    • 胜利de微笑 2015-11-21 15:07

      1,现场清理:将需要植筋部位的现场清理干净。
      2,定位放线:按照设计图纸要求的钢筋间距、位置在需锚筋部位放线定位,并标明所锚钢筋的直径,如在同一部位,锚筋3,数量较多时,应用电锤在锚筋位置钻下2-3cm深,以免施工时抹去印记。
      4,钢筋下料制作:根据图纸和相关技术文件要求,将所需的钢筋长度在后台进行定尺切断下料。
      5,钢筋处理:打磨钢筋锚固部分,锚筋部位的表面油污、锈蚀、杂土以及不平物质应及时清理干净,以免施工时污染孔洞。对于光圆钢筋的锚固部分打磨至露出金属光泽为止。
      6,钻孔:根据植筋规格不同选择的工具及钻孔直径,以及钻孔深度不同;钻孔直径一般比所植钢筋直径大4~6mm,钻孔深度一般为23d以上。将钻头装入机械夹头中,接通电源开始钻孔,施工时严禁切断原结构钢筋。
      7,清孔:用毛刷和电吹风机将孔内粉尘清洁干净。毛刷应套上加长棒以伸至孔底部,来回抽动并用吹风机配用塑料管清理尽孔内粉尘。
      8,验孔:清孔完成后检查孔深、孔径、孔壁粉尘,满足要求后方能进行下道工序施工。
      结构胶调制及灌胶:按比例取出适量A:B组分结构胶,进行充分抒搓,用钢筋推入孔内,所用胶灌满孔深80%。
      9,植筋:将钢筋处理好的一端对准已灌胶孔内,边旋转边用力推到规定位置,清理好外露胶体。如需除锈应提前将钢筋除锈,再用丙酮擦洗干净。
      固结养护:固结期间勿振动钢筋,结构胶固化需数小时(时间可调整),待固化期过后方可进行下一道工序。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-21 10:16

      1、装修拆除施工工艺:
      2、墙体放线,砌体施工前应将基础面或楼层结构面按标高找平,放出每条砌体轴线、洞口线。
      3、砖必须在砌筑前一天浇水湿润,含水率为10%-15%,常温下不得用干砖上墙,雨季不得用含水率饱和状态的砖砌筑。
      4、排砖:一层外墙的第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,纵墙排条砖,根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙垛尺寸。
      5、选砖:选择棱角整齐,无弯曲,无裂缝,规格基本一致的砖,过长变色,变砂的砖,可用在非承重隔墙或零星砌体上。
      6、砌筑前应先盘角,每次盘角不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘角时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次,平整度和垂直度符合要求后再挂线砌墙。
      7、砌筑采用“三一”法,即一铲灰、一块砖、一揉挤砌砖法,即满铺满挤操作法,砌砖时砖要放平,一定要 “上跟线,下跟棱,左右相邻要对平,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应控制在>8mm
      <12mm范围内,在操作过程中要认真进行自检,如出现偏差应随时纠正,严禁事后砸墙,墙面不准有三分头砌筑,砂浆应随搅拌使用,一般水泥砌浆必须2小时内用完,混合砂浆4小时用完。不得使用过夜砂浆,墙面应随砌随刮舌头灰。
      8、采用预制砼木砖,规格为240×115×115,木砖平放时应防腐洞口在高度1.2m内每边设两块,高度1.2m-2m条边设三块,2-3m每边设四块,预埋木砖的部位一般在洞口上,下各四皮砖设置,中间均匀分布,木砖必须提前做好防腐处理,安装工程的预留洞预埋件,穿墙埋管座与土建配合,预留后不得剔凿,墙体的拉结筋的位置、数量、规格间距应按设计要求和规范留置,不得错放和漏放。
      9、安装过梁时,其高度位置及型号必须正确,座浆饱满,如果座浆厚度超过20mm时,要用细石砼铺垫,安装过梁时,两端支撑点应一致,施工洞口按规定设置过梁。
      装修拆除施工工艺必须安全,快速,高效的拆卸 最重要的是安全!包括机器的安全,周边的安全,防止坠落,垮塌,飞石,粉尘等

