装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消火栓箱安装高度一般多少

胡鸿羲 | 被浏览4965次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

7个月前

消火栓栓口距地宜为1.1m。

室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m。

消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题。


如果您家现在正好要装修设计,建议您先找位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心呢。>>>详情咨询了解


4条回答

  • 流浪的人有酒喝 2015-11-21 17:30

    消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。
    室内消火栓系统安装应符合下列规定:
    2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
    因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。 希望对大家有用
    具体安装高度可参考消防施工图纸。

    2 评论

  • 梦见了什么 2015-11-21 17:25

    一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;     
    二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m   范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;     
    三、室外消火栓的间距不应超过120m;     
    四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;     
    五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/S计算;     
    六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;     
    七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。

    1 评论

  • abbe96 2015-11-21 17:21

    1.6m高的消火栓箱是带灭火器箱的甲型组合式消防柜。按图集04S202安装,箱底离室内地面(完成面)150mm,消火栓口中心点离地面1.1m。

    1 评论

  • xhp613 2015-11-21 17:20

    《建筑设计防火规范》第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30 m,裙房不应大于50 m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓箱安装有哪些规定?
    • hll961714764 回答:4.3 室内消火栓系统安装 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 一般项目 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。
    • 灯箱 桑拿浴箱 强电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓箱的价格有谁了解没?
    • 小情绪mll 回答:铝合金门框 消火栓箱800*650*240 水带水枪接扣室内栓 消防箱套装 438元 各种规格铝合金门消防器材箱 消防设施箱 室内消火栓箱 消防箱 145元 消防器材 消防设施 消火箱 消火栓箱 室内消火栓箱 800*650*240 150元 以上价格信息均来自网络仅供参考,具体以实际价格为主
    • 音响没声音 浴霸谁安装 保险柜没电了 1年以前