园林水电施工规范有哪些

凌晟睿 | 被浏览1642次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Andy421 2015-11-21 20:23

    园林水电施工规范如下:
    1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
    2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。
    3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
    4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
    5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
    6、卫生间插座应为防溅型。
    7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
    8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。
    9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
    10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
    11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。
    12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。

    1 评论

  • Hzl_8542 2015-11-21 20:11

    1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
      2)   插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
      3)   使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
      4)   管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
      5)   导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
      6)   严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。
      7)   严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)
      8)   穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
      9)   导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
                        10)   装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
      11)   电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
      12)   电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
      13)   水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
      二.强电系统施工工艺要求
      1)   每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
      2)   配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使   用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
      3)   电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座   ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
      4)   两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      5)   入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
      6)   卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
      7)   厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
      8)   普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
      9)   导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。
      10)   配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      11)   文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
      三.弱电系统施工的技术施工要求
      1)   电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
      2)   TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。
                           3)   TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
      4)   强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
      5)   强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
      6)   四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。
      7)   进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
      8)   留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护。
      9)   完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点。)
      10)   电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。
      11)   电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
      四.灯具的安装工艺要求
      1)   灯具的安装最基本的要求就是牢固。
      2)   室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
      3)   卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
      4)   台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
      5)   装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙   骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
      6)   轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
      7)   成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.
      8)   在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。
      五.开关、插座安装工艺要求
      1)   根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
      2)   插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
      3)   插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
      4)   开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
      5)   照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。
      6)   出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm。
      7)   开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
    8)   暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
      成品保护
      1)   安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
      2)   开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
      3)   其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
      应注意的质量问题
      1)   开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
      2)   开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。
      3)   多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
      4)   固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。
      5)   同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。
      6)   开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。
      六、卫生洁具安装工艺要求
      1)   卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。
      2)   坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。
      3)   地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。
      4)   蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm.
      5)   洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。
      6)   卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。
    7)   卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。
      8)   卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。
      9)   洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。
      10)   在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
      11)   洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,配件应在竣工前统一安装。
      12)   安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
      13)   通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。
      14)   在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
      应注意的质量问题
      1)   座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没有检查,抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中。
      2)   高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
      3)   零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。
      4)   坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器)   坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
      6)   立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
      7)   洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
      8)   通水之前,将器具内污物清理干净水电安装规范全部出自国家标准与行业标准,主要有:GB50303-2002,GB50242-2002,GB50243-2002(空调管道的规范比普通给水严得多),GB50166-200,GB50339-2003,GB50134-2004,GB50254~59-96,GB50150-91,GB50235-97,GB50411-2007,行业标准JGJ46-2005,GB50261-2005,排水PVC管GJJ/T29-98,塑料给水管GB/T50349-2005.

    0 评论

  • 梦见了什么 2015-11-21 19:37

    三大规范首先要撑握
    GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
    GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
    GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范
    另外可以看图集及施工工艺

