      一、燃气热水器常见故障及维修方法
      1、点火不顺利
      点火艰难或点不着火的主要缘由是火喷嘴与电热器积碳,或水阀过滤纱网积垢。扫除办法:检查火喷嘴与电热器,发现积碳,肃清洁净;若水阀过滤纱网积垢,可将进水管路旋开,取出过滤纱网用水清洗,也可直接在管道上清洗,清洗后再将进水管路装好。
      2、熄灭不完整
      熄灭不完整会招致有害气体增加,严重污染环境,其主要缘由是热交流器和主熄灭发作梗塞。扫除办法:检查热交流器入熄灭器,并停止清洗,使其通畅。
      3、气阀打不开
      在水阀开启后,只要长明火,没有用来烧水的火,其主要缘由是出气嘴的鼓膜决裂,不能把气阀顶开。扫除办法:购置一张新鼓膜换上,在改换过程中,要避免将鼓膜上的空心螺丝装反,否则,换上新鼓膜,也不能将气阀顶开。
      4、紫铜管烧漏
      最易形成损坏的,是长明火正上方对着的紫铜管。其主要缘由是:在停水、水压低或长明火长时间未关的状况下,把紫铜管的管理壁烧成破绽。扫除办法:急用时,可暂用保险丝将眼堵上。用完后,可将燃气热水器卸下,放尽水管中的水,用电烙铁将漏眼焊牢。为了以后该处不再被烧坏,可在长明火正对着的紫铜管处,装置一块铁片,用来挡住长明火。这样,可命名该处的紫铜管多用3-5年。
      5、储热片积垢
      储热片积垢后,会影响热量的吸收及通风。其主要缘由是运用时间长,室内空气不流通。扫除办法:肃清储热片间的灰垢,假如灰垢太厚,可将钢锯条磨成斜刀状,奖灰垢悄悄地刮除洁净,并用自行车打气筒将刮下的灰垢吹洁净,最后,还需用钢锯条或其他工具,将储热片拨至散布平均,以免影响储热和通风。

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-23 18:49

      现象一:水不热
      原因1:燃气压力低:燃气管道堵塞、燃气管路压力低;
      解决方法:自查燃气管道是否堵塞(可从燃气表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接,如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处的管路有堵塞),请燃气公司检查燃气管路压力。 原因2:水流量过大:管道压力过大、管道口径太大; 解决方法:可关小进水管的阀门及提高热水器的设定温度。
      原因3:设置不当,应调在高档或冬天,而现在调在中档或春秋档; 解决方法:按说明书上的使用方法正确设置。
      现象二:水太烫
      原因1:水压低、水流量小、水管堵塞; 解决方法:
      a.将水管调换到一定的口径; b.加装增压泵;
      c.清理热水器进水管过滤网; d.调整热水器上的水量调节到大; e.调换花洒,花洒眼应尽量大。
      原因2:燃气压力过高主要体现在液化气(LPG)上;
      解决方法:调换液化气的减压阀(必须是劳动牌),将燃气压力调至要求值。 原因3:设置不当,主要是将热水器设置在高温区造成。 解决方法:按说明书上的使用方法正确设置。
      现象三:热水器点燃后有一段冷水,重新开水后又有一段冷水
      原因:这主要是强排风热水器的特性,不是故障。强排风热水器是为了提高用户使用的安全性,在热水器点燃前设置了前清扫,在热水器熄火后进行后清扫,将热水器中原有的废气排出热水器内,所以造成重新开水后又有一段冷水出现,另外,由于用户的龙头到热水器出水管的距离长短,及热水器将冷水加热到热水需一定的时间,造成热水器点燃后有一段冷水的原因。用户可缩短该段时间,将热水器先设置在高温档,等水热后再将水温设置在需使用温度。
      现象四:智能恒温系列热水器的常见故障代码
      显示01不是故障代码,代表热水器已运行了30分钟,提醒用户注意使用安全。 显示11、12、14、16、31、32、72、73、90等,以上数字显示都是热水器出现故障后的代码,都必须进行保修。 现象五:风机运转声音 原因:
      1.新用户新使用的用户不了解机器内部装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是有一定响声的。
      2.原是自然排气式机器用户与强排气式机器对比,强排机装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是原有的自然排气机器所没有的,因此用户感觉机器工作声音响。
      3.恒温机由于使用的是直流变速电机,运转是按机器的实际输出热负荷来调节转速,加之直流电机本身较交流电机运转平稳,因此电机运转声音相对较轻。非恒温机采用的是交流电机,电机运转恒定不变,声音相对就较响一些 。因此恒温机的运转声音较轻;非恒温机运转声音较响一些 。

      现象六:燃烧声音
      原因:主要是原使用自然排气式的老用户,他们不了解强排式热水器的声音来源:一是封闭燃烧,(能率热水器采用的是封闭式燃烧)由于燃烧时受热的强热空气受困在换热器中,产生剧烈的振荡从而发出较敞开式燃烧响得多的声音。这里还有一个空气箱原理,将燃烧的响声在换热器里作了放大并通过换热器壁传向空间。二是强排机装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是原有的自然排气机器所没有的,二者相加声音当然要比自然排气的热水器要响得多。
      现象七:振动声音
      原因:主要是原使用自然排气式的老用户,他们不了解强排式热水器的声音来源:一是封闭燃烧,(能率热水器采用的是封闭式燃烧)由于燃烧时受热的强热空气受困在换热器中,产生剧烈的振荡从而发出较敞开式燃烧响得多的声音。这里还有一个空气箱原理,将燃烧的响声在换热器里作了放大并通过换热器壁传向空间。二是强排机装有鼓风装置,工作时电机加上风动产生的声音是原有的自然排气机器所没有的,二者相加声音当然要比自然排气的热水器要响得多。
      现象八:出水过热,调温不良
      原因:快捷式热水器出水的温度与出水量是密切相关的,机器在输出相同的功率(火力)下,出水量小必然会引起出水温升高,出水量大出水温度相对就低,当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,必然就会使出水过热,此时无法调节水温。
      现象九:出水量小,引起停机
      原因:当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,必然就会使出水过热,严重的会使智能型机器显示16故障;普通机器引发温度继电器工作,使机器停止工作或停机后又启动。
      现象十:出水量小,引出异声
      原因:当出水量小到超出了机器的正常工作所必须的最小极限量时,机器内部水温加热到接近沸点,此时水管壁受热对流作用,发出异常声响。
      希望能够帮助到你。

      0 评论

    • 芒果5270 2015-11-20 10:58

      1.供气系统故障
      供气系统的主要故障是泄漏或堵塞。
      2.供水系统故障
      热水器的铭牌标明了适用供水压力范围,只有将供水压力控制在适用范围内才能获得良好的使用效果。供水系统的主要故障是:
      1)供水系统堵塞。
      2)供水水压偏高或偏低。
      3.供电系统故障
      热水器的电源有干电池(烟道式普遍采用)及220V市电(强排式、强制给排气式普遍采用)两种。干电池电压低时脉冲不点火或点火不正常(点火频率慢,火花强度不够,易引起爆燃)。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。