电气改造施工方案是求一份?

yanping | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2015-11-20 15:01

      电气改造施工方案
      1、施工内容
      本工程电气为室内照明、变配电、防雷接地系统。
      2、施工准备与施工工序
      2.1、根据施工图放线、定位、测量。
      2.2、配合土建等预留、预埋。
      2.3、防霄接地、电管敷设。
      2.4、导线、电缆敷设。
      2.5、灯具、配电箱等电器具安装。
      2.6、变配电设备安装。
      2.7、调试、交工验收。
      3、本工程的电管采用PVC和焊接钢管,电管的敷设应按图对照现场实际情况,与土建紧密配合,避免影响建筑结构质量和进度的情况发生。
      4、PVC电管的存放应避免暴晒、远离热源,上部不得重压以防弯曲变形。
      5、PVC电管采用承插胶水粘接。施工时管子配件内口,外壁应干净、干燥、插入深度应达到要求,找正方向,粘接处没达到强度前不得搬动管子。
      6、按规范管子连接超过一定长度时,应设置过路盒,暗敷于砼层内的管子应置于两层钢筋中间,弯曲半径不小于10D,并且要固定牢固。暗敷于墙内时,其顶面水泥砂抹面厚度不小于 l5mm,经过构筑物的沉降缝,应设置补偿装置。
      7、焊接钢管的敷设应符合不列条件:
      A、钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断应平整,管口光滑。
      B、采用丝扣连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2。
      C、采用套管连接时,套管长度宜为管外径的 1.5-3倍,管与管对口处应位于套管中心。套管采用焊接时,焊缝应牢固严密。
      8、防雷接地
      A、利用基础四根主筋环形焊通,引上线利用柱内两根主筋。其焊接应采用搭接焊。焊接长度:圆钢直径的6倍双面焊;扁钢宽度的2倍 (不少于三个棱边)。
      B、屋面采用φ12镀锌圆钢作避雷网,圆钢应平直,支持件间距宜为0.5-1.5m,采用螺栓卡接固定。
      9、电缆导线敷设时,应采用用转盘顺势缓慢敷设,严禁扭结损伤电缆导线。
      10、导线的相色应易于区分;同一建筑相色相同,PE线为黄绿双色,零线用淡蓝色导线。敷设完毕后用500V兆欧表对其进行绝缘测试,测试过程及数据由监理 (业主)监督认可。PVC电管施工完毕,自检后隐蔽前必须由监理(业主)检查认可,并办理好技术资料签证。
      11、当条件具备时,方可进行灯具等电器具安装。安装时要注意保护已完工的土建、装饰产品。
      12、灯具、吊扇等安装要牢固、可靠,并做好金属外壳的接地。开关、插座应紧贴墙面,零、相、PE线接法正确。
      13、电器具安装前和安装就位后,应加强产品保护,以防污损。
      14、成排灯具等的直线度,应采用拉线与目测相结合的办法确定,其偏差不大于5mm。黑板灯的定位应满足使用要求。
      15、安装完毕通电调试前应做好安全防护措施,备好通讯工具,以确保通电顺序和安全,并挂好警示牌。
      16、及时做好技术资料的填写和签证工作。
      17、变电所安装
      17.1、设备安装前,应对预埋件和基础进行检测,符合要求后方可进入安装工序。
      17.2、按设计要求排列好屏(柜),其垂直度、直线度偏差不大于千分之三。屏 (柜)的接地应可靠、机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,所有紧固件采用镀锌制品,并有防松装置。
      17.3、变压器基础水平符合要求,变压器就位后,做好制动装置,使之牢固平稳不晃动,变压器器身及钢基础要可靠接地。
      17.4、变压器的风扇及叶片安装牢固,转动灵活无卡阻、无异声,转向正常。温感装置应安装平稳,接线正确,信号接点动作正确、灵敏。
      17.5、母线安装时,应检查母线表面是否光洁平整,不应有裂纹、折皱,夹杂物及变形和扭曲现象。
