装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

管道燃气安装规范是什么?

钱有 | 被浏览701次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2015-11-22 09:31

    答,中华人民共和国住房和城乡建设部公告第272号 关于发布行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的公告2.0.4管道组成件pipingcomponents用于连接或装配管道的元件。它包括:管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、挠性接头、耐压软管及过滤器等。 3.1.11当采用计数检验时,计数规定宜符合下列规定:1直管段:每20m为一个计数单位(不足20m按20m计);2引入管:每一个引入管为一个计数单位;3室内安装:每一个用户单元为一个计数单位;4管道连接:每个连接口(焊接、螺纹连接、法兰连接等)为一个计数单位。4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;4.3.1燃气室内工程使用的管道组成件应按设计文件选用;当设计文件无明确规定时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定,并应符合下列规定:1当管子公称尺寸小于或等于DN50,且管道设计压力为低压时,宜采用热镀锌钢管和镀锌管件;2当管子公称尺寸大于DN50时,宜采用无缝钢管或焊接钢管;3铜管宜采用牌号为TP2的铜管及铜管件;当采用暗埋形式敷设时,应采用塑覆铜管或包有绝缘保护材料的铜管;4当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5不锈钢波纹软管的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用燃气用铝塑复合管及专用管件。 4.3.2当室内燃气管道的敷设方式在设计文件中无明确规定时,宜按表4.3.2选用。表4.3.2室内燃气管道敷设方式 管道材料明设管道暗设管道 暗封形式暗埋形式 热镀锌钢管应可— 无缝钢管应可— 铜管应可可 薄壁不锈钢管应可可 不锈钢波纹软管可可可 燃气用铝塑复合管可可可4.3.3室内燃气管道的连接应符合下列要求:1公称尺寸不大于DN50的镀锌钢管应采用螺纹连接;当必须采用其他连接形式时,应采取相应的措施;2无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接;3铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊;4薄壁不锈钢管应采用承插氩弧焊式管件连接或卡套式、卡压式、环压式等管件机械连接;5不锈钢波纹软管及非金属软管应采用专用管件连接;6燃气用铝塑复合管应采用专用的卡套式、卡压式连接方式。 高层建筑室内燃气管道的支撑形式应符合设计文件的规定。 表4.3.5燃气管道采用的支撑形式 公称尺寸砖砌墙壁混凝土制墙板石膏空心墙板木结构墙楼板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夹壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夹壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夹壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架。
    以上信息来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 森深不见鹿 2015-11-22 08:57

    1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;  
    2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;  
    3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;  
    4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;  
    5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;  
    6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;  
    7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;  
    8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;  
    9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;  
    10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-11-22 08:26

    1 室内燃气管道安装的一般规定
      1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
      1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。
      1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。
      1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。
      2燃气管道安装
      2.1燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。
      2.2燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材。DNDN
      2.3燃气管道的切割应符合下列规定:
      (1)碳素钢管。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割;
