装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

模板施工验收标准规范是什么?

孙波 | 被浏览1429次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2015-11-22 12:24

      模板安装完成后,浇筑砼前由项目技术负责人组织有关人员进行模板工程施工验收。
      验收包括以下内容:
      (1)模板安装是否符合该工程模板设计和技术措施的规定。
      (2)模板的支承点及支撑系统是否可靠和稳定,连接件中的紧固螺栓及支撑扣件紧固情况是否满足要求。
      (3)预埋件:预留件的规格、数量、位置和固定情况是否正确可靠,应逐项检查验收。
      (4)必须按《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定,进行逐项评定模板工程施工验收。
      (5)支架模板设计上施工荷载是否符合要求。
      (6)在模板上运输砼或操作是否搭设符合要求的走道板。
      (7)作业面孔洞及临边是否有防护措施。
      (8)垂直作业是否有隔离防护措施。
      验收合格后方可浇筑砼.并作好模板工程施工验收记录。

    2 评论

  • 一追再追 2015-11-22 12:49

    模版施工验收标准规范:对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3间;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

    1 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 08:51

    4.2 模板安装
    主控项目
    4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。
    4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。

    一般项目
    4.2.3 模板安装应满足下列要求:
    1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润.但模板内不应有积水;
    2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;
    3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
    4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
    4.2.4 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
    4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
    检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3间;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
    检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。
    4.2.6 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表4.2.6的规定。
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
    检验方法:钢尺检查。
    4.2.7 现浇结构模板安装的偏差应符合表4.2.7的规定。
    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有施工验收单模板?
    • 快乐大白兔 回答:  亲,很高兴为你解答哦。单位工程竣工验收证明书   1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。   2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。   希望我的回答能给你提供帮助。
    • 工程验收单 隐蔽工程验收单 验收单模板 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工验收标准规范有哪些?
    • AN拉勾勾 回答:建筑施工验收标准规范标准1. 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2. 房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-20103. 砌体结构设计规范GB50003-20014. 建筑地基基础设计规范GB50007-20025. 建筑结构荷载规范GB50009-20016. 混凝土结构设计规范GB50010-20107. 建筑抗震设计规范GB50011-20108. 建筑设计防火规范GB50016-20069. 钢结构设计规范GB50017-200310. 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-200211. 岩土工程勘察规范GB50021-200912. 厂矿道路设计规范GBJ22-8713. 建筑抗震鉴定标准GB50023-200914. 工程测量规范GB50026-200715. 建筑地面设计规范GB50037--9616. 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005版)17. 烟囱设计规范GB50051-200218. 烟囱工程施工及验收规范GB50078-200819. 普通混凝土拌合物性能...
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 2年以前
  • 3 回答
    • 施工质量验收标准规范有哪些?
    • 梦见了什么 回答:在砌体工程中,只有采用合格的材料才可能实现合格产品的目标。对砌体质量有显著影响的块材、水泥、钢筋、外加剂等主要材料应进行性能的复试,合格后方可使用。 在砖混结构中,常有预制梁、板类构件的安装。为确保预制构件与砌体紧密接触,并形成整体,对找平及坐浆用的砂浆是有要求的:(1)要有较高的强度;(2)便于预制构件安装就位;(3)砂浆质量便于检查。针对砂浆的上述要求,规范规定“当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 砌体工程施工完毕,在子分部工程验收时,还应对砌体施工质量控制等级进行核 查。凡经核查达不到设计对施工质量控制等级要求的,应对影响结构性能的砌体强度进行抽 检,以评定其是否满足规范要求。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 地板砖施工验收标准规范是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:建筑施工规范包括建筑施工方方面面的内容,内容很繁多。在这里我只就其比较重要的内容做一个大概的梳理与介绍。 建筑施工规范的首要内容是建筑的地基以及施工技术的介绍。强调要在地形、地质的实际条件下,选择合适的地基的方式,然后根据建筑工程的基本要求,选择合适的施工方式和选择在施工过程中所可能使用到的技术或者是方法。包括混凝土的形成以及运送方式、钢筋的焊接等等。 建筑施工规范不仅包括建筑施工的内容和要求,而且其也包括在建筑工程主体施工完成之后,对其进行装饰装修等的规范。建筑工程装饰装修规范不仅包括在装饰装修过程中的施工规范,而且还包括其防火、涂抹灰、门窗工程、外墙的施工以及保温工作、地板砖、玻璃幕墙等的施工规范,以及在装饰装修的施工过程中的可能产生的环境污染的控制方案。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 1年以前