谁能给份悬挑架施工方案?

冯华彩 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 梦见了什么 2015-11-19 21:37

      2、 工程概况:
      本工程为邯鄣供电公司用电生产楼,位于中华大街与朝阳路交汇处,总建筑面积17747.8m2,地上十层、局部十一层,裙房四层,地下二层,建筑总高度44 m,结构形式为框架结构,本工程外架采用挑梁式双排挑外脚手架,分别于一层、五层九层设置挑梁。里脚手架采用满堂架了。
      3.脚手架构配件的质量标准
      (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,
      其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。
      (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。
      (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm的杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。
      (4)脚手架的用途及极限荷载值
      脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。
      脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。
      脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。
      5.脚手架平面布置
      双排外脚架立杆横距b=1.20m,1=1.05m,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.20m,脚手架步距h=1.80m,铺设脚手板层数4层,进行结构施工施工层数1层,装修施工可同时进行2层,邯鄣地区基本风压W0=0.35KN/M2。
      由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用挑脚手架,用型钢作为挑梁,共设三层,分别于一层、五层和九层设置。
      脚手架与建筑主体结构连接点的布置,其竖向间距H1=3h,水平距离L1=31(三步三跨设置)。
      外脚手架平面布置图(略)
      里脚手架用满堂脚手架,满堂架子也需设置一定数量的剪刀撑或斜杆,构造参数见下表:
      施工满堂架的构造参数
      用途 立杆纵横间距(m) 横杆竖向步距(m) 纵向水平拉杆设置 靠墙立杆离墙距离(m) 脚手板铺设(m)
      架高4 m以内 架高大于4 m
      装饰 ≤2 ≤1.7 两侧每步一道,中间每步一道 0.5~0.6 间隙≤0.2 满铺
      承重

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-11-19 19:40

      施工方法
      1、外脚手架底部在公建屋面上,因荷载较大,做二次悬挑,第一次悬挑在十层屋面,第二次悬挑在十八层屋面上。
      2、双排脚手架距墙300mm,架宽700mm,悬挑长度为1000mm,采用工字钢I16;在阳台位置,悬挑长度为2000mm,采用工字钢I20。
      3、工字钢在楼板上锚固长度为悬挑长度的2倍,每根工字钢在楼板上锚固,悬挑1米设两点,悬挑2米设三点,锚固采用Φ20钢筋,做成U型,预埋在砼中,工字钢安装后,钢筋上口封闭焊接。
      4、北侧楼梯间在外墙安装预埋件,在预埋件上焊接工字钢。工字钢间距与外立杆间距相等(1.5米)。
      5、外脚手架立杆与工字钢结点处,在工字钢上和焊接¢63钢管,长80mm与外脚手架立管插接。
      6、外脚手架阳角处采用¢15钢丝绳拉吊,在悬挑脚手架上一层外墙设预埋吊环(采用¢25钢筋制作)。
      7、6#楼北侧有2处,在楼梯间外侧悬挑长度为2米,上下各设1个埋件,三角形焊接。
      8、构件焊缝厚度h≥6mm。

      0 评论

    • ag123456 2015-11-19 18:21

        l、工字钢悬挑脚手架,选用架设钢管外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
        2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
        3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄色。剪力撑统一漆黄黑相间色。
        4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
        5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿
        透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由武汉市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

        6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。
        7、型钢水平悬挑杆采用16号工字钢,斜杆采用支杆采用48×3.5mm钢管。
      8、预埋螺栓的直径为16mm。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。