      外墙干挂石材施工工艺
      (一)施工顺序
      排样→挑选石板→加工、编号→钢架制作、钢架验收→外墙面基层处理→墙面分格放线→钢架固定→检查平整度和牢固性→石材固定→清理表面及嵌缝→填嵌密封条及密封胶→清理→验收.
      (二)施工方法
      1、石材准备
      首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的石材的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔.随后在石材背面刷不饱和树脂胶.石板在刷第一遍胶前,先把编号写在石板上,并将石板上的浮灰及杂污清除干净.
      2、墙面分格放线及安装骨架
      首先清理干挂石材部位的结构表面.然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行.用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙上.一般先弹出竖向杆件的位置,确定竖向杆件的锚固点,待竖向杆件布置完毕,再将横向杆件位置弹在竖向杆件上.
      骨架施工的重点为主龙骨与墙体预埋件的焊接质量、焊接变形,及无预埋件部位的施工方法,并组织业主、监理、浦东新区质监站对其进行隐蔽验收.安装骨架的质量控制点:竖向、横向龙骨弹线位置;竖向龙骨是否在同一平面内.
      3、安装大理石板
      钻孔开槽,固定锚固件.先在石板的两端开槽钻孔.孔中心距板端80-100毫米,孔深20-25毫米,然后在相对于大理石板的墙面相应位置钻直径8-10毫米的孔,将不锈钢胀管螺栓一端插入孔中固定好,另一端挂好锚固件.
      安装大理石底层板.先根据固定在墙上的不锈钢锚固件位置,安装底层大理石石板.将石板孔槽和锚固件固定销对位安置好,然后利用锚固件上的长方形螺栓孔,调节大理石石板的平整、垂直度及缝隙.再用锚固件将石板固定牢固,并且用嵌固胶将锚固件填堵固定.
      安装上行板.先往下一行板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上一行大理石石板按照安装底层板的方法就位.检查安装质量,符合设计及规范要求以后进行固定.
      密封胶填缝.大理石板挂贴施工完毕后,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘.先用直径8-10毫米的泡沫塑料条填实板内侧,留5-6毫米深的缝,在缝两侧的花岗石板上,靠缝粘贴10-15毫米宽的塑料胶带,以防止打胶嵌缝时污染板面.然后用打胶枪填满密封胶.如果发现密封胶污染板面,必须立即擦净.
      4、墙体的防水、防雷接地
      工程防水处理的好坏也是体现工程质量优劣的重要因素,表现在:在窗洞位置,采用设置流水坡和留滴水线、槽的方法控制;在板缝之间,先沿大理石板的缝塞泡沫棒,然后选择品质优良的密封胶进行打胶,胶缝深15毫米,最后用Φ10的塑料棍压出凹圆.施工完毕后,采用对墙体洒水的方法测试墙体的防水性能,如无渗漏现象,则墙体符合要求.

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-20 16:53

      墙面干挂瓷砖施工工艺是:瓷砖干挂属于瓷砖铺贴方式的其中一种,干挂一般适用大规格瓷砖铺贴上墙,尤其适用于大规格瓷砖外墙干挂铺贴,用干挂方式铺贴的瓷砖无论是效果还是稳定性,也都优胜于传统方式铺贴瓷砖。

      步骤:排样→挑选瓷砖→加工、编号→钢架制作、钢架验收→外墙面基层处理→墙面分格放线→钢架固定→检查平整度和牢固性→瓷砖固定→清理表面及嵌缝→填嵌密封条及密封胶→清理→验收。

      施工方法:
      ① 瓷砖准备 ▼
      首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的瓷砖的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔。随后在瓷砖背面刷不饱和树脂胶。瓷砖在刷第一遍胶前,先把编号写在瓷砖上,并将瓷砖上的浮灰及杂污清除干净。

      ② 墙面分格放线及安装骨架 ▼
      首先清理干挂瓷砖部位的结构表面。然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行。用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙面和梁柱上。墙面上先弹出竖向槽钢的位置,确定竖向主龙骨的固定点,待竖向槽钢布置完毕,再将横向角钢位置弹在竖向槽钢上。骨架施工的重点为主龙骨与墙体预埋件的焊接质量、焊接变形,及无预埋件部位的施工方法,并由业主、监理、质监站对其进行隐蔽验收。
      安装骨架的质量控制点:竖向、横向龙骨弹线位置;竖向龙骨是否在同一平面内。

      ③ 安装墙面瓷砖 ▼
      放线:从所在施工面部位的两端,由上至下吊出垂直线,投点在地面上或固定点上。找垂直时,一般按板背与基起始层挂装板材的基准,基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度,弹出横平竖直的分格墨线。
      挂件安装:按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件,同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度,使之达到设计质量的要求。
      板材连接:在板材端面的孔中,灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销,环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间,应视具体而定,一般在4-8小时为宜,避免过早凝固而出现脆裂,过慢凝固而产生松动。
      板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由下而上依次按一个方面顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。每层安装完成,应作一次外形误差的调校,并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。

      ④ 安装瓷砖底层板 ▼
      先根据固定在墙上的不锈钢锚固件位置,安装底层瓷砖。将瓷砖背板和锚固件固定销对位安置好,然后利用锚固件上的长方形螺栓孔,调节瓷砖的平整、垂直度及缝隙。再用锚固件将瓷砖固定牢固,并且用嵌固胶将锚固件填堵固定。

      ⑤ 安装上行板 ▼
      先往下一行板的背板槽内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上一行瓷砖按照安装底层板的方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求以后进行固定。