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 装修水电施工规范是什么?
    • 热心网友 回答:为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 1电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 2施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定: A、工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 B、开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 C、照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 D、施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 3PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: A、pvc管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 B、PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 C、86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 D、PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: A、管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 B、管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 C、砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 D、不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 E、地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 F、墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3、管内穿线及配线,及面板安装: A、导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 B、导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 C、 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 D、地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 E、空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 F、暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 G、用电负荷参照标准执行。 H、配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 J、配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。 K、进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm L、灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线。 Z、开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。 X、凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。 V、开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。 N、开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。 M、照明线用2.5平方毫米的铜芯线,不允许用1.5平方毫米的(如客户特别要求)。 4、灯具的安装规定: A、每一单项分支回路不允许超过25个灯头,但花灯、彩灯除外,一般情况下严禁超过10A. B、凡螺口灯必须是中心点接相线,零线接在螺纹端子上。 C、当灯具重量大于2kg时,应采用膨胀螺丝固定。 D、镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好。 E、吊链式灯具灯线不受拉力,灯线必须超过吊链20mm长度。 F、嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。 G、灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象。 H、矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行,其偏差≤5mm。 I、灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长,造成光与光之间有阴影。 J、电路开关和插座,电工与业主仔细确定粉笔标明,插座宁多勿少,注意推拉门盖住,开关要方便合理,导线不可直接埋入墙体。 K、重新布置改造后的水电路,要用电路布置图,要分清强弱电的走向。 L、水电管路铺完后,水用打压机打压检测,电路用兆欧表进行摇表检测。 1精装修水电施工技术交底: 1、水电施工人员必须持证上岗操作。 2、对原墙标划水平线,检查原排水管道是否通顺(原则上给水管废气不用)。 3、对卫(厨)原地坪试(养)水做专项验收。 4、严禁未经批准擅自拆改(排水系统,燃(暖)气系统,通讯监控系统,排烟(气)通道等)配套设施。 5、严禁擅自取消卫(厨)阳台原地漏,严禁大量排水与地漏排水共用同根水管,以防高流量回水。 6、严禁改变污物管与排水管的性质和位置(特殊情况除外),严禁油烟机排气管与换气扇(浴霸)排风管共用通风管道。 7、各类管道(设备)铺设(安装)符合国家现行标准和设计要求(特殊情况除外)。管道要求原则上沿墙面铺设,使用管卡固定无松动现象,要求与地(墙)面边接应牢固无松动现象。 8、所有配件(器具)的安装要求耐用又便于拆卸维修,所有配件(器具)安装要用塑胶片,各种陶瓷器具安装要防水密封圈处理后用硅胶固定。 9、接通照明插座各一路,(冷热水管管道通水施工),以备后三道工序施工用水临时用电要求装漏保设施和橡胶电缆线。水电前期完工时要求每室用电。 2给排水施工 水路标准工程是“新标准工程”的第一阶段,分两步骤执行:防水工程和水工工程。其施工要点分别为:防水工程结束后,必须进行48小时的蓄水试验;水工工程必须安装牢固、横平竖直、开关灵活、不滴不漏。具体工艺流程如下: 1、根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机、拖布池等容易遗忘的用水器的给排水。 2、管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。 3、在明管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆。 4、水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,PPR管0.8~1MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。 5、安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤。 