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-21 09:40

      一、拆除工程
      1、 严格遵守建设部房屋拆改的有关规定,承重墙及公共设施不得拆改。




      2、 在卫生间、厨房拆除时,地漏、坐便孔必须封堵好,以免堵塞。



      3、 室内设施拆下后要堆放整齐,拆除的建筑垃圾要当天装袋。

      二、水暖工程
      4、 卫生间敷设冷热水管必须走墙面或棚面,不允许走地面,管道敷设应横平竖直,棚上明露管要做隔温保护。
      5、改动好的水路在封闭前打压,检查有无漏点,压力要达到0.5Mpa,并保压20分钟,回落小于0.02Mpa。
      6、洗衣机下水管移位时,地面不允许裸露明管,应改为墙排或专用
      地漏。
      7、中心地漏位于卫生间地面最低点。
      8、卫生间防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm。
      9、做完地面防水后必须做24小时闭水实验,试水高度不低于200mm。
      10、出墙的水管弯头等一定要与墙面垂直一平。
      11、卫生间明露的下水管,要做降口处理,地面下的下水管道应有一定坡度。
      12、表后接的煤气管不允许埋设在墙体内,管道与表的连接由煤气公司承作。
      13、安装洗手盆或洗菜盆下水软管时必须设返水弯,同时软管与下水硬管间隙必须用玻璃胶密封,以防止返味。
      14、安装座便时必须使用密封圈或玻璃腻子,严禁将座便排水孔直接扣在地面排水孔上,经试水确认不漏水后用打玻璃胶密封座便底座。
      三 电气工程
      15、配线时相线与零线的颜色应不同,相线用红色,零线宜用蓝色,保护线必须用双色线。
      16、改动的电线直径不允许小于原建筑线径。原建筑入户电视、电话线入口不允许封闭。
      17、电线在管内不应有接头和扭结,接头必须设在接线盒内,要搭接牢固包缠紧密均匀。所有电路接头应焊接或使用接线柱连接。
      18、同一回路电线应穿入同一根管内3分管不超过4根,4分管不超过7根,电线在管内应处于宽松状态。
      19、电源线与通讯线不得穿入同一根管内,电源线与电视线的布线间距不应小于200mm。
      20、吊顶内不允许有明露导线。
      21、墙面走线刨沟必须采用切割锯均匀切割,深度不小于25mm,并用水泥抹平。
      22、电线保护管出墙,要用弯管器弯弯,地面对接时用直通,并用下水胶粘牢。
      23、严禁将导线直接埋入抹灰层,混凝土捣制墙面抹灰层厚度小于25mm应使用防水胶布或专用蜡管保护电线。改动的电气线路应套国标穿线管保护,严禁将导线直接埋入抹灰层。
      24、厨房与卫生间走线部位,必须用标识说明。
      25、安装电源插座时,面向插座左侧应接零线,右侧应接相线,中间上方应接保护线。
      26、各种电器面板安装要端正,紧贴墙面,四周无空隙。
      27、同一房间内开关或插座上沿高度一致,其位置应符合设计要求。
      28、开关通断灵活。开关边缘距门框的距离宜为150-200mm,开关距地面高度宜为1300mm;且拉线出口应垂直向下。
      29、安装插座距地面高度300mm为宜。


      30、完工后应检查漏电开关的工作,各回路电气通电是否良好,灯具试亮,开关控制是否灵敏有效,所有电源插座安装后必须进行试电。
      31、乳胶漆刷完后,电工安装灯具必须带手套。
      32、临时照明要安装旧开关,禁止两线互搭,以免发生触电事故。