      17.6、母线加工时,应矫正平直,断面平整,无毛刺。母线搭接长度、钻孔必须符合有关规定。接触面应清洁,并及时涂以中性凡士林,以防加工后的接触面氧化。
      17.7、母线的接触面应连接紧密,螺栓受力均匀,母线与支持绝缘子固定时应平整牢固,不应使其所支持母线受到额外应力。
      17.8、电缆头制作:
      (1)电缆头制作从开始剥切到制作完毕须连续进行一次完成,以免受潮。
      (2)剥除电缆护层距离端头750mm,剥锭装,以外层护层断口量取30mm锭装,用铅丝绑后,其余剥去,剥内层从锭装断口量取20mm垫层,其余剥去,分开芯线。
      (3)用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出地线,将编织线拆分成三支,分别绕各相,用电烙铁杆锡杆接在屏蔽铜带上,用铜丝绑扎后和钢镗焊牢。
      (4)填充胶,固定三叉手套,均匀加热。
      (5)压接线端子,并搭接绝缘层和端子为10mm使其平滑。
      (6)三相分别套入热塑管,搭接铜蔽层20mm,从热塑管下端开始向上加热压缩固定。
      17.9、试验与调试
      1、试验:高压电器设备试验方法按《常用电气试验作业指导》(QB/HA-4.10-0802-1997)执行;试验标准以《电气装置安装工程电气设备交接试验标闪》(GB50150-91)为依据进行。
      2、调试:
      (1)当所有的高低压电器设备内排配制连接完毕,应对两段进线电源及出线进行相应核相,保证相对准确与规定的色标相符,任何连路柜开关的上下两端都应保证绝对同相位。
      (2)断开变压器低压出线端与低压开关柜之间的连接通过三相调试器从变压器端输入三相交流电,电压从低平稳升高至400伏,并停留一分钟,以观察变压器和高压环网柜在模拟高压10千伏情况下的状况。
      (3)对各低压配电迸线柜分别通入三相交流电源,调试各断路器和分路空气开关电动分合闸四路及手动分闸回路做到动作正确可靠,无螺丝卡阻和机动现象,所有柜面仪表及指示灯回路应符合图纸设计要求,显示正确,电容补偿柜试回路和动作回路模拟试验动作正确。各连路柜之间的联锁应正确可靠符合设计要求。
      18、电气调试
      (1)电气调试前必须对所有电气元件、设备、线路进行一次全面的检查,符合设计要求和施工规范。
      (2)变配电室向系统配电柜送电。
      (3)各层照明、动力箱受屯,线路符合设计要求,绝缘电阻大于0.5兆欧,送电位置正确,电源柜操作灵活,双电源切换动作正确。
      (4)送电工作开始前,由电气施工员书面通知建设单位及现场各施工单位。环卫部门在大楼各主要通道口张贴安民吉示:认楼所有电器均带电,注意安全,不得随意操作电闸。
      (5)送电时备好完好的通讯工具,以保证通电顺序和安全。
      (6)所有参加人员均按安全要求做好绝缘保护。
      (7)送电开关操作要做三次开关暂冲击后再连续送出,并由专人负责操作。
      (8)各配电箱 (柜)带电后均应挂上带电警示牌。
      19、调试程序
      (1)参加人员首先熟悉各回路分布情况及各回路主要有哪些电器具,以及它们的操作方法。
      (2)清理照明配电箱内尘埃,紧固各接线端。
      (3)用500V摇表测量电源迸线及各出线电源绝缘电阻应大于0.5兆欧,并做好记录。同时请建设单位监理在记录上做好签证。
      (4)先利用施工用临时电源,调整所有电器具,使其正常工作,开关设置符合设计要求,并按设计图在配电箱上标明该回路名称。
      (5)拆除临时用电,接三相正式电源,并检查该干线、回路、以及所有其他配电箱关闭其总开关,挂上带电标志牌,由电源柜向照明干线送电,然后开启所有用电设备,用细形电流表检查每个回路的工作电流,做好记录,并复核该分开关脱扣电流值。
      (6)照明调试应到达所有层面,各类照明工具正常工作,各类插座正常供电,插座相、零、地线位置正确,接地可靠,分四路控制符合设计要求,正常工作2小时无异常情况。
      20、注意事项:
      (1)凡参加调试人员均应做好安全保护。
      (2)严格防止线电压送进单相回路。
      (3)试灯中用的电箱要挂警示牌,开关要指定专人操作。
      (4)调试结束后应切断电源,并及时逐层、逐区域交付业主竣工验收。