      ⑥ 海棠角密封胶填缝 ▼
      瓷砖挂贴施工完毕后,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘。在海棠角两侧的瓷砖上,靠缝粘贴10-15毫米宽的塑料胶带,以防止打胶嵌缝时污染瓷砖面。然后用打胶枪填满密封胶。如果发现密封胶污染板面,必须立即擦净。
      瓷砖干挂作业操作完后清理操作现场,要求做到工完料净场地清;阶段性安装完工后施工现场不得留下材料、工具和其他大件杂物,或硬物等,以防止硬物跌落破损饰面板。

      ⑦ 验收标准和方式 ▼
      A、检查数量:按有代表性的自然区域抽查10%。
      B、瓷砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
      C、瓷砖安装必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
      D、瓷砖表面平整、洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。
      E、瓷砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-20 16:47

      瓷砖可以干挂,用玻化砖,施工方法如下:
      玻化砖干挂施工工艺的主要流程是:施工准备 → 测量放线 → 钢构架安装 → 不锈钢挂榫安装 → 花岗石挂卯开槽、与玻化砖粘贴 → 玻化砖安装 →嵌缝、打蜡。
      玻化砖干挂施工工艺步骤
      1、施工准备
      ①、编制施工方案,根据施工图进行排砖设计,画出排砖图。
      ②、对现场操作人员进行岗前培训和安全技术交底。
      ③、检查基层表面平整度是否满足设计及施工的要求。
      2、测量放线(放控制线)
      ①、复查水准点和基准线。
      ②、根据设计排砖图和砖的尺寸先在墙上预排,弹出分格线。
      3、钢构架安装
      ①、根据设计图纸及分格线确定槽钢及角码的位置,在墙上标记出螺栓的孔位并进行钻孔,钻好孔位后,埋置膨胀螺栓或化学植筋。螺栓应埋置在实心砖砌体或混凝土墙、梁内,若基体为空心砖或加气混凝土砌块时,应在墙体中加设钢筋混凝土连系梁。
      ②、通过焊接将竖向槽钢固定在角码上,焊接时要求三面围焊,有效焊接长度≥10cm,焊缝高度hf≥5mm。根据分格线确定横向角钢的位置并将其两端焊接固定在竖向槽钢上。
      ③、钢构架安装前先刷两遍防锈漆,安装完毕后应在焊缝处补涂防锈漆。安装槽钢及角钢时,应先临时固定,再测量标高偏差及轴线偏差,符合要求后,再连续施焊,固定槽钢及角钢。
      4、不锈钢挂榫安装
      ①、根据网格线和挂榫的规格,在角钢上标出玻化砖安装挂榫的螺栓孔位,用电钻钻孔,孔径需比挂榫螺栓直径大一号,必要时可多钻备孔。
      ②、用螺栓固定不锈钢挂榫,通过在水平角钢和不锈钢挂榫之间添加垫片调整挂榫标高。不锈钢挂榫安装时,不宜将螺栓拧紧以便安装玻化砖时调整位置。
      ③、花岗石挂卯开槽、与玻化砖粘贴。
      ·根据不锈钢挂榫的规格,在花岗石挂卯顶部或底部中间开槽,开槽长度宜为60mm,在有效长度内槽深度不宜小于15mm,开槽宽度宜为6mm或7mm。挂卯槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净,开槽后不得有损坏或崩裂现象。
      ·将花岗石挂卯表面及玻化砖背面粘贴区域清理干净,而后将调配好的耐侯胶均匀地刮在石块表面上,胶团面积不应小于花岗石挂卯单面面积的85%,胶团厚度应不小于2mm,再将挂卯揉压于玻化砖背面相应的位置上。
      ·除采用T型不锈钢挂榫外还可采用L型不锈钢挂榫,但玻化砖背面上下排花岗石挂卯的粘贴位置应相互错开10cm,以便于挂榫的安装、调整。
      ·花岗石挂卯粘贴后40分钟内禁止移位或者挪动,达到设计要求的强度后方可进行玻化砖安装。
      5、玻化砖安装
      ①、安装一般由主要的观赏面开始,由下而上依次按一个方向顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。
      ②、正式挂砖前,应适当调整砖的缝宽及不锈钢挂榫位置。砖面上口不平时,可通过在砖底的较低一端不锈钢挂榫下垫相应的双股铜丝垫进行调整;调节垂直度时,可调整砖面上口的不锈钢挂榫距墙的空隙大小,直至砖面垂直,拧紧螺栓固定不锈钢挂榫。
      ③、挂砖时应先将环氧树脂型石材专用结构胶注入花岗石挂卯槽内,再将其套入不锈钢挂榫,挂榫入孔深度不宜小于15mm,将结构胶清洁干净。
      ④、每排玻化砖安装完成后,应作一次外形误差的调校,并用扭力扳手对挂榫螺栓旋紧力进行抽检复验。
      6、嵌缝、打蜡
      ①、清扫拼接缝,沿面板边缘贴防污条,用注胶器进行嵌缝。防污条应选用4cm左右的纸带型不干胶带,边沿要贴齐、贴严,嵌缝应按设计要求的材料和深度进行,如胶面不平顺,可用不锈钢小勺刮平,小勺要随用随擦。根据玻化砖颜色可在胶中加适量矿物质颜料调整嵌缝颜色。
      ②、玻化砖安装完成后应打蜡,以避免其毛细孔暴露在外渗入油污而造成渗色。打腊前,用水加洗涤剂冲洗干净,用布抹干,待板的表面完全干燥后进行打腊。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。