      (2)不锈钢管应采用机械或等离子方法切割;不锈钢管采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片;铜管可采用机械或手工方法切割;
      (3)管道切口质量应符合下列规定:
      1)切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;
      2)切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不得超过3mm;凹凸误差不得超过1mm。
      2.2.4燃气管道的弯管制作应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。燃气管道的弯曲半径宜大于管道外径的3.5倍。弯管截面最大外径与最小外径之差不得大于管道外径的8%。铜制弯管及不锈钢弯管制作应采用专用弯管设备。
      2.5燃气管道的焊接应符合下列规定:
      (1)管道与管件的坡口:
      1)管道与管件的坡口形式和尺寸应符合设计文件规定;当设计文件无明确规定时,应符合本规范附录A的规定;
      2)管道与管件的坡口及其内外表面的清理应符合现行国家标准GB50235的规定;
      3)等壁厚对接焊件内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%;钢管且不应大于2mm。
      (2)焊条、焊丝的选用:
      1)焊条、焊丝的选用应符合设计文件的规定;当设计文件无规定时,应按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98中6.3.1条,8.2.1条的规定选用;
      2)严禁使用药皮脱落或不均匀、有气孔、裂纹、生锈或受潮的焊条。
      (3)管道的焊接工艺:
      1)应符合GB50236的有关规定;
      2)焊接时应先点焊,然后再全面施焊;
      3)点焊必须焊透;点焊处有裂纹、气孔、夹渣缺陷时应铲除重焊,必须在点焊合格后方可全面施焊;
      4)焊缝严禁强制冷却。
      (4)焊缝质量:
      1)焊完后焊缝应立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查;
      2)焊缝质量应符合设计文件的要求;当设计文件无明确要求时,焊缝外观质量应符合GB50236—98中表11.3.2中的Ⅲ级焊缝标准;
      (5)在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100mm;当小于100mm时,对接焊缝应进行射线探伤;管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50mm。
      (6)法兰焊接应符合现行行业标准《管路法兰技术条件》JB/T74—94中附录C的有关规定。
      (7)铜管钎焊焊接应符合下列规定:
      1)铜管的焊接应采用硬钎焊形式,不得采用对接焊和软钎焊形式;
      2)钎焊材料宜采用低银铜磷钎料;
      3)钎焊前应用细砂纸除去钎焊处铜管外壁与管件内壁表面的污物及氧化层;
      4)焊接前应调整铜管插入端与管件承口处的装配间隙,使之尽可能均匀;
      5)钎焊时应均匀加热被焊铜管及接头,与黄铜管件焊接时应添加钎剂,当达到加热温度时送入钎料,钎料应均匀渗入承插口的间隙内,加热温度宜控制在645~790℃之间,钎料填满承插口间隙后应停止加热,保持静止,然后将钎焊部位清理干净;
      6)铜管钎焊后必须进行外观检查,钎缝应饱满并呈圆滑的焊角,钎缝表面应无气孔及铜管件边缘被熔融等缺陷。
      2.6管道、设备法兰连接应符合下列规定:
      (1)管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;
      (2)阀门应在关闭状态下安装;
      (3)法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;
      (4)法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏;法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透;
      (5)应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓的紧固应对称均匀,螺栓紧固后宜与螺母齐平,涂上机油或黄油,以防锈蚀。
      2.7管道、设备螺纹连接应符合下列规定:
      (1)管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口;
      (2)管道螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料;拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内;
      (3)钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹的10%;
      (4)铜管与球阀、燃气计量表及螺纹连接附件连接时,应采用承插式螺纹管件连接;弯头、三通可采用承插式铜配件或承插式螺纹连接件。
      2.8燃气管道的连接方式应符合设计文件的规定。当设计文件无规定时,管径小于或等于DN50的燃气管道宜采用螺纹连接;管径大于DN50或使用压力超过10kPa的燃气管道宜采用焊接连接;铜管应采用硬钎焊连接。
      2.9燃气管道与燃具之间用软管连接时应符合设计文件的规定,并应符合下列规定:
      (1)软管与燃气管道接口、软管与燃气具接口均应选专用固定卡固定;
      (2)非金属软管不得穿墙、门和窗。
      2.10燃气管道穿过建筑物基础、外墙、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于表2.10的规定;高层建筑引入管穿越建筑物基础时的套管管径应符合设计文件的规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 燃气管道设计规范有哪些?
