门窗隐蔽验收记录要怎么写?

李顺 | 被浏览1215次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Andy421 2015-11-24 11:16

    门窗隐蔽验收记录的填写方法如下:
    每一层(段)门窗工程在进行填嵌处理以前必须进行隐蔽验收,提交门窗隐蔽工程质量验收记录。
    a. 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
    (1) 人造木板的甲醛含量。
    (2) 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能。
    b. 预埋件与锚固件应按照要求预埋,固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,规格连接方式应符合设计要求。应确保门窗与主体结构可靠连接。
    c. 木门窗及其连接件应进行防腐处理。

    0 评论

  • 青春奋斗者 2015-11-21 19:57

    1
    建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。



    2
    建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求


    3
    建筑外窗进入施工现场时,应按要求进行复验


    4
    建筑门窗玻璃品种应符合设计要求


    5
    金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定等。


    6
    严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑外窗,应对气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。


    7
    外门窗框与副框之间应使用密封胶密封;门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用符合设计要求的弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。


    8
    严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施


    9
    外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求等。


    10
    特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。


    11
    天窗安装的位置、坡度应正确,密封严密,嵌缝处不得渗漏。




    般项目
    1
    门窗扇和玻璃的密封条,其物理性能应符合相关标准中对建筑物所在地区的规定等。



    2
    门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确,中空玻璃的均压管应密封处理。


    3
    外窗遮阳设施的角度、位置调节应灵活,调节到位


    施工单位检查评定结果






    项目专业质量检查员: 年 月 日

    监理(建设)单位验收结论






    (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-11-21 19:19

    本表适用于建筑门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,天窗以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。
    一、主控项目
    1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
    2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。
    检查数量:全数检查。
    3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告
    检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘。
    4. 检验方法:观察检查;核查质量证明文件。
    检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
    5. 检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。
    检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
    6. 检验方法:随机抽样现场检验。
    检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。
    7. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
    8. 检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
    9. 检验方法:核查质量证明文件,观察尺量手扳检查。
    检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。安装牢固程度全数检查。
    10 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:全数检查。
    11 检验方法:观察尺量检查;淋水检查。
    检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
    二、一般项目
    1. 检方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 门窗工程隐蔽验收记录要怎么填写呀??
    • HH0807 回答:0 1 项目负责人验收部位项目负责人 施工图名称及图号门窗隐蔽工程质量验收记录 GB 50201-2001 总承包施工单位GD2301116 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称检 查 项 目 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收意见 备 注 专业承包施工单位 1. 人造木板甲醛含量检测 2. 建筑外窗三性检测 3. 预埋件及锚固件 4. 防腐及嵌填、密封处理 5. 型材厚度 专业
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 管道隐蔽验收记录的隐蔽记录要怎么写?
    • 芒果5270 回答:管道隐蔽工程检查验收记录 工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期 建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司 分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟 设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63 主要操作人 xxx 数 量 1000m 隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求 标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求 基座、支架 角钢支架 管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊 防腐措施 无 保温方式 玻璃棉管壳 管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求 压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格 安全距离 满足要求 冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格 说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果: 符合规范要求,自检合格 专业技术负责人: 专业质量检查员: 2012年6月19日 监理(建设)单位验收结论: 专业监工程师: 年 月 日
    • 工程质量验收记录 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 门窗节能隐蔽验收记录要怎么写?
    • 奋斗_9500 回答:门窗隐蔽验收记录的填写方法如下: 每一层(段)门窗工程在进行填嵌处理以前必须进行隐蔽验收,提交门窗隐蔽工程质量验收记录。 a. 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验: (1) 人造木板的甲醛含量。 (2) 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能。 b. 预埋件与锚固件应按照要求预埋,固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,规格连接方式应符合设计要求。应确保门窗与主体结构可靠连接。 c. 木门窗及其连接件应进行防腐处理。
    • 工程质量验收记录 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 消防隐蔽工程验收记录表怎么写?
    • Hzl_8542 回答:根据电气施工图及设计说明,结合电气施工质量和验收规范里面的相应规定。 可以加上文字说明,电气配管的暗敷隐蔽参考如下: 1、配管的规格、安装标高及管道之间的连接方式,是否牢固,是否符合设计和规范要求。 2、线管弯曲半径不小于10d,管口保证光滑并做好临时封堵,防止混凝土浇注时异物进入。 3、线管采用镀锌铁丝绑扎固定,绑扎间距不大于1.0米,在接口、接线盒的两端5cm处着重绑扎。等
    • 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙隐蔽验收记录怎么写?
    • xhp613 回答:由金属构件与各种板材组成的悬挂在主体结构上、不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围护结构,称为建筑幕墙。按建筑幕墙的面板可将其分为玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、混凝土幕墙及组合幕墙等。按建筑幕墙的安装形式又可将其分为散装建筑幕墙、半单元建筑幕墙、单元建筑幕墙、小单元建筑幕墙等。 幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。 2 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。 3 幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 4 幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。 5后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 6幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。 7打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。 8 防雷装置测试记录。 9 隐蔽工程验收记录。 10 幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验: 1 铝塑复合板的剥离强度。 2 石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。 3 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
    • 工程质量验收记录 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 11个月前