  • 桔子的橘 2015-11-21 17:55

    1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。
      3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
      5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
      7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。
      8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

    1 评论

  • 六点过十分 2015-11-21 17:44

    6 电缆线路的施工
    6.1电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。
    6.2电缆管的加工及敷设
    6.3 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。
    6.4 电缆管的加工应符合下列要求:
    a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。
    b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
    6.5每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
    7电缆支架的安装
    7.1 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。
    7.2 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
    7.3 电缆桥架全长均应有良好的接地。
    8电缆的敷设
    8.1 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    8.2 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
    8.3 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。
    8.4 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
    8.5 直埋电缆埋置深度应符合设计要求,当设计无规定时,要符合施工规范要求。
    8.6 直埋电缆在直线段每隔50~100mm处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
    8.7 直埋电缆回填上前,应经隐蔽工程验收合格。
    9电缆终端和接头的制作
    9.1 电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。
    9.2 电缆终端与电气装置的连接,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置及验收规范》的有关规定。
    9.3 塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。

    1 评论

  • 梦见了什么 2015-11-21 17:43

    电缆敷设及电缆头制作安装
    4.2.1电缆敷设
    4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
    4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。
    4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。
    4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。
    4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
    4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。
    4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。
    4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

    4.2.2电缆头制作安装
    施工工序:绝缘遥测 剥除电缆保护层 焊接地线 包绕填充胶 固定三叉手套 剥铜蔽层和导电层 压接铜端子 固定绝缘套管 测试绝缘 耐压试验 送电运行验收。
    4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。
    4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。
    4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。
    4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压电缆桥架敷设施工标准是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 玻璃钢电缆桥架 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 10kv高压电缆规格型号有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:10kv高压电缆型号有哪些 常用的有以下三种: 普通型号:YJV   YJVLV   YJV22   YJLV22   YJV32   YJLV32截面:单芯   三芯   25平方--500平方 阻燃型号:ZR-YJV   ZR-YJVLV   ZR-YJV22   ZR-YJLV22   ZR-YJV32   ZR-YJLV32单芯   三芯   25平方--500平方 耐火型号:NH-YJV   NH-YJVLV   NH-YJV22   NH-YJLV22   NH-YJV32   NH-YJLV32单芯   三芯   25平方--500平方。
    • 钢管规格型号 10kv电缆 10kv高压开关柜 2年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设要求是什么?
    • 芒果5270 回答:电缆敷设的基本要求如下: (1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。 (2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。 (3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。 (4) 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。 (5) 在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。 (6) 在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。 (7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。 (8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%〜1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。 (9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。 (10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。 (11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。 (12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。 (13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。 (14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。 (15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。 (16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。 (17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 2年以前