    • dddc82 回答:   (2)管道连接    应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。    法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。    热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。    (3)管道布置    煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。    厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。    厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。     2、安全设施    煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。    应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板+挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。    3、管道施工及验收    煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。    施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。    安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。    4、煤气管道支架型式    管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。    5、煤气管道破坏形式    管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。    6、煤气管道施工安全   (1)煤气管道施工安全操作    煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。   (2)煤气管道带气施工    各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:    防止原有燃气管道内进入空气。   防止作业人员烧伤、中毒或窒息。   防止作业现场着火,爆炸。    在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。    此外,还应注意以下几点:    在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。    地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。   凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。    在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。   7、煤气管道安装检验    煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。
    • 管道 燃气表 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。 3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼板之间应牢固, 并用水泥砂浆或非燃材料堵严,不得有漏水和松动现象。 穿墙套管可采用PVC管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定。套管与燃气管应用沥青油麻或柔性防水材料封堵严密,与墙壁之间应用水泥砂浆填实,两端以水泥砂浆抹平。 表1燃气管道的套管直径 3.3.6室内燃气水平管道安装高度的要求:(安装低挂表时除外) (1)在楼梯间内宜不低于2.20m; (2)在厨房间内宜不低于1.80m; (3)管道及附件到顶板的净距不得小于100mm,厨房房顶必须采取防火措施。 3.3.7室内燃气管道安装时管内不准有异物,安装要横平竖直。 3.3.7.1水平管坡度不宜大于千分之一,坡度方向如下: (1)表前管应坡向立管(燃气入口),表后管应坡向灶具; (2)小口径管应坡向大口径管。 3.3.7.2立管应垂直于地面,特殊情况下,垂直度允许偏差不大于2mm/m。 3.3.8高层建筑的燃气立管应有承重支撑措施,低压供气时应有消除燃气附加压力的措施。 3.3.9室内燃气管道与墙面的净距: DN<25mm(1″)时,不宜小于30mm; DN25mm-50 mm(1″-2″)时,不宜小于60mm; DN>50mm(2″)时,不宜小于90mm或根据管道安装情况确定。 3.3.10燃气管道的固定,可采用钩钉、托架、吊架和管夹等。 每楼层的立管至少设一个固定件; 灶前下垂管上至少设一个固定件,灶前下垂管上有球阀时,宜设两个固定件; 水平管两端除应设托钩外,3.5m以下应设一个固定件;DN<25mm(1″)时,每增加3m应增设一个固定件,DN32mm-100 mm(11 / 4″—4″)时,每增加5m应增 设一个固定件;管道有产生挠度可能性时,宜采用角钢支架;管道弯头附近和长度超过1m的接灶头水平管上应增设一个固定件。 3.3.11在管道的适当位置应装设活接头。水平管每10m左右及穿楼梯间的管道,应 装设一个活接头;遇有阀门时,应在阀门后面装设活接头。 DN>50mm(2″)的管道上可不装设活接头。室内燃气管道穿过闭合间管段,不准装设阀门及活接头;活接头的密封采用耐油石棉橡胶垫圈。 3.3.12室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表2的规定。
    • 管道 燃气表 燃气淋浴器 1年以前
  • 3 回答
    • 室外燃气管道安装标准是什么?
    • AN拉勾勾 回答:室外燃气管道安装标准: 1、管道安装基本要求 (l)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合如下要求: l)埋设在车行道下时,不得小于0.8m ; 2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m ; 3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m; 4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。 (2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在上方。对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位,如法兰、阀门等,应在燃气管道上采取保护措施。 (3)煤气管道管径DN≥500mm中压管、天然气管道管径DN≥300mm的高中压干管上阀门的两侧宜设置放散管;地下液态液化石油气管道分段阀门之间应设置放散阀,其放散管管口距地面距离不应小于2m,地上液态液化石油气管道两阀门之间的管段上应设置管道安全阀。 (4)燃气管道所用钢管在安装前应作防腐处理,其中架空钢管的外壁应涂环氧铁红等防锈漆两遍,埋地钢管外壁应按设计要求做外防腐。当设计无规定时,埋地钢管外防腐可采用环氧煤沥青或聚乙烯胶粘带,埋地镀锌钢管外壁及螺纹连接部位应做普通级防腐绝缘,螺纹连接部位的修补可用水柏油涂刷并包扎玻璃布作三油二布处理,或用环氧煤沥青涂刷并包扎玻璃布作二油一布处理 (5)铸铁管的连接应采用S型机械接口,接口填料使用燃气用橡胶圈。 (6)铸铁管与钢管之间的连接,应采用法兰连接。螺栓宜采用可锻铸铁,如采用钢制螺栓,应采取防腐措施。 (7)聚乙烯燃气管道采用电熔连接或热熔连接,不得采用螺纹连接和粘接。与金属管道连接时,采用钢塑过渡接头连接。钢塑过渡接头钢管端与钢管焊接时,应采取降温措施。 (8)钢塑过渡接头一般有两种形式,对小口径聚乙烯管,一般采用一体式钢塑过渡接头;对大口径聚乙烯管,一般采用钢塑法兰组件进行转换连接。
    • 管道 燃气表 燃气淋浴器 1年以前
  • 3 回答
    • 燃气管道管理办法是什么?