6、冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管之上;左右平行安装时,热水管应在冷水管的左边。在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应装在面向的左侧。 7、防水完成,应关水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。 8、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装。 9、在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。 施工要求 1、给水管道安装做到横平竖直。要求冷热水管接口在同一水平线,间距为15cm。给口标高按规范要求(除特殊要求外)施工。 2、各类阀门安装要求位置正确平行,便于使用和维修,要求每套进户总水管处安装阀门,通往阳台或进过房间的冷(热)水管道在卫(厨)接口处安装控制阀门,以便救急关闭之用。 3、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验。 4、如住宅有集供热水系统的加装热水器时,要求在冷热水连接处加装止回阀,并用柔性管材连接。 5、PPR给水管道施工要求用热熔器进焊接,严格控制热熔时间,不得有虚焊或因超时而造成管径变小流量不畅。 6、如各出水口移位而破地坪时,要求在开槽处做防水处理后再大面积做二次防水层(加高找平)。 7、排水管道铺设(移位)要求高达35度坡度,保证水流畅通不倒流。 8、室外铺设冷(热)水管道外露的要求有防冻保暖措施。 3强(弱)电施工: 1、厨房、卫生间属于潮湿场所,应安装密封良好的防水插座,开关安装在门外侧的墙体上;同时由于接地保护的电器较多,应多安装三孔插座。 2、卧室及客厅使用两孔插头的电器较多,应多安装一些五孔插座。 3、儿童房等儿童活动场所应采用安全插座。 4、强电埋墙布线时,电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿pvc管,导线在管内不应有结头和扭结。 5、在承重墙上进行电源线埋设时,如承重墙不允许开深槽时可以采用直接埋设护套线。 6、电源线在吊顶内布置时,不可以直接走线,电源线应穿pvc管,吊顶内灯位连接管线可以用蛇皮软管,但保证管内的穿线必须能抽动、更换。 7、多条电线相交处电源线需进行分支时,应使用分线盒。 8、电源线的火、零、地三线分别用红色、蓝色、双色线,开关的控制线分别使用红色线和双色线。 9、临时用电须使用护套线;线盒安装平直,穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接, 并应保证电线在管内可以拉伸自如。 10、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥300 mm,交叉间距≥100 mm。 11、通讯线、信号线等弱电线路线型要流畅,布线距离要短,强电插座(即双孔插座、 三孔插座)与弱电插座(即电话插座、音响插座、网络插座等)的间距应保证大于500mm,强弱电线不可在同一-管内,既可以减少它们之间的电磁干扰又可以防止安全事故的出现。 12、通讯线、音响线、信号线布线线型要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m,否则,应加装过路盒。 13、为保障音响、通讯信号正常,与电力线、金属给水管平行布置时的间距应不小于500 mm;与金属排水管、热水管的平行间距不小于1000 mm。 14、强弱电线不可在同一pvc管内布置,这样可减少它们之间的电源干扰。 15、pvc管作为阻燃管,其穿线数量是一定的,即直径20mm的pvc管内可穿入4根电源线;直径16mm的pvc管内可穿入3根电源线。 16、空调线的截面积应视空调功率大小而定,为了保证电源方面的安全,电源线应选用截面积为4平方毫米的电源线。 17、轻型灯具可以吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具不得与吊顶龙骨连接,应另设置吊勾,软线吊灯限于1kg以下,超过者应加吊链。 18、对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 19、大于0.5KG的灯具采用吊链,使电线不受力,灯具固定应牢固可靠,不得使用木楔。灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 20、竣工后需要出具走线图,方便日后的线路维修。 施工技术 1、强(弱)电分管分槽铺设,线盒分开不得相互穿越线盒。严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头。 2、强电接线要求设在线盒内,并保留长度为15cm的余量,应接头连接牢固,绝缘防水胶带包扎均匀紧密。 3、弱电连线要求从进户盒单独布线到位不得串联盒接头。要求用四芯电话线,75赫兹视频线,250股音响线配置。电阻不应小于500M欧姆。 4、强(弱)电系统的终端盒(接线或分线盒)和开关插座要求使用相同品牌系列产品。 5、强(弱)电管线铺设根据设计方案(图纸)要求的电气设备位置确定走向。要求横平竖直,深度要求管面埋入墙面1.5cm,暗线穿管铺设要求导线总截面积不得超过管道内截面积的40%。 6、配电箱配线分路要求按设计线路配置图施工,未经允许同意山擅自减少路数和零线混用(照明或插座)。要求各贿赂单独布线。 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率。凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 8、配线颜色要求区别:每套住宅相线(L)为线或绿色单芯(控制线为黄色单芯线)。零线(N)为蓝色单芯线。接地线(PE)为黄绿双色多股线。 9、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器,三相供电的要求三相四极开关。 10、从配电箱引出的照明主线要求用2.52导线,开关控制线要求用1.52导线。大型吊灯或室外露台及特殊情况下布置照明线要求同时布置接地保护线。 11、顶面垄骨上布置线路时要求穿管固定,分线处要求用分线盒。不准放置在掉顶上,所有穿线管道与暗盒边接要求用锁口(梳杯)固定。 12、所有安装掉灯的位置要求在顶板上加固定安装后置挂件,然后将灯具固定在后置挂件上,严禁安装在木档和木锲上,所有配件(器具)安装要求用塑涨管紧固件配置。 13、在铺实木地板的地面走管不允许有三根以上的线管并列,如顺地栊方向除外。 4验收标准范围 1、水电前期验收范围:水电管道走向是否合理规范。水试压是否达标,电测试是否达标。 2、水电后期验收范围:各类洁具(配件)安装是否牢固规范,各类电器(配件)安装是否安全规范。 3、所有给水管道墙面接口处要求左冷右热不得错位。 4、给水管道冷(热)水通水检查试压P=0.6mpa/20分钟无渗漏。 5、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N),右相(L),中上接地(PE)。 6、绝缘电阻测试R≥0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)。 7、开关距地面为130cm,普通(柜机空调)插座距地面30cm。床头(TV)柜开关(插座)距地面为60cm。卫厨台面备用插座距地面130cm。壁式空调插座距地面为180cm。电子灶插座距地面为60cm。(以电器控制面板下沿边至装修竣工后的地面高度为准,特殊情况除外)。同房间开关,插座必须分别在同一水平线上。 8、在同一水平面电器控制面板与燃气管道间距≥15cm,导线与燃气管道平行间距≥30cm。交叉距离≥10cm。 9、灯具安装位置正确牢固,吊(吸顶)灯位置以队四周吊柜后的面积居中安装。成排灯具以中心线±5mm安装。
