屋面防水层的施工做法是什么?

公启 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-11-20 20:30

      一、屋面卷材防水施工:
      1、基地清理,无积水;
      2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
      3、结合层处理。
      4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采
      取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。
      5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:
      (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。
      (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m 。
      (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m ,分格缝宽度不宜小于 20mm。
      (5)细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36m 。
      (6)浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。
      (7)水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。
      (8)刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
      二、屋面涂膜防水施工
      屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时,屋面基层应干燥。防水涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。应待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于 15%,可平行屋脊铺设;当屋面坡度大于15%,应垂直于屋脊铺设,并由屋面最低处向上进行。胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。采用二层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。涂膜防水层的收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。涂膜防水屋面应设置保护层。保护层材料可采用细砂、云母、蛙石、浅色涂料、水泥砂浆、块体材料或细石混凝土等。采用水泥砂浆、块体材料或细石混凝土时,应在涂膜与保护层之间设置隔离层。水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。
      三、屋面细部构造要求:
      1.天沟、檐沟
      (1)沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm。
      (2)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严。
      (3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
      (4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。
      2.檐口
      (1)铺贴檐口800 ㎜范围内的卷材应采取满粘法。
      (2)卷材收头应压入凹槽,采用金属压条钉压,并用密封材料封口。
      (3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
      (4)檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。
      3.女儿墙泛水
      (1)铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
      (2)砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。
      (3)涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严,压顶应做防水处理。
      (4)混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
      4.水落口
      (l)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。
      (2)防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。
      (3)水落口周围直径500mm 范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。
      (4)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。
      5.变形缝
      (1)变形缝的泛水高度不应小于25Omm。
      (2)防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。
      (3)变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。
      (4)变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。
      6.伸出屋面的管道
      (1)管道根部直径500mm 范围内,找平层应抹出高度不小于30mm 的圆台。
      (2)管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20 ㎜的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
      (3)管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm。
      (4)管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。

      0 评论

    • 大大大峻 2015-11-20 20:27

      一)施工的环境要求

      高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在 50℃~ 350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。?

      (二)对屋面排水坡度的要求

      平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。??

      (三)对屋面基层空隙、裂缝的处理

      地下室屋面施工:地下卷材防水层工程

      交底提要:地下卷材防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。

      一、施工准备

      (一)材料要求

      1、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。

      2、底胶:聚氨脂底胶(相当于冷底子油汾甲、乙组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。

      3、CX--404胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。

      4、聚氨脂涂膜材料:用于复杂部位增补密封处理,分甲、乙组份。

      5、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。

      6、聚氨脂嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。

      7、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。

      (二)作业条件

      1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,铺贴防水层前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高30cm以下,并保持到防水层施工完。

      2、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。

      3、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。

      4、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,远离火源,操作时应通风,并有足够的照明。

      二、质量要求

      (一)主控项目

      l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。

      2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

      (二)一般项目

      1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

      2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

      3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

      4)卷材搭接宽度的允许偏差为:-1Omm。

      三、工艺流程

      配制 涂刷底胶 复杂部位增补处理 铺贴卷材 卷材收头粘结 细部处理 蓄水试验 做保护层

      四、操作工艺

      涂刷底胶前应将尘土杂物清扫干净。

      (一)配制底胶

      将聚氨酯防水涂模材料按甲:乙:二甲苯为1:1.5:3比例配合搅拌均匀,配制好后即可进行涂刷。

      (二)涂刷底胶

      将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。

      (三)复杂部位增补处理(相当于附加层)

      l、增补剂配制:将聚氨酯防水材料按甲:乙组份以l:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,即可进行涂刷,配制量按需要确定,不宜过多,防止其固化。

      2、配置好后用毛刷在管根、地漏、伸缩缝等处均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序。

      (四)铺贴卷材防水层

      1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。

      2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将CX--404胶均匀涂刷在卷材表面,接头处lOcm不涂,待404胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。

      3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX--404胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。

      4、铺贴时将已涂好CX--404胶的卷材穿人中30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材从一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱摺。

      5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。

      6、铺贴完后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排除气泡。

      (五)接头处理

      卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B两组份材料按1:l配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥约30分钟后即可进行粘结。粘结好后接头处不许有皱摺、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。

      (六)卷材末端收头

      为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密后,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境应不低于5℃。

      (七)防水层细部构造处理

      l、采用外防外贴法时,应先铺贴平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接。之后砌保护墙,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补一下局部损坏才可继续施工。此时卷材用错槎搭接,上层卷材盖过下层卷材不小于15cm。

      2、采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面,铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴完后应做好保护层,并确保保护层与立面卷材粘接牢固。

      (八)应注意的质量问题

      l、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。

      2、渗漏:多发生在管根、地漏、变形缝等处,伸缩缝没有断开,产生防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫不严有空隙等均有可能产生渗漏,施工中应加强检查,认真操作。

      0 评论

    • abbe96 2015-11-20 20:02

      一、屋面卷材防水施工:
      1、基地清理,符合要求,无积水;
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、