管道燃气安装规范是什么?

钱有 | 被浏览1298次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2015-11-22 09:31

    答,中华人民共和国住房和城乡建设部公告第272号 关于发布行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的公告2.0.4管道组成件pipingcomponents用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 3.1.11当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5不锈钢波纹软管的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件。 4.3.2当室内燃气管道的敷设方式在设计文件中无明确规定时,宜按表4.3.2选用。表4.3.2室内燃气管道敷设方式 管道材料明设管道暗设管道 暗封形式暗埋形式 热镀锌钢管应可— 无缝钢管应可— 铜管应可可 薄壁不锈钢管应可可 不锈钢波纹软管可可可 燃气用铝塑复合管可可可4.3.3室内燃气管道的连接应符合下列要求:1公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施;2无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;3铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;4薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接;5不锈钢波纹软管及非金属软管应采用专用管件连接;6燃气用铝塑复合管应采用专用的卡套式、卡压式连接方式。 高层建筑室内燃气管道的支撑形式应符合设计文件的规定。 表4.3.5燃气管道采用的支撑形式 公称尺寸砖砌墙壁混凝土制墙板石膏空心墙板木结构墙楼板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夹壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夹壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夹壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架。
    以上信息来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 森深不见鹿 2015-11-22 08:57

    1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  
    2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  
    3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  
    4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  
    5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  
    6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  
    7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  
    8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  
    9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  
    10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 08:26

