      幕墙任务书:
      1 工期安排 本工程外墙干挂石材施工周期为61天 实际施工时间依据工程实际进度,作出适当调整,以适应工程总体施工进度。 3.2 人员安排
      序号 劳动力资源、工种配置 人数 1 电焊工 20 2 石材安装工 25 3 打胶工 4 4 测量员 6 5 杂工 8 3.3 机械、设备安排 云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。 3.4 材料安排 1)材料的质量控制 干挂石材所用材料进场前进行严格检查,并符合设计要求,有质量合格证,石材进场后要进行弯曲强度复试。 2)石材:按设计图纸要求备料,并按设计要求进行石板外防护处理。要求石材的几何尺寸准确,颜色均匀一致,规格、公差、平度、允许偏差、角度偏差、光泽度、棱角缺陷、裂纹、划痕、粘接修补、色调、色线、色斑等,符合国家建材行业标准的要求。 3)骨架:整个石材幕墙均采用不锈钢挂件安装体系,支撑体系龙骨采用镀锌Q235钢材,埋件采用200*100*5mm厚钢板、L50*50*5厚镀锌角码,主龙骨采用6#槽钢,次龙骨采用4#角钢,埋件和主龙骨采用焊接连接形式,主龙骨和次龙骨采用焊接形式。钢材选用要符合现行国家标准的规定。所用龙骨的刚才应具有质量证明书或检测报告,并应符合设计要求。若刚才表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2。

      0 评论

    • 一追再追 2015-11-21 21:22

      幕墙任务书:一般设计原则 1.安全性 无论在什么情况下,安全性都是最重要的。设计指标应当满足建筑的用途、性能和一定的使用寿命,并遵守国家和行业相应的标准与规范。作为外维护结构的幕墙应选择适当的材料、结构和足够的强度,抵御风荷载、雪荷载、自重、一部分地震作用及特殊情况下外力造成的冲击荷载。并应采用有效措施保证幕墙的可靠性和耐久性。 2.浮动连接 幕墙主要的连接设计除与主体结构的连接外均应采用浮动连接,并留下足够的间隙,以便吸收沉降、热应力及一部分地震作用。并采用合理的密封材料或构造,对所留间隙进行密封,必须保证水密性和适当的气密性。 3.经济性 中国仍是一个不富裕的国家,经济适用也是一个不可忽视的原则。在保证安全和一定的使用性能的前提下,应尽量节约材料成本。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-21 21:02

      幕墙设计要点:

      适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。
      主控项目:

      1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。
      1.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。
      1.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。
      1.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
      1.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。检验方法:观察。
      1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
      1.4.13 石材幕墙应无渗漏。检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
      一般项目:

      1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。检验方法:观察。
      1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。检验方法:观察;手扳检查。
      1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。检验方法:观察;尺量检查。
      1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。检验方法:观察。
      1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。检验方法:观察;用水平尺检查。
      1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。
      每平方米石材的表面质量和检验方法:
      项次 项目 质量要求 检验方法
      1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察
      2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查
      3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查
      1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。
      石材幕墙安装的允许偏差和检验方法:
      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
      光面 麻面
      1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m