      1.照明方式的选择   
      (1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理的场所宜采用混合照明。
      (2)对作业的照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明。   
      (3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明。   
      (4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明。   
      (5)在工作区内不应只装设局部照明。   
      2.照度标准   
      工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的照度标准还应按相关行业的规定。   
      3.照明质量   
      照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:   
      (1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光的灯具。   
      当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;   
      当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;   
      当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。   
      (2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。   
      (3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。   
      (4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。   
      (5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。   
      (6)照明装置应在允许的工作电压下工作,在采用金属卤化物灯和高压钠灯的场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数。   
      4.工业照明光源选择   
      光源应根据生产工艺的特点和要求选择。照明光源宜采用无极灯(无极灯祥情请参照此词条)、三基色细管径直管荧光灯、金属卤化物灯或高压钠灯。光源点距地高度在4m及以下时宜选用无极灯和细管荧光灯;高度较高的厂房(6m以上)可采用无极灯和金属卤化物灯,无显色要求的可用高压钠灯。工厂照明的下列场所适合使用无极灯:   
      1. 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;   
      2. 有行车作业,需要避免产生眩光的场所;   
      3. 用灯时间长,用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;   
      4. 需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)。   
      工厂照明的下列场所可使用白炽灯:   
      (1)对防止电磁干扰要求严格的场所。   
      (2)开关灯频繁的场所。   
      (3)照度要求不高,照明时间较短的场所。   
      (4)局部照明及临时使用照明的场所。   
      在需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。   
      工厂照明的下列场所适合采用大功率火箭炮节能灯:   
      1) 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;   
      2) 厂房高度在10米以下,最好为4-8米;   
      3) 用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;   
      4) 灯具使用寿命较长,一般为3-5年;   
      5)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。   
      工厂照明的下列场所适合采用陶瓷金卤灯:   
      1) 厂房高度在10米以上;   
      2) 对光照要求比较高的场所;   
      3)用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;   
      4)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。   
      5.灯具选择   
      工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作和生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便和与建筑物的协调,以做到技术经济合理。   
      6.照度计算
      厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算。对某些特殊地点或特殊设备的水平面、垂直面或倾斜面上的某点,当需计算其照度值时可采用逐点法进行计算。   
      7.工厂照明线路的敷设方式   
      厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷的方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设。爆炸和火灾危险性厂房的照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响的地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用线槽或专用照明母线吊装敷设。

      4 评论

    • 合肥天思装饰 2016-03-23 15:15

      在合肥,天思装饰有过多年厂房装修经历,对于照明设计应满足以下要求:
      工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。        1.照明方式的选择    
          工厂照明设计的照度值应根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑的一般照明的照度值。各类工厂更为具体的工作场所的照度标
      准还应按相关行业的规定。        3.照明质量    
          照明质量是衡量工厂照明设计优劣的标志。它主要包括以下内容:    
          (1)选用效率高和配光曲线合适的灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光的灯具。    
          当RI=0.5~0.8时,宜选用窄配光灯具;        当RI=0.8~1.65时,宜选用中配光灯具;        当RI=1.65~5时,宜选用宽配光灯具。    
          (2)选用色温适当和显色指数符合生产要求的照明光源。    
          (3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。    
          (4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。工厂照明的下列场所适合使用无极灯:        1. 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;        2. 有行车作业,需要避免产生眩光的场所;    
          3. 用灯时间长,用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;        4. 需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)。        工厂照明的下列场所可使用白炽灯:        (1)对防止电磁干扰要求严格的场所。        (2)开关灯频繁的场所。    
          (3)照度要求不高,照明时间较短的场所。        (4)局部照明及临时使用照明的场所。    
          在需要严格识别颜色的场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。      工厂照明的下列场所适合采用大功率火箭炮节能灯:        1) 灯具要频繁开关、瞬时启动的场所;        2) 厂房高度在10米以下,最好为4-8米;        3) 用电量大,需要节能、节电、省钱的场所;        4) 灯具使用寿命较长,一般为3-5年;    
          5)需要较逼真的场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。        工厂照明的下列场所适合采用陶瓷金卤灯:        1) 厂房高度在10米以上;        2) 对光照要求比较高的场所;    
    • xhp613 2015-11-21 09:23

      10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施

      1 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-21 09:21

      不同的工业厂房无尘车间照度按工艺要求的不同也有较大的差异,由于无尘车间的特殊性,一般照明灯具的选型应选用外型表面光滑,凹凸面少不家积灰,容易清扫且用不宜产生静电材料制成的灯具。有窗无尘车间厂房的标准与普通生产厂房一样按现行国家标准《工业企业照明设计标准》GB50034-92执行。

      无尘车间是一个相对的密闭体,室内人员流动路线复杂,为了便于在事故情况下,人们能在最短的时间内撒离事故现场,保证生命安全,应设置供人员疏散照明。根据无尘车间的特殊性,按0.51x的照度设置疏散照明有些偏低,还应当设置疏散通道照明灯,将照度提高到51x比较合适,洁净厂房一般为24小时三班工作制,疏散照明应选用“常明灯”方式。

      1 评论