    • 水电安装规范 水电安装工程施工 水电改造施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑水电施工规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:《家庭装修安全:综合布线施工规范与工艺》  一、典型问题  在家庭装修中有许多电线需要隐埋,最常见的有电源线、电话线、网络线、电视信号线以及我们听音室中音响系统的各种线。通常装修起来事务繁杂,以至我们对这一块不能给予足够的重视。施工方就更别提,极少能有职业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程处理不当,就会给以后的电气施工和将来入住后的使用带来不尽的烦恼,甚至是不可逆的损失。所以我们有必要了解和掌握一些装修知识,以免吃亏后悔! 如果您的地面是铺地板,不管是复合的还是实木(竹)的,我建议您尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。      如果您的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便换线的功能。因此,预埋线管的中间首先不能有直角死弯,要解决拐弯问题,使电线可以在线管里自如抻动。其次线管最好用塑料盘管(一种半硬、半透明、正规建筑施工普遍采用的那种),使线管中间没有接头,这样穿线时不会卡线。如果中间必须有接头,也要用大小头的方法插接,并且要方向一致。再有就是施工期间线管里不要着急穿线,而是先穿入引线铁丝,等到最后安装电气时再换上相应的电线。这种施工方法的好处想已不言自明。   二、一般规定   1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电 器、灯具安装。   2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功 率家电设备应独立配线安装插座。   3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统 一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。   4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。   5 、各弱电子系统均用星型结构。   6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管 或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。   7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。   8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采 用钢管。   9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。   10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。   11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。   12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。   13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。   14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm , 交叉距离不应小于 100mm 。   15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密。   16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 主要材料质量要求   1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准 的有关规定。   ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫 米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米 平方线;   ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线   ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜   ④ 视频线:标准 AV 影音共享线   ⑤ 网络线: 超五类 UTP 双绞线   ⑥ 有线电视线: 宽带同轴电缆   2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐 全。   3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观 不应有破损及变形。   4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺, 管口应平整。   5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与 各设备相匹配的产品。 三、施工要点:  1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。   ①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国 际标准)   ② 所有插座距地高度30cm。   ③ 1 、开关安装距地 1.2~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m。 2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。3 、暗盒接线头留长 30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,穿线管与暗盒连接必须使用锁母;须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。5 、暗线敷设必须配管。6 、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。 7 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 9 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。   四、施工细则:   一、确定点位  1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。   2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。   二、 开槽  1 、确定开槽路线:根据以下原则:   ① 路线最短原则;   ② 不破坏原有强电原则;   ③ 不破坏防水原则。   2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 PVC 管的多少,进而确定 槽的宽度。   3 、确定开槽深度:若选用 16mm 的 PVC 管,则开槽深度为 20mm ;若选用 20mm 的PVC管,则开槽深度为 25mm 。   4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。   5 、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。  三、布线   1 、确定线缆通畅:   ① 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;    ② 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;   ③ 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。   