中央空调设备安装要注意哪些问题?

李婵娟 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-11-21 18:30

      中央空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见中央空调安装在整个系统中的重要性。中央空调安装主要分为三大部分:中央空调主机安装、中央空调室内机安装、中央空调管路安装,其中主机和室内机的安装直接关系到中央空调产品,也是中央空调最昂贵的地方,但主机和室内机在安装的时候一般不会出现问题,只要确定好中央空调安装位置即可。
      中央空调安装位置-主机安装注意事项
      1.室外机排出的热气应对邻居无影响;
      2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;
      3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;
      4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A)
      5.外机前侧需要500mm维修操作空间;
      6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;
      7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;
      中央空调安装位置-室内机安装注意事项
      1.不建议安装在床头上方,有噪音干扰;
      2.不易对床直吹,人容易产生冷风感;
      3.不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装;
      4.内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音;
      5.摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果;
      6.空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果;
      7.送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路;
      8.尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;
      9.内机位置距离外机最近;
      10.设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);
      11.尽量避免选择高静压机器。
      12.设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小;
      中央空调主机比传统空调要大很多,因此中央空调主机一般安装在阳台,现在绝大多数住宅都有放置空调的阳台,如果是别墅大功率中央空调,一般会单独开辟一块区域放置中央空调,主机安装必须和室内活动区域有一定的距离,以免影响休息生活。中央空调室内机安装位置不是很固定,对普通家庭用户而言,吊顶于室内进出口较为常见。

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-21 18:04

      得看你的中央空调是水机还是氟机,如果你的中央空调是水机
      1.注意PPR管子接头之间的热熔,以防漏水,要用够厚度的保温管做好保温,管路走完后要做好保压工作
      2.你家庭中电源、电压是否符合所供空调设备的要求,确认室内外机型号,保证正确安装。空调电源线及信号线必须按照符合设备要求进行布线施工,
      3.确认中央空调的室内外机安装位置及内外机连接管路走向、冷凝水管排水位置是否合理有无隐患。要求内外机连接管路横平坚直,保温处理无遗漏。
      如果你的中央空调是氟机,你参考一下兢峰暖通的施工要求,
      1.室内机吊装必须水平,进回风口要用胶布纸板等东西进行防尘处理,出风软接和内机连接要用胶水加铆钉,铆接出风口软带,必须进行保温处理.(软带长度不能超过25cm,如超过要做风管.)
      2.铜管的安装1>.支架间距不能超过1米,必须横平坚直,铜管和保温必须固定在支架上面.2>.安装焊接前必须仔细检查,铜管内外看有没有灰尘或其它东西.3>.铜管焊接,必须使用氮气保护焊,焊接要严密不能有气泡,焊条不能流入铜管里面.(严禁使用水进行冷却)4>.铜管保压前要用氮气冲扫铜管内壁把灰尘冲扫干净.5>.铜管保压40公斤,一直到安装主机。
      3. 保温的安装1>.保温材料接口必须使用胶水粘接,防止以后开口.内机和铜管连接的地方,要先把里面包好了再进行外部保温.2>.铜管过梁,有开孔的没办法把铜管保好的须用发泡济进行填充.3>.管保温必须处理好.
      4.1>.冷凝水管必须单独改支架,所有管道必须保持不得低于1%的坡度,(严禁有或水平管道),在管道的最高处改排气孔.2>.冷凝水和内机连接处要安装球阀.3>.冷凝水安装完毕必须进行流水试验,

      0 评论

    • 灯泡怪兽 2015-11-21 18:04

      中央空调设备安装要素
      中央空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见中央空调安装在整个系统中的重要性。中央空调安装主要分为三大部分:中央空调主机安装、中央空调室内机安装、中央空调管路安装,其中主机和室内机的安装直接关系到中央空调产品,也是中央空调最昂贵的地方,但主机和室内机在安装的时候一般不会出现问题,只要确定好中央空调安装位置即可。 中央空调安装位置-主机安装注意事项 1.室外机排出的热气应对邻居无影响; 2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整; 3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决; 4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A) 5.外机前侧需要500mm维修操作空间; 6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房; 7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。