    • 寄北 回答:第10号住房和城乡建设部关于废止《城市燃气安全管理规定》、《城市燃气管理办法》和修改《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》的决定 住房和城乡建设部关于废止、和修改的决定》已经第77次部常务会议审议通过,现予发布,自发布之日起施行。 住房和城乡建设部部长 姜伟新 二〇一一年九月七日 住房和城乡建设部关于废止《城市燃气安全管理规定》、《城市燃气管理办法》和修改《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》的决定 经2011年8月11日第77次住房和城乡建设部常务会议审议,决定废止和修改下列部门规章,现予发布,自发布之日起生效。 一、经商国家安全生产监督管理总局、公安部同意,废止《城市燃气安全管理规定》(1991年3月30日建设部、劳动部、公安部令第10号发布)。 二、废止《城市燃气管理办法》(1997年12月23日建设部令第62号发布)。 三、对《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》(2004年10月15日建设部令第135号发布)作如下修改: 删除“二、工程造价咨询企业资质认定条件”、“五、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批条件”、“六、城市排水许可证核发条件”、“七、燃气设施改动审批条件”、“十三、房地产估价机构资质核准条件”和“十四、城市新建燃气企业审批条件”的相关内容。
    • 管道 燃气表 施工管理 1年以前
  • 3 回答
    • 城市燃气管道设计的基本步骤是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:燃气输配系统 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于压力不大于4.OMPa(表压)的城镇燃气(不包括液态燃气)室外输配工程的设计。 6.1.2 城镇燃气输配系统一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划。在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,并经技术经济比较后确定合理的方案。 6.1.3 城镇燃气输配系统压力级制的选择,以及门站、储配站、调压站、燃气干管的布置,应根据燃气供应来源、用户的用气量及其分布、地形地貌、管材设备供应条件、施工和运行等因素,经过多方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。 城镇燃气干管的布置,应根据用户用量及其分布,全面规划,并宜按逐步形成环状管网供气进行设计。 6.1.4 采用天然气作气源时,城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性的平衡,应由气源方(即供气方)统筹调度解决。 需气方对城镇燃气用户应做好用气量的预测,在各类用户全年的综合用气负荷资料的基础上,制定逐月、逐日用气量计划。 6.1.5 在平衡城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性基础上,平衡城镇燃气逐小时的用气不均匀性,城镇燃气输配系统尚应具有合理的调峰供气措施,并应符合下列要求: 1 城镇燃气输配系统的调峰气总容量,应根据计算月平均日用气总量、气源的可调量大小、供气和用气不均匀情况和运行经验等因素综合确定。 2 确定城镇燃气输配系统的调峰气总容量时,应充分利用气源的可调量(如主气源的可调节供气能力和输气干线的调峰能力等)。采用天然气做气源时,平衡小时的用气不均所需调峰气量宜由供气方解决,不足时由城镇燃气输配系统解决。 3 储气方式的选择应因地制宜,经方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。对来气压力较高的天然气输配系统宜采用管道储气的方式。 6.1.6 城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级,并应符合表6.1.6 的要求。
    • 管道 燃气表 燃气淋浴器 1年以前