砖墙砌筑的施工要点有哪些?

王小拙 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-11-20 18:20

      砖墙砌筑的施工要点:第一,材料合格,砂浆按配比搅拌,需阴水的砖必须阴水,否则影响强度。二,灰缝要饱满、水平,宽、厚度要符合规定,竖缝千万不要有通缝,游丁走缝在允许范围内,相邻两层竖缝错开尺寸符合规定。三、墙面平整竖直。四、需设置钢筋的按要求设置。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-20 17:45

      一、全面熟悉、掌握施工图
      (一)掌握设计图纸对单位工程的施工要求。如:技术要求、质量要求、各部位各楼层红砖采用的类型、品种、强度等级,砂浆品种及强度等级等。
      (二)掌握图纸的特殊要求。
      1.该工程有无抗震的设计要求,如有抗震要求,要看清是几度设防,确认在墙体的何处设置拉结筋,应该执行《施工及验收规范》的条款。
      2.弄清门、窗的制作方法及其材质,确定锚固门、窗框的予埋件的材质,数量。
      3.弄清砌砖墙涉及的砼构件位置,各予留洞口的位置,大小深浅。确定出砖墙顶面的标高。
      二、施工前准备工作
      (一)建筑材料准备
      根据图纸,提前准备砖墙砌筑时所用的各种建材,特别是化验结果不能及时提供的建材更应提前准备。当所需建材到场后,首先,认真对材料合格证的核查,无误后进行送验,就是按取样的标准和办法,将抽样送建材检测部门进行复试化验,合格后方可正式进场、使用。三方面检查有一方面的检查不合格,都严禁使用。对于三方面检查全部合格的材料,要求堆放整齐,有的还要做好防雨,防晒、防潮工作。
      以上是前期材料准备和后期材料准备,也就是正式开始砌砖前的材料准备工作。施工时所用红砖应提前浇水湿润。提前的时间一般以头天晚上浇水第二天开始使用为宜。砂浆的搅拌用料必须化验合格,特别是含泥量应严格控制。拌制砂浆一定按化三验室提供的配比单,按单投料,用水量及外加剂严禁超量;机械搅拌时间最少2分钟。
      (二)资料的准备
      如果设计是砖墙当中带有构造拄和圈梁的结构形式,则要求在委托砌砖用砂浆配比的同时,应将砌砖时涉及到砼过粱砼圈及砼捣制楼梯的砼配合比一并委托,在正式开始砌墙前,将几种技术资料同时提供到位。
      (三)各种构件、配件及预埋件的准备
        根据图纸,弄清各部位所需砼构件,如空心楼板,砼过梁的大、小数量、及门、窗的制作材质定出预埋件是铁质、木制,还是小型砼块。施工单位或施工现场有预制条件的可以自行预制,不能预制的应提前按质优价廉的原则定好。另外预埋件锚固用的各种小件应按要求,需防腐的及时做好防腐。
      (四)工具的准备
      砌砖时涉及到的各种工具必须准备齐全。准备好灰槽、大铲、刨锛,马镫或是脚手架都必须按《安全操作规程》准备好;垂直运输工具、设备,搅拌机,都要做好试车运行,确保正常使用。质检工具也要准备齐全,如吊旦尺托线板、塞尺、百格网、卷尺等。
      (五)放线
      按图纸要求进行墙体的位置防线,同时画出门、窗洞口的大小、位置线,立好皮数杆。
      (六)施工开始前技术,质量安全交底

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-20 17:40

      1. 砖墙砌筑的施工工艺:
      (1)抄平、放线
      用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。
      (2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。
      (A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。
      (B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。
      (3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀
      设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。
      (4)盘角、挂线
      三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。
      挂线:上跟线、下靠棱。
      (5)砌筑
      常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。
      (6)勾缝、清理:
      砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。

      2. 砖墙砌筑的施工要点:
      (1)接槎牢固,清理干净、浇水润湿、填实砂浆、保持灰缝平直。
      上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性,同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。
      (2)缝宽8~12mm,水平饱满度≥80%。严禁用水冲灌缝。
      (3)砖砌体的转角处、交接处留斜槎、直槎(阳槎),抗震设防地区不得留直槎。
      应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。检验方法:观察检查。
      (4)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。
      (5)在墙上留置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。留施工洞,要设拉结筋。
      (6)每层承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖应用丁砖砌筑。梁底填充墙,留空隙≥7d后,补砌挤紧。
      (7)砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4m。
      (8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们