    1 室内燃气管道安装的一般规定
      1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
      1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。
      1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。
      1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。
      2燃气管道安装
      2.1燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。
      2.2燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材。DNDN
      2.3燃气管道的切割应符合下列规定:
      (1)碳素钢管。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割;
      (2)不锈钢管应采用机械或等离子方法切割;不锈钢管采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片;铜管可采用机械或手工方法切割;
      (3)管道切口质量应符合下列规定:
      1)切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;
      2)切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。
      2.2.4燃气管道的弯管制作应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。燃气管道的弯曲半径宜大于管道外径的3.5倍。弯管截面最大外径与最小外径之差不得大于管道外径的8%。铜制弯管及不锈钢弯管制作应采用专用弯管设备。
      2.5燃气管道的焊接应符合下列规定:
      (1)管道与管件的坡口:
      1)管道与管件的坡口形式和尺寸应符合设计文件规定;当设计文件无明确规定时,应符合本规范附录A的规定;
      2)管道与管件的坡口及其内外表面的清理应符合现行国家标准GB50235的规定;
      3)等壁厚对接焊件内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%;钢管且不应大于2mm。
      (2)焊条、焊丝的选用:
      1)焊条、焊丝的选用应符合设计文件的规定;当设计文件无规定时,应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98中6.3.1条,8.2.1条的规定选用;
      2)严禁使用药皮脱落或不均匀、有气孔、裂纹、生锈或受潮的焊条。
      (3)管道的焊接工艺:
      1)应符合GB50236的有关规定;
      2)焊接时应先点焊,然后再全面施焊;
      3)点焊必须焊透;点焊处有裂纹、气孔、夹渣缺陷时应铲除重焊,必须在点焊合格后方可全面施焊;
      4)焊缝严禁强制冷却。
      (4)焊缝质量:
      1)焊完后焊缝应立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查;
      2)焊缝质量应符合设计文件的要求;当设计文件无明确要求时,焊缝外观质量应符合GB50236—98中表11.3.2中的Ⅲ级焊缝标准;
      (5)在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100mm;当小于100mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50mm。
      (6)法兰焊接应符合现行行业标准《管路法兰技术条件》JB/T74—94中附录C的有关规定。
      (7)铜管钎焊焊接应符合下列规定:
      1)铜管的焊接应采用硬钎焊形式,不得采用对接焊和软钎焊形式;
      2)钎焊材料宜采用低银铜磷钎料;
      3)钎焊前应用细砂纸除去钎焊处铜管外壁与管件内壁表面的污物及氧化层;
      4)焊接前应调整铜管插入端与管件承口处的装配间隙,使之尽可能均匀;
      5)钎焊时应均匀加热被焊铜管及接头,与黄铜管件焊接时应添加钎剂,当达到加热温度时送入钎料,钎料应均匀渗入承插口的间隙内,加热温度宜控制在645~790℃之间,钎料填满承插口间隙后应停止加热,保持静止,然后将钎焊部位清理干净;
      6)铜管钎焊后必须进行外观检查,钎缝应饱满并呈圆滑的焊角,钎缝表面应无气孔及铜管件边缘被熔融等缺陷。
      2.6管道、设备法兰连接应符合下列规定:
      (1)管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;
      (2)阀门应在关闭状态下安装;
      (3)法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;
      (4)法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏;法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透;
      (5)应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓的紧固应对称均匀,螺栓紧固后宜与螺母齐平,涂上机油或黄油,以防锈蚀。
      2.7管道、设备螺纹连接应符合下列规定:
      (1)管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口;
      (2)管道螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料;拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内;
      (3)钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹的10%;
      (4)铜管与球阀、燃气计量表及螺纹连接附件连接时,应采用承插式螺纹管件连接;弯头、三通可采用承插式铜配件或承插式螺纹连接件。
      2.8燃气管道的连接方式应符合设计文件的规定。当设计文件无规定时,管径小于或等于DN50的燃气管道宜采用螺纹连接;管径大于DN50或使用压力超过10kPa的燃气管道宜采用焊接连接;铜管应采用硬钎焊连接。
      2.9燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:
      (1)软管与燃气管道接口、软管与燃气具接口均应选专用固定卡固定;
      (2)非金属软管不得穿墙、门和窗。
      2.10燃气管道穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于表2.10的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时的套管管径应符合设计文件的规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 燃气管道设计规范有哪些?
    • dddc82 回答:   (2)管道连接    应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。    法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。    热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。    (3)管道布置    煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。    厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。    厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。     2、安全设施    煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。    应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板+挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。    3、管道施工及验收    煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。    施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。    安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。    4、煤气管道支架型式    管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。    5、煤气管道破坏形式    管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。    6、煤气管道施工安全   (1)煤气管道施工安全操作    煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。   (2)煤气管道带气施工    各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:    防止原有燃气管道内进入空气。   防止作业人员烧伤、中毒或窒息。   防止作业现场着火,爆炸。    在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。    此外,还应注意以下几点:    在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。    地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。   凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。    在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。   7、煤气管道安装检验    煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。
    • 燃气表 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 城市燃气管道设计的基本步骤是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:燃气输配系统 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于压力不大于4.OMPa(表压)的城镇燃气(不包括液态燃气)室外输配工程的设计。 6.1.2 城镇燃气输配系统一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划。在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,并经技术经济比较后确定合理的方案。 6.1.3 城镇燃气输配系统压力级制的选择,以及门站、储配站、调压站、燃气干管的布置,应根据燃气供应来源、用户的用气量及其分布、地形地貌、管材设备供应条件、施工和运行等因素,经过多方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。 城镇燃气干管的布置,应根据用户用量及其分布,全面规划,并宜按逐步形成环状管网供气进行设计。 6.1.4 采用天然气作气源时,城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性的平衡,应由气源方(即供气方)统筹调度解决。 需气方对城镇燃气用户应做好用气量的预测,在各类用户全年的综合用气负荷资料的基础上,制定逐月、逐日用气量计划。 6.1.5 在平衡城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性基础上,平衡城镇燃气逐小时的用气不均匀性,城镇燃气输配系统尚应具有合理的调峰供气措施,并应符合下列要求: 1 城镇燃气输配系统的调峰气总容量,应根据计算月平均日用气总量、气源的可调量大小、供气和用气不均匀情况和运行经验等因素综合确定。 2 确定城镇燃气输配系统的调峰气总容量时,应充分利用气源的可调量(如主气源的可调节供气能力和输气干线的调峰能力等)。采用天然气做气源时,平衡小时的用气不均所需调峰气量宜由供气方解决,不足时由城镇燃气输配系统解决。 3 储气方式的选择应因地制宜,经方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。对来气压力较高的天然气输配系统宜采用管道储气的方式。 6.1.6 城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级,并应符合表6.1.6 的要求。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 水电安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 燃气管道施工方法是什么?
    • q747572634 回答:1.依主体形象,先地下后地上,先隐蔽后明设,先做主干管后做分支管。与各专业穿插施工,相互配合。 2.依据主体、施工形象安排专人予留各种孔洞。 3.排水管道埋设,管道铺设前应首先让放线工,按图纸给定的坐标,确定好管道的铺设位置,然后开挖在挖到接近管底标高时应及时测量,严禁沟底深度超过标高,超过时,应进行夯实,并找好坡度。 4.直埋管道安装,为使管道安装后任合设计及质量要求,安装时应先用小白线拉好,使管道有一定的坡度,接口对好,不准将小管插入大管内,管道安装后,保温前必须进行水压试验。 5. 室内排水立管安装,安装前应详细学习安装图说明及施工要求,管与管件对口时一定先将管件角度找好再连接,连接时先将插口和承口清洗干净,粘接剂涂抹均匀后粘接。 6.各种管道支管安装:支管安装应考虑坡度坡向水平管过长时中间设管卡或托钩,穿墙处设塑料套管,并要做到位。7.卫生器具安装:安装的位置要选择适中,并与下水支管位置一致,然后栽螺栓或膨胀螺栓,最好在抹灰之后进行(对膨胀螺检)予埋螺栓应在抹灰之前进行,器具安装完后应平正牢固,与管架接触紧密器具不裂纹,满足使用要求安完后,如有其他工程操作时,应采取保护措施防止其他工程将器具打坏或丢失,大便器用木箱子扣好,壁挂器具用灰袋纸封严,下水口部分用灰袋纸封严,防止掉进杂物。 8.保温:管道保温前,应对保温材料合理选用,用管壳保温不得以大带小或带大,保温厚度缠裹合理,均匀,镀锌铁线绑扎间距均匀,转变处保温,要选择适当的材料保温圆孤光滑无皱纹,保证厚度不空鼓。
    • 燃气表 燃气淋浴器 燃气热水锅炉 1年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装工艺标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:安装燃气管道流程是:1、预约报装:需开通燃气的业主,请拨打我公司客服热线95158办理燃气报装手续。除与主业另有约定外,公司自接收业主报装申请之日起,7个自然日内完成燃气表的安装。 2、预约通气:燃气表安装完成后,业主自行拨打我公司客服热线95158落实通气时间。除与主业另有约定外,我公司自接到业主通气申请之日起3个自然日内完成置换通气并向业主提供《置换工单》(客户联)(特别注意:燃气表后的铝塑管安装到一厨一卫,5米内(含5米)明装铝塑管是不收费的(含阀门及所有管件等占用的长度,不含软管的长度),超出以上配制部分的费用另计)。 3、办理购气卡(IC卡):燃气表安装完成、置换通气结束后,业主凭《置换工单》(客户联)到公司营业厅办理燃气购气卡(免费的),充上燃气费后,拿回家按照通气人员教您的操作就可以正常用气了。
    • 物业收费标准是什么 管道安装工艺 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装规范要求是什么
    • q747572634 回答:  1.一般室内煤气管道安装自地下穿墙入室内,非采暖区可在室外设立,出地面后进入室内。   2.管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处,有特殊要求时可以暗装。   3.管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线的间距不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。   4.管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。