地下室sbs防水卷材施工方案?

乐霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-11-20 19:27

      地下室sbs防水卷材施工方案:
      1、热熔法
      热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。
      注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。
      全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。
      点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法 冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。
      施工工艺
      1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。
      2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。
      卷材的铺贴要求
      1、铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,并可根据现场条件合理选定,坡度时垂直于屋脊方向铺贴。
      2、铺贴顺序:高低跨相毗连的屋面,应先高跨后低跨。对同一屋面,先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层,后铺大面向防水层。 3、点粘施工的平层面,粘贴面在30%以上,坡屋面粘贴面70%以上,边缘封缝处满粘。 地下室立墙:卷材间及卷材与基层都满粘; 地下室底板:卷材与基层可点粘、满粘或空铺,卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。 4、搭接宽度搭接方向短边搭接宽度( mm )长边搭接宽度( mm )铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 5、接缝要求:上下两层卷材接缝应错开1/3幅。
      施工注意事项
      1、燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。 2、大风天气不要施工。 3、热熔施工时,注意火焰与卷材间的距离和停留时间,以免卷材过热变质。使用液化气喷枪时,液化气罐应距离燃火点20m以外,罐体旁应有专人负责。 4、向喷灯加油时,避免过多溢油。 5、使用粘结剂时,不要用手直接接触。 6、在施工现场及材料堆放点严禁烟火。 7、粘结剂桶要随用随封盖,以防溶剂挥发增加粘结剂的稠度。 8、通风不好的地方务必配备好换气装置以防缺氧和中毒。 9、危险区域及高空作业系好安全带。 10、不允许穿带钉子的鞋进入施工现场。 11、峻工的防水层不要堆积钝器及其它材料,以免破坏防水层。 12、准备灭火设施。 八、工程验收 1、层面工程完工后,必须干净、整洁、美观。 2、检验屋面有无渗漏积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行,有可能作蓄水检验的屋面可作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。 3、卷材接缝部位必须牢固,封边要严密无翘边。大面积不允许有皱折、起鼓、脱层或滑移等现象。 4、在排水口的周围,檐口部位或卷材防水层的末端收头处,必须粘结接牢固,密封良好。 5、地下工程按《地下防水工程及验收规范》规定执行。 6、屋面工程本简介不妥之处,以国家屋面工程技术规范为准。 7、本简介的各类卷材及冷粘剂执行国家、行业标准或本企业标准。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2015-11-20 19:27

      地下室卷材外防外贴法施工(即防水层设置在建筑结构外侧)。底板部位SBS卷材空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层以及变形缝、后浇带、电梯井、集水坑等部位热熔满粘;侧墙部位SBS卷材与基层之间热熔法满粘施工。
        【节点做法】:
         底板与侧墙交接处防水做法:采用砖砌模板保护墙的传统:平立面交接处附加专用附加层卷材,一期工程卷材与砖砌永久保护墙之间空铺施工,卷材与砖砌临时保护墙之间只热熔点粘临时固定,卷材收口部位采用固定件临时固定,待二期施工时拆除临时保护墙及折掉临时固定件(也可以不设临时保护墙,将卷材直接翻到临时保护墙顶部,采用软保护和射钉固定既可),与二期卷材接茬宽度不小于150mm,施工缝部位建议设置200宽卷材作为附加增强层。
         地下室侧墙:在地下室侧墙部分涂刷BPS-201基层处理剂后,将SBS改性沥青卷材直接热熔粘合在混凝土结构上。
         地下室侧墙与顶板交接处防水做法:将侧墙上SBS卷材防水层上翻250mm粘牢,用顶板SBS卷材防水层覆盖并下翻250mm。
         后浇带防水做法:在后浇带位置增铺与大面同材质的SBS卷材作附加增强层。
         电梯井/集水坑防水做法:在电梯井及集水坑的阴阳角转折处设置与大面同材质的SBS卷材作附加增强层,附加层宽度500mm。
         穿墙管洞防水做法:在洞口边缘粘贴SBS附加层,并用金属压条固定后粘贴SBS卷材防水层覆盖,管道口周围安装前与安装后用SBS改性沥青涂料涂抹。
        【地下室底板防水施工工艺流程】:
         基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→弹线→空铺SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收SBS卷材→成品保护。
        【地下室侧墙、顶板防水施工工艺流程】:
         基层处理→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→热熔铺贴SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查、验收→成品保护。
        【施工注意事项】:
        1)施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;
        2)施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚;
        3)施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;
        4)施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;
        5)立面卷材应由下往上推滚施工;
        6)基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材;
        7)在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷灯严禁对着人,特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全;
        8)五级风及其以上时停止热熔施工。

      0 评论

    • 六点过十分 2015-11-20 18:58

      一、地下室防水工程的材料选用 地下室底板、侧墙(以下统称地下室)防水材料选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(以下简称SBS卷材),该材料具有优良的柔性和耐老化性、环保、无毒、使用寿命长,适合该工程地下室的防水。 二、防水基层和天气要求 1、防水基层要抹平、压光、养护,使其坚硬不翻砂,不空鼓,平整度较好(2m靠尺检查,不超过5mm),防水卷材基层阴阳转角做成圈弧半径大于50mm的R角。 2、卷材防水基层洁净干燥,含水率低于10%,操作时目测表面翻白为准,否则影响卷材与基层的粘结性。 3、地下室侧墙面不得有蜂窝麻面,应作抹灰找平。 4、雨雪天禁止露天防水施工作业,五级以上大风严格施工作业。 三、防水材料质量及工艺要求 1、SBS卷材应有产品合格证,出厂检验报告及施工现场见证取样复检报告。 2、SBS卷材的规格、型号符合设计要求。 3、施工工艺符合规范规定要求,质量管理实行逐级分工负责,做到任务明确,责任落实,确保工程质符合设计和规范要求。 4、主要操作人员持证上岗,该工程的施工操作人员均经过有关培训,具有丰富的施工操作经验。 四、施工方法的选择 1、考虑地下工程的工期比较紧,要求基面干燥到符合卷材铺设

      2 要求需时较长,且防水层上压有较厚的底板防水混凝土等因素,另外卷材防水层必须粘附在具有足够强度的结构层或结构找平层上面,当结构因种种原因产生变形裂缝时,要求卷材有一定的延伸率来适应这种变形,采用点粘、条粘、空铺的措施可以充分发挥卷材的延伸性能,有效减小卷材被拉裂的可能。所以本工程基础底板采用空铺法。 空铺法的具体做法:卷材防水层周边与基层粘贴800mm宽。 2、本工程基础底板外侧砖胎膜区域,防水卷材采用外防内贴法施工,防水卷材采用热熔实铺满粘法施工。 五、SBS卷材施工方法 (一)、SBS卷材施工流程 基层验收→基层清理→涂刷冷底子油→附加层及细部处理→铺贴大面积卷材→接缝密封处理→自检整改→验收 (二)、SBS卷材施工机具 液化气罐、喷枪、长软管、长短柄刷子、长柄滚筒、铁抹子、壁纸刀、卷尺、平底鞋、皮棉手套、粉笔及其他常用基层清理工具。 (三)、SBS防水卷材施工方法 1、先对基层表面进行清理,使基层达到防水施工标准,基层表面以砼表面返白为依据。 2、涂刷冷底子油:基层经多次清扫后,滚动冷底子油桶,使冷底子油均匀,用长柄刷或刮板均匀涂刷冷底子油一道,要涂得厚薄一致,侧墙面采用长柄滚筒涂刷冷底子油。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。