3条回答
可爱的橙子 2015-11-20 12:30
你好,整理出这样的一个内容:
铁艺栏杆工程安装要求
1 栏杆安装施工条件
阳台栏杆工程应随外墙抹灰进度自上而下进行抹灰完成后方可进行安装。
总包单位应向阳台栏杆安装施工单位提供“三线”即室内粗装修完成面1米标高线、外墙抹灰完成面基准线、阳台栏杆垂直基准线。
阳台栏杆洞口移交时
栏杆施工单位应认真检查以下问题以便提前要求土建单位进行整改
a. 检查“三线”提供是否已经到位。 b. 采用卷尺测量栏杆洞口尺寸是否符合栏杆的设计标准。 c. 检查栏杆直角转角处土建结构是否垂直。 d. 栏杆底坎高度是否符合要求。
2.2 栏杆油漆施工条件
2.2.1 户外栏杆表面焊接检查完毕如有破坏在底漆施工前必须进行补焊并涂刷防锈漆。
2.2.2 底漆涂刷前应将栏杆表面油迹、油脂清理干净要求表面清洁、干燥、无凝露经工程部主管工程师验收后方可进行底漆施工。
2.3.1 涉及污染外墙的装饰工程均已完成。
3. 操作工艺
3.1 栏杆安装施工工艺
3.1.1 栏杆安装时施工单位应根据安装的位臵采用后臵埋件每个埋件应采用4个M12膨胀螺栓将尺寸为a60×b20的3mm厚度钢板固定在主体结构上其中a、b分别为与后臵埋件所焊接栏杆管件的长度与宽度。钢板固定后应对螺帽进行点焊固定。
3.1.2 栏杆与埋件的焊接要求为四周满焊根部间隙b为1.55mm。当焊接处的栏杆立柱为钢板时焊缝厚度h=0.7×(钢板厚度-b)当焊接处的栏杆立柱为钢通方或钢管时焊缝厚度h=0.5×材料壁厚。
3.2 栏杆油漆施工工艺 3.2.1 油漆施工应参照油漆生产厂商印刷的使用说明执行。
3.2.2 栏杆现场焊接完毕后焊脚部位必须采用钢丝刷和手提式打磨机进行清渣、打磨焊脚表面不光滑、存在观感缺陷的应补原子灰并采用砂纸打磨平整原子灰厚度不宜超过2mm,以避免补灰过厚导致开裂确保焊脚部位的美观。
3.2.3 喷涂底漆时应确保栏杆表面的清洁、干燥底漆喷涂完毕必须达到实干后方可进行面漆的施工。
3.2.4 面漆施工通常为两道两道面漆的间隔时间不能过短必须在第一道面漆干燥后再进行第二道面漆的喷涂干燥时间应符合油漆说明书的要求。
4 成品保护
4.1 栏杆安装过程中如发现后臵预埋件处已经抹灰打凿抹灰层时应先切割再打凿避免扰动抹灰层。
4.2 安装完毕后的栏杆严禁直接踩踏以及将脚手板搭设其上以避免损坏栏杆油漆或造成栏杆变形。
4.3 栏杆安装完毕后应采用塑料薄膜将栏杆全面包裹保护直至入伙前进行拆除以确保漆膜不被破坏。
4.4 墙面进行涂料、铺砖等装修工程时涂料和水泥浆对栏杆表面的污染应立即采用湿布进行清洗。
4.5 脚手架拆除时应避免脚手杆碰撞栏杆造成漆面破损及栏杆变形。
4.6 栏杆漆膜破坏进行喷漆修补时 应对可能造成污染的面砖、涂料及门窗进行覆盖保护。
5. 注意事项
5.1 对于栏杆安装所埋设的连接固定铁件 施工时应控制其不得凸出抹灰面层 必须低于抹灰完成面10mm 以避免铁件锈蚀反渗而造成墙面锈斑。
5.2 栏杆油漆施工应关注温度、湿度的影响。说明书中一般都规定了进行油漆施工的最低温度及环境湿度 以免影响油漆的成膜性。
5.3 现场安装阳台栏杆时 必须注意安全防护 防止高空坠人坠物。已经就位的栏杆 必须在焊接固定后施工人员方可离开。
5.4 栏杆的形式和尺寸必须确保符合设计以及验收规范的要求
5.5.1 低层、多层住宅阳台栏杆净高≥1.05m 中高层、高层住宅阳台栏杆净高≥1.10m。设计中通常按照结构标高设计 实际施工中 应根据装修完成面及可踏面标高要求进行现场控制。 5.5.2 栏杆净高要求从可踏面的顶面起计算。栏杆底部宽度≥0.22m 且高度≤0.45m的可踏部位均为可踏面。
5.5.3 栏杆的垂直杆件间的净距必须≤0.11m
没有昵称_0108 2015-11-20 12:13
铁艺栏杆技术要求
质量基本要求
一、要求安装牢固美观,角度准确、形象端正,无倾斜扭曲现象。尺寸偏差应符合以下要求:
项次项目允许偏差(mm)检验方法
1栏杆高度±2卷尺测量
2栏杆直线度±4卷尺测量
3栏杆竖杆间距±3卷尺测量
4栏杆水平杆间距±3卷尺测量
二、栏杆焊缝饱满牢固,焊接处均匀、细腻、焊缝打磨良好;面漆喷涂色泽、厚度均匀,无淋挂、起皱或起色。漆膜均匀且不易脱落,不得有色斑、划痕、压痕等表观问题;安装后如若有以上问题,应对油漆破损处进行打磨重新油漆处理,过程如上述要求。在验收时,要求用硬物敲击漆膜不脱落。与样板校对不一致,且影响观感的产品,一律视为不合格产品。
三、栏杆成品或半成品应在工程制作完成后整体采用外缠胶带纸等方法进行保护,并不应在外墙面清洗完成前进行拆除,如因其他原因损坏、破损或拆除须及时恢复。
四、对于不符合设计标准,或因对我方设计图纸错误判断力不足,与我方设计人员沟通不足,反馈不及时等原因导致的产品设计缺陷等验收问题,由承包商承担责任。
五、所有我方提供的设计图纸仅对栏杆形式及用材作出要求,不对结构安全承担负责,承包商须自行进行栏杆抗水平冲击力等结构安全计算并对结构安全负责。围护性能栏杆与楼梯扶手安装完毕后,其结构承载能力应符合《国家建筑结构荷载规范》,其栏杆顶部水平荷载力应≥1kn/m。
六、本工程应符合设计、图纸和相关国家、地方及行业最新标准,包括但不限于:
1.《建筑装饰工程施工及验收规范GB50210-2001》
2.《建筑工程质量检验评定标准GBJ300-88》
3.《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》
4.《栏杆、扶手安装工程施工工艺标准J391-2004》
5.《住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-2001)》
6.《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级(GB8923-1988)》
7.《漆膜一般制备法(GB1727-92
8.《漆膜厚度测定法(GB1764-79(89))》
9.《工程建设标准强制性条文2002年版》