      33、在施工期间,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。


      34、电源插座安装后,应用专用仪器检查其电线是否正触连接。
      35、各房间有线电视线,电话在必须联通,并有专用仪器检查接通情况,网线端头留底盒内,后期由专业公司连接。
      四、土建工程
      36、抹灰前,应将原墙基体表面的灰尘、污垢等清除干净。
      37、抹灰用的砂子应过筛,不得含有杂物,及板结水泥做胶结材料。
      38、抹灰和贴砖前,必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实,暖气背后的墙面抹灰、贴砖应在其安装前进行。
      39、卫生间门口台阶高于50mm立面应贴砖。
      40、理石必须磨边,安装平整、严实、牢固,边缝封打玻璃胶。
      41、阴角砖压向正确,阳角砖45°对接,非整砖应用于不明显处或阴角处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖(或两边砖大小相同),墙、地面应尽量通缝;不得有整砖空鼓现象,边角空鼓率应控制在5%以内;勾缝应顺畅,不得有遗漏处;贴砖缝隙应该均匀一致。墙砖平整度应保证在3mm以内(即使用2m检验靠尺和塞尺进行检验),立面垂直度应在2mm以下(即使用2m检验靠尺和塞尺进行检验)。阴阳角方正标准为3mm(用直角检测尺进行检测),墙面磁砖铺贴要横竖交圈。
      42、两块磁砖对接缝工艺标准
      一般情况下,装修工程的施工顺序是:建筑结构改造水电布线防水工程瓷砖铺装木工制作木质油漆墙面涂饰地板铺装水电安装设备安装污染治理卫生清洁吉日入住。家居装修中各工种进场施工顺序是:瓦工水电工泥水工木工油漆工水电工设备安装工污染治理工清洁工。在制定具体施工程序时,通常应注意统筹安排、成品保护和安全环保等基本原则。
        接下来是敲墙。在设计前要掌握建筑的承重结构,分清可拆除部分和不可拆除部分。一般情况下,在实行统一物业管理的小区中,除建筑的承重墙、柱以外,凡影响建筑外观的建筑构件不得改变,如窗、阳台等。敲墙面积的计算可以根据房屋的平面图纸,上面有关于房屋所有详细的各种数据。记得在敲墙之前将要敲墙的面积量好,要知道敲墙可是按面积算价钱的。
        、敲完墙后,垃圾清理完毕,泥水工应该进场了。泥水工主要负责砌墙、批灰、零星修补、贴瓷砖、做防水、地面找平、装地漏。
        砌墙和批灰都要用到水泥砂浆,区别只是在于比例不同而已。砌墙、批灰是泥水工的前期工作,做完这两项后,泥水工会自己先量好砌墙、批灰的实际面积,然后他会和业主复量这些尺寸。
        直角边墙面砖与圆角边墙面砖相比,铺装后容易产生不平或砖缝不齐的问题,建议直角边墙面要选择质量较高的产品,在经济投入不是很大的情况下,尽量选择圆角墙面砖。
        马赛克的施工要求较为严格,应先将墙面抹灰找平,从上往下铺装。墙面花片和地面装饰线的铺装设计要考虑家具和设备的布置,避免遮挡,影响空间效果。在不规则空间里铺装瓷砖,砖的留缝容易产生杂乱,要控制其对空间效果的影响。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-21 09:40

       家装施工详细流程、工艺
        1、基础工程:根据设计图纸拆除墙体,把旧饰面清除,重新规划调整空间。
        2、水电工程:电工程材料进场,地、墙、顶面开槽,给水管路铺设,电路布线,给水通电检测,墙面修补。
        3、瓷砖、水泥等材料进场,厨房、卫生间防水处理,陶瓷墙面砖铺设,完工养护。
        4、涂饰工程:油漆涂料材料进场,木质构件及家具油漆施工,顶面、墙面基层抹灰、涂饰,清理养护。
        5、木工工程:木质工程材料进场,吊顶墙面龙骨铺设,面板安装及制作,门套窗套制作,墙面装饰施工,木质固定家具制作,木质构件安装调整。
      6、收尾工程:电器设备、灯具、卫生洁具安装,地面材料铺装,整体保洁养护,竣工验收。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。