梦见了什么 2015-11-19 22:36
木质防火门验收规范1:木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。
木质防火门验收规范2:木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。
木质防火门验收规范3:走廊里的木质防火门最窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。
木质防火门的原理:防火门通常用防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。高层民用建筑的防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限甲级门不得低于1.2小时,乙级门不得低于0.9小时,丙级门不得低于0.6小时。
门扇、门框都的用难燃木材或难燃木材制品做的,门扇里面的填充物防火隔热、对人体无毒无害的防火隔热材料,再经过防火阻燃处理,满足这两种要求的木质防火门才能达到甲级防火门的标准。另外木质防火门的五金配件也是防火的,还有防火烟条等。
木子星生 2015-11-19 22:54
木质防火门验收方法和规范: 防火是关乎每个家庭安心生活和财产安全的关键之一,然而对于防火门来说,不是买来就有万无一失的防火保障的,正确的施工方法、合理的安装和验收才是防火门起效的关键所在。这里为总结了一个木质防火门的施工方法、安装和验收规范的介绍,希望可以在木质防火门的使用上对大家有所帮助。 一、施工方法: A、室内外门框应根据图纸位置和标高安装,为保证安装的牢固性, 应提前检查预埋的木砖。 B、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。 C、木门扇的安装:先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置,对开门扇扇口的裁口位置及开启方向(一般为右扇为盖口扇)。检查门口尺寸是否正确;边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两个立边,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大, 则应根据框的尺寸将大 出的部分刨去,若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1—2mm。合页槽剔好后,即安装上、下合页。安装对开扇时,应将门扇的宽度用尺量好,再确定中间对口缝的裁口深度。五金安装应符合设计图纸的要求,不得遗漏,一般门锁、拉手等距地高度为95—100cm。 二、质量验收规范 1、 木质防火门其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽 口、无亮窗,无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火性的时间不小于1.00 h ,耐火隔热性的时间不小于0.05 h的双扇防火门。 2、 木质防火门割角、拼缝应严实平整;胶合板不允许刨透表层单板;表面应净光,涂层应均匀、平整,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。 3、走廊里的木质防火门最窄是1.2m,配电房是1.5m,小门是0.9m到1m ,机顶房1.2米到1.5米.一般防火门厂家生产的门宽度在2400mm内。希望对你有帮助!