      2 评论

    • 芒果5270 2015-11-20 15:43

      一:管道开挖
      1:雨水管道:清表后需放出路基中心线,雨水管道中距路基中心线为12.5米,验好白灰线后挖机开挖,k0 040~k0 880(Y-1~Y-29)段的雨水管道开挖需放坡,k0 880~k1 420(Y-30~Y-47)段的雨水管道开挖需要设置台阶。雨水管道的水流方向都是向东。
      2:污水管道:清表后需放出路基中心线,污水管道中距路基中心线为13米,验好白灰线后挖机开挖,k0 045~k0 365,k0 525~k1 413段的污水管道开挖都需要设置一道台阶。K0 040~k0 365段的污水流向是迎宾大道路边的污水井,k0 525~k1 413段的水流方向是向东流进k1 413的污水管道内,汇流后经纵五路向北。
      二:路基
      清表后放出路基中心线,开挖土路床需放坡,坡度可自行现场控制,开挖至路床设计标高后,需碾压,压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑灰土,灰土宽度:16米,灰土厚度0.6米,分三层填筑压实;压实度要达到≥95℅。检验合格后,即可填筑级配碎石,级配碎石宽度:16米,级配碎石厚度0.3米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,即可填筑水稳,水稳宽度:15.5米,压实度要达到≥97℅。检验合格后,可立模浇筑砼路面,砼路面宽度:15米。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-20 15:00

      电气工程施工组织设计编制标准
      工程概况
      2.1 建筑工程概况
      ●该项中简要概述工程名称、工程的地理位置、工程的结构形式、建筑面积、层数及层高、地面及楼面和墙体的主要做法、工程在建筑方面的特殊要求和主要特点、工程的开工和竣工日期。
      ●这些内容的介绍是为了让电气施工人员了解土建工程情况,做到对土建工程心中有数。以便做好电气施工方面有针对性的准备工作。同时,也能使电气施工技术人员提前发现电气工程与土建工程的矛盾点,及时与设计和有关人员联系解决在工程施工前
      2.2 电气工程概况
      这项内容是根据电气施工图编制的。是电气施工组织设计的重要部分,一般包括以下五方面:
      2.2.1 简述电气工程施工项目(电气分项工程)的内容
      2.2.2 工程的供电系统采用方式,电源引入情况,均需介绍清楚,对于设计意图及有关特殊要求,要特别加以注明提示。
      2.2.3 对于我们所承担的电气安装工程的主要项目,要分系统详细介绍其内容,不能漏项。如强电系统包括哪些项目,采用哪种布线方式、接地形式等。
      2.2.4 该工程在电气安装设计上的重点或特殊要求要详细写明。这一点尤其重要,(如果是一般工程无此项内容,则不写)。
      2.2.5 电气工程的接地保护方式,设计对接地电阻值的要求均需详细介绍。
      其他施工图中需说明的内容,根据情况另定。
      3 施工准备
      在该项中有四个方面的内容要写清,而且要根据工程的实际需要,说明准备工作的详细情况。
      3.1 技术方面的准备。这是首要的一条,要写全面而且清楚。其中,如何组织好设计交底,作好有关记录,哪些人员参加会审图纸等等要详述。同时还要讲清有关施工、技术人员的工作范围和职责。
      3.2 施工机具及主要材料、设备的准备。
      在这一项目中,要列出主要大项材料、设备、主要大型的工机具的名称、规格、数量、进场日期,还有该项工作的主要负责人和部门也同时明确提出写明。如有需要外加工订货的项目,要提出加工及进场日期。该项宜用下面的表格形式在方案中列出:
      序号 材料、设备、机具名称 规格型号 单位 数量 要求进场日期 有关责任部门及负责人 备注

