    • 森深不见鹿 2015-11-22 08:50

      一、外观质量:洁净、平整、光滑、正面无划痕、碰伤;型材表面无水泥砂浆、泡沫填充剂、密封胶等,可用肉眼观察。   
      二、五金件:齐全、位置正确、安装牢固、使用灵活,五金件表面无划痕、断裂等现象,能达到各自的使用功能,可用尺量和肉眼观察。   
      三、玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、起翘脱槽、对接间隙大等现象,可用肉眼观察。   
      四、密封质量:门窗关闭时,扇与框间无明显缝隙,密封面上的密封条处于压缩状态,可用肉眼观察。   
      五、玻璃   1、单玻:安装好的玻璃不得直接接触型材,玻璃应平整、安装牢固、不应有松动现象,表面应清净,单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内,可用肉眼观察;   2、双玻中空:安装好的玻璃应平整、安装牢固、不应有松动现象,内表面应清净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,中间隔条不得翘起,单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内,可用肉眼观察。   
      六、压条:带密封条的压条必须与玻璃全部压紧,压条与型材的接缝处无明显缝隙,接头缝隙应≤0.5mm,压条表面无划伤、碰痕、裂纹等现象,可用肉眼观察。   
      七、拼樘料:应与窗框连接紧密,不得松动,螺钉间距应≤300mm,拼樘料与窗框间应用嵌缝膏密封,可用肉眼观察。   
      八、门窗的启闭力:门窗的启闭力≤50N,可用弹簧秤测量。   
      九、框与墙体连接:门窗框应横平竖直、高低一致,固定件安装位置应正确,间距应≤300mm。框与墙体应连接牢固,缝隙内应用弹性材料填嵌饱满,表面用嵌缝膏密封,连续均匀、无裂缝,可用肉眼观察。   
      十、排水孔:畅通、位置正确、均匀对称,可用肉眼观察。   
      十一、门窗框对角线偏差:小于2000mm的允许偏差为±2.0mm,大于2000mm的允许偏差为±3.0mm,可用卷尺量内角。 十二、门窗框(含拼樘料)正侧面的垂直度:小于2000mm的允许偏差为±1.0mm,大于2000mm的允许偏差为±2.0mm,可用水平尺检查。   
      十三、门窗框(含拼樘料)正侧面的水平度:小于2000mm的允许偏差为±2.0mm,大于2000mm的允许偏差为±3.0mm,可用水平尺检查。   
      十四、门窗竖向偏离中心:允许偏离中心±3.0mm,可用线坠、钢板尺检查。   
      十五、门窗下横的标高:允许偏离中心±3.0mm,可用钢板尺检查与基准线比较。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-22 08:50

      质量要求
        1、 门窗扇安装的留缝宽度应符合下表规定:
        ★框的正侧面垂直度3mm,框对角线长度差3mm。
        ★框与扇,扇与扇接触处高低差2mm。
        ★门窗扇对口及扇与框间留缝宽度1.5—2.5mm。
        ★框与扇上留缝宽度1.0—1.5mm;门扇与地面间留缝宽度(外门4—5mm,内门6—8mm,卫生间门10—12mm)。
        2、 框对角线长度差2mm,安装门窗小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。
      应注意的质量问题
        1、门窗扇的上、中、下冒头榫根处不得安装小五金。
        2、插销,拉手待油柒完成后安装。
        3、门扇上部带亮子时,有活亮子时规定“右后左”。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-22 08:49

      门窗工程验收规范
      一、金属门窗
      二、木门窗
      三、钢门窗
      四、彩板组角钢门窗
      五、自动门
      六、旋转门
      金属门窗
      本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
      检查数量:逐樘检查。
      (1)保证项目
      金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
      金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
      铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
      检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      金属门窗扇安装应符合以下规定。
      平开门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
      推拉门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
      弹簧门扇
      合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
      优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
      金属门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
      优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。
      金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
      金属门窗外观质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
      优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
      铝合金卷帘门窗应符合以下规定。
      合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。
      优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。
      检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
      木门窗
      本节适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。
      (1)保证项目
      门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。
      (2)基本项目
      门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定:
      合格:填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。
      优良:填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。
      检验方法:观察检查。
      门窗扇安装应符合以下规定;
      合格:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。
      优良:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。
      门窗五金安装应符合以下规定
      合格:安装牢固,位置适宜,边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。插销关启灵活。
      优良:安装牢固,位置适宜,槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。
      门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应符合以下规定:
      合格:尺寸一致,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。
      优良:尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。
      检查方法:观察、尺量检查
      钢门窗
      本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。
      检查数量:按不同门窗类型的樘数,各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
      钢门窗安装位置,开启方向应符合设计要求。
      检验方法:观察、开闭检查。
      钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
      检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      钢门窗扇安装应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      钢门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
      优良:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
      钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
      钢门窗表面质量应符合以下规定:
      合格:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
      优良:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
      检验方法:观察检查。
      彩板组角钢门窗
      本节适用于彩板组角钢门窗工程。
      检验数量:按不同门窗类型的樘数、各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。
      彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求。
      彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      彩板组角钢门窗扇安装,应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。
      彩板组角钢门窗,表面质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。
      优良:表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。
      检验方法:观察检查
      自动门
      (1)保证项目
      自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。
      门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。
      自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。
      门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。
      检验方法:观察检查。
      (2)基本项目
      自动门外观质量应符合以下规定。
      合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。
      优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。
      自动门附件安装应符合以下规定:
      合格:安装位置正确、齐全、牢固,起到各自作用,具有足够的强度、开闭灵活,无污染。
      优良:安装位置正确、齐全、牢固,端正、起到各自的作用,具有足够的强度,开闭灵活,洁净、美观无污染。
      自动门涂玻璃胶应符合以下规定:
      合格:玻璃胶缝表面平整,接头处无明显痕迹,胶缝处无污染。
      优良:玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净,无污染。
      检验方法:观察检查。
      旋转门
      (1)保证项目
      金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。
      旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。
      旋转门必须构造合理,结构可靠,安装牢固,预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。
      旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。
      检验方法:观察、垂吊、尺量检查。
      (2)基本项目
      旋转门表面质量应符合以下要求。
      合格:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。
      优良:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观,木质门木纹一致。
      旋转门扇安装应符合以下要求:
      合格:整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀,旋转轻快,转扇距圆弧边间隙均匀,转扇可在任何角度停动;转动时无噪音。
      优良:整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致,转扇可在任何角度停动,转动时无噪音。
      封闭条带(刷)安装应符合下列规定:
      合格:安装位置正确,牢固,密封性好,外露宽窄均匀。
      优良:安装位置正确,牢固,密封性好,外露一致。
      检验方法:观察、尺量(角度尺)检查

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。