prettygirl 2015-11-19 21:41
1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000 150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#角钢1.15米,12mm圆钢2米,其中两个支架按防晃支架计算(将螺杆换成角钢,即5#角钢1.15 2*1)。
2、如果要计算风管法兰刷漆的话可按每1.2米含一副法兰计算,法兰采用4#角钢。
我就是我d 2015-11-19 22:02
1、注意查看并掌握了解《通风空调工程》定额册的‘通风管道制作安装’章节的‘说明’和‘工程量计算规则’,该说明及规则对各类材质的通风管道制作安装或者成品风管安装的吊托支架的计算,都有明确说明或者规定。
如:a、薄钢板通风管道制作安装包括吊托支架,但不包括过风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。
b、净化风管制作安装相同与a。
c、不锈钢风管·制作安装并包括吊托支架,吊托支架单独列项计算执行相应项目。
d、铝板风管制作安装吊托支架相同于c。
塑料风管制作安装、玻璃钢风管制作安装以及复合风管制作安装均有明确说明及规则,不再一一详列。熟悉了解掌握即需要多看多记即可熟练的。
2、各种不同规格风管的吊托支架间距是不一样的,注意查看有关标准图集了解掌握,一般使用计算。