      3.3 劳动力准备。
      根据电气分部工程的施工预算,计划出总用工数额。再根据工程的结构阶段、装修阶段不同施工情况,列出主要工种的用工人数和安排计划。
      3.4 其他有关方面的准备。
      设计对工程如有特殊要求的部分,也要考虑特殊的准备工作。
      4 施工部署及施工进度
      项目划分:项目划分情况。(如有分包单位参与或者甲方参与分包项目时,更要写清项目分包情况,使电气施工人员掌握各自分担的任务)。
      4.1 施工部署原则。(比如:集中力量保重点、合理安排工序、推广先进技术、施工方法等内容)
      4.2 施工组织。(该工程主要部署的施工、技术、质检等管理人员情况)
      4.3 施工配合。(说明如何去配合土建及其他专业施工)
      4.4 施工进度计划。
      ● 电气安装工程的施工进度计划,必须以土建工程的施工进度计划为依据,在此基础上去安排电气工程的进度计划。
      ● 电气安装工程的施工进度计划要按不同的分项工程,以线段法,按日期排列出来,最后以表格形式写出。
      5 施工程序和施工方法
      本项内容主要交待清楚各道工序的连接和施工程序,以及施工过程主要分项的具体做法。可参照《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》,编写出电气安装工程的主要分项工程的工艺流程图。同时根据工程的实际情况提出主要的施工方法。这部分是电气施工方案的主要部分,要把该工程实际的施工特点体现出来,不能照搬施工规范。对本工程中采用的新工艺、新材料要另写专项技术交底。
      6 质量保证体系及措施
      6.1 首先提出该工程中电气分部的质量方针和目标。一般来讲,我们电气工程的质量目标应与整个土建工程的质量目标相一致,也有的工程比如以电气工程为主的工程,像配电室、变电站等,电气工程的质量目标必须高于土建,以优良为目标。
      6.2 编制质量保证体系。一般用框图的形式表示。质量保证体系就是明确各级有关监督、监理、技术、质量、施工人员的组成及职责情况。
      6.3 编制该工程的质量保证措施。
      按照制定的质量方针目标,根据该工程的实际情况,提出能够切实可行的具体措施。措施的条款不要太多,要精,严禁照抄书本条款。
      7 成品保护措施及安全生产措施
      ● 在制定电气工程成品保护措施的同时,也要提出对土建工程成品保护的一些关键措施。电气工程的成品与土建工程的成品是紧密相连的,都是相互保护的关系,对此要有足够的认识。
      ● 编制当中,一定要根据工程的实际情况,特别是工程的重点部位的成品保护措施要详细,要有针对性和可操作性。
      ● 关于安全及消防保护措施的编制,要遵照国家有关安全、消防的法规,根据施工现场的施工条件、环境和实际需要去编制。这些措施,关系到国家和人民生命财产的问题。因此,我们编制人员必须高度重视,不能只罗列空洞的不切实际的教条。
      8 技术节约措施
      根据工程情况,为了降低成本、节约资金,提高经济效益,必须从技术方面,提出具体的要求和节约目标。
      9 主要工程的实物量统计表、劳动力安排计划、施工现场平面布置图
      9.1 主要工程实物量包括:各种管材、导线、电缆、箱盘柜、各类灯具、开关插座及其他动力设备等。这些项目均按大项目综合一起,统计出综合数据,以表格形式编写入方案中。
      9.2 劳动力安排计划。
      该项内容主要按电气分项工程计划工期、计划用工数、编制出所需电
      工人数、电焊工人数或其他工种人数。同样以表格形式写进方案。
      9.3 施工现场平面布置图
      施工现场平面布置图是以土建施工方案中的平面图为依据,标出电气工程材料、设备堆放地及操作库房位置,还要标出主要大型机具设备配置位置及水源、电源敷设情况。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。