方,负荷开关一般用于不需要经常开断的地方。
    • 断路器 负荷开关 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关和漏电断路器的区别是什么
    • kitty1235 回答:漏电断路器与空气开关对于很多人来说都很难区分,因为两者十分相似,但是他们的不同之处除了从事这行的专业人士很少有人知道,既然如此中国电器交易网就邀请专家为大家做一个特辑—如何区分漏电断路器与空气开关。 >02 首先先要让大家回顾一下何为空气开关、何为漏电开关: 1、中国电器交易网在以前的报道中介绍过空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。 >03 2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。 漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。 >04 3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外中国电器交易网了解到,漏电断路器与空气开关动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
    • 断路器 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 断路器与隔离开关的区别是什么?
    • 范玲春123 回答:空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。 漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。
    • 断路器 隔离开关 衣柜与床的搭配 1年以前