管道燃气安装规范是什么?

钱有 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 森深不见鹿 2015-11-22 08:57

      1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  
      2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  
      3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  
      4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  
      5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  
      6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  
      7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  
      8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  
      9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  
      10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;

      1 评论

    • 家和往事兴 2015-11-22 09:31

      答,中华人民共和国住房和城乡建设部公告第272号 关于发布行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的公告2.0.4管道组成件pipingcomponents用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 3.1.11当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5不锈钢波纹软管的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件。 4.3.2当室内燃气管道的敷设方式在设计文件中无明确规定时,宜按表4.3.2选用。表4.3.2室内燃气管道敷设方式 管道材料明设管道暗设管道 暗封形式暗埋形式 热镀锌钢管应可— 无缝钢管应可— 铜管应可可 薄壁不锈钢管应可可 不锈钢波纹软管可可可 燃气用铝塑复合管可可可4.3.3室内燃气管道的连接应符合下列要求:1公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施;2无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;3铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;4薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接;5不锈钢波纹软管及非金属软管应采用专用管件连接;6燃气用铝塑复合管应采用专用的卡套式、卡压式连接方式。 高层建筑室内燃气管道的支撑形式应符合设计文件的规定。 表4.3.5燃气管道采用的支撑形式 公称尺寸砖砌墙壁混凝土制墙板石膏空心墙板木结构墙楼板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夹壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夹壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夹壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架。
      以上信息来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-22 08:26

      1 室内燃气管道安装的一般规定
        1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
        1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。
        1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。
        1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。
        2燃气管道安装
        2.1燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。
        2.2燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材。DNDN
        2.3燃气管道的切割应符合下列规定:
        (1)碳素钢管。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割;
        (2)不锈钢管应采用机械或等离子方法切割;不锈钢管采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片;铜管可采用机械或手工方法切割;
        (3)管道切口质量应符合下列规定:
        1)切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;
        2)切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。
        2.2.4燃气管道的弯管制作应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。燃气管道的弯曲半径宜大于管道外径的3.5倍。弯管截面最大外径与最小外径之差不得大于管道外径的8%。铜制弯管及不锈钢弯管制作应采用专用弯管设备。
        2.5燃气管道的焊接应符合下列规定:
        (1)管道与管件的坡口:
        1)管道与管件的坡口形式和尺寸应符合设计文件规定;当设计文件无明确规定时,应符合本规范附录A的规定;
        2)管道与管件的坡口及其内外表面的清理应符合现行国家标准GB50235的规定;
        3)等壁厚对接焊件内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%;钢管且不应大于2mm。
        (2)焊条、焊丝的选用:
        1)焊条、焊丝的选用应符合设计文件的规定;当设计文件无规定时,应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98中6.3.1条,8.2.1条的规定选用;
        2)严禁使用药皮脱落或不均匀、有气孔、裂纹、生锈或受潮的焊条。
        (3)管道的焊接工艺:
        1)应符合GB50236的有关规定;
        2)焊接时应先点焊,然后再全面施焊;
        3)点焊必须焊透;点焊处有裂纹、气孔、夹渣缺陷时应铲除重焊,必须在点焊合格后方可全面施焊;
        4)焊缝严禁强制冷却。
        (4)焊缝质量:
        1)焊完后焊缝应立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查;
        2)焊缝质量应符合设计文件的要求;当设计文件无明确要求时,焊缝外观质量应符合GB50236—98中表11.3.2中的Ⅲ级焊缝标准;
        (5)在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100mm;当小于100mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50mm。
        (6)法兰焊接应符合现行行业标准《管路法兰技术条件》JB/T74—94中附录C的有关规定。
        (7)铜管钎焊焊接应符合下列规定:
        1)铜管的焊接应采用硬钎焊形式,不得采用对接焊和软钎焊形式;
        2)钎焊材料宜采用低银铜磷钎料;
        3)钎焊前应用细砂纸除去钎焊处铜管外壁与管件内壁表面的污物及氧化层;
        4)焊接前应调整铜管插入端与管件承口处的装配间隙,使之尽可能均匀;
        5)钎焊时应均匀加热被焊铜管及接头,与黄铜管件焊接时应添加钎剂,当达到加热温度时送入钎料,钎料应均匀渗入承插口的间隙内,加热温度宜控制在645~790℃之间,钎料填满承插口间隙后应停止加热,保持静止,然后将钎焊部位清理干净;
        6)铜管钎焊后必须进行外观检查,钎缝应饱满并呈圆滑的焊角,钎缝表面应无气孔及铜管件边缘被熔融等缺陷。
        2.6管道、设备法兰连接应符合下列规定:
        (1)管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;
        (2)阀门应在关闭状态下安装;
        (3)法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;
        (4)法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏;法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透;
        (5)应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓的紧固应对称均匀,螺栓紧固后宜与螺母齐平,涂上机油或黄油,以防锈蚀。
        2.7管道、设备螺纹连接应符合下列规定:
        (1)管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口;
        (2)管道螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料;拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内;
        (3)钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹的10%;
        (4)铜管与球阀、燃气计量表及螺纹连接附件连接时,应采用承插式螺纹管件连接;弯头、三通可采用承插式铜配件或承插式螺纹连接件。
        2.8燃气管道的连接方式应符合设计文件的规定。当设计文件无规定时,管径小于或等于DN50的燃气管道宜采用螺纹连接;管径大于DN50或使用压力超过10kPa的燃气管道宜采用焊接连接;铜管应采用硬钎焊连接。
        2.9燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:
        (1)软管与燃气管道接口、软管与燃气具接口均应选专用固定卡固定;
        (2)非金属软管不得穿墙、门和窗。
        2.10燃气管道穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于表2.10的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时的套管管径应符合设计文件的规定。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 21天以前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。