2 、确定各点位用线长度:   ① 测量出配线箱槽到各点位端的长度;   ② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm 。  3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签 ,并注明:弱电种类-房间-序号。   4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的 80% 。  四、封槽  1 、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。   2 、固定 PVC 管:   ① 地面 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定;   ② 槽 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定;   ③ 墙槽 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定。  3 、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。  4 、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。  附:为避免各种线路的弯曲回路,保证所有线路均为 “ 活线 ” ,布线施工工艺为地面直接布管方式(无特殊情况不得走踢脚线或者天花板内,否则线路无法做成“活线”)
    • 水电安装规范 水电安装工程施工 水电改造施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工水电暖安装规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:水电暖安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先 固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷, 间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必 须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应 用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)
    • 水电暖安装 水电安装规范 水电安装工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道园林绿化施工规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:1)清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 2)场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于30cm,花坛种植土层厚度不低于40cm,乔木种植土层厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求,有特殊情况与业主共同商定处理。 3)放线定点 根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。 4)挖种植穴和施基肥 乔木种植穴以圆形为主,花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大30cm左右。施基肥按作业指导书进行。 5)苗木规格及运输 选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过5%,按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草绳、蒲包包装,并适当修剪枝叶,防止水分过度蒸发而影响成活率。 6)苗木种植 按《苗木种植作业指导书》要求进行,乔木须立保护桩固定。苗木种植按大乔木——中、小乔木——灌木——地被——草皮的顺序施工。 7)种植浇灌无论何种天气,何种苗木栽后均需浇足量的定根水。并喷洒枝叶保湿。 8)施工后的清理 对施工后形成的垃圾及时清理外运,保证绿地及附近地面清洁。不影响业主整体房产运作。 四、主要施工方案及技术措施 4-1平整场地工序 1)施工工具配置推土机、运输车、吊车、反铲机 铁锹、铲子、锄头、手推车 2)施工内容 施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。 对特殊场地,如草坪地,应具备适宜的排水坡度,以2.5%—3%为宜,边缘应低于路道牙3—5㎝。 对场地翻挖、松土厚度不低于50㎝。条件不允许时,保证草坪种植土厚不低于30㎝,花坛种植土厚不低于40㎝,且将泥块击碎。 对低位花坛,应高于所在地面5—10㎝,以符合苗木种植要求。 3)检查项目 平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。 4-2定点放线工序 1)施工工具锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。2)工作内容 对照图纸,用上述工具在整形好的工程场地上,采用方格法对乔灌木、地被、草皮、小品等进行定点放线。 对于规则式灌木图案花坛,做到放线准确,压线种植,图案清晰明了。绿篱应开沟种植沟槽的大小按设计要求和土球规格而定。 3)检查项目 施工图定点放线尺寸应准确无误。 按公司质量检查标准进行检查,做文字记载。 4-3挖植穴工序 1)工具锄头、铲子、铁锹。 2)工作内容 根据定点放样的标线,树木土球的大小确定植穴的规格,一般树穴的直径比规定的土球直径要大20㎝—30㎝。 对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围,或植穴的形状,绿篱以带状为主,花坛以几何形状为主,在花坛、绿篱周边须留3—5㎝宽、3—5㎝深的保水沟,翻挖、松土的深度为15—30㎝。 3)检查内容 苗木的规格质量植穴质量杂物、石块的清理度 按公司相关的质量标准检查验收,并记载。
    • 园林绿化公司 园林绿化施工 绿化施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 水电改造施工规范有哪些?
    • Andy421 回答:水电改造施工规范如下: 1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。 2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。 3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。 4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。 5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。 7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。 8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。 9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。 10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。 11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
    • 水电改造 水电安装规范 水